Hur justera termostat till radiator (element)?


Hej,

Jag har en termostat som ser ut så här:



Hyresvärden var här för att justera då elementet porlade kraftigt när den stod på max, men nu är det istället för kallt, har 18 grader.

Så hur justerar man flödet utan att orsaka en vattenskada? Jag har inte vågat gå loss med polygripen då jag inte har någon ballofix i lägenheten så jag kan stänga av flödet helt.
__________________
[Asus maximus VII ranger] - [Intel 4690k @ 4,6 GHz] - [Samsung 830 256 GB] - [Samsung 1TB] - [Kingston HyperX Beast 2133 MHz 2x8GB] - [Gainward GTX TITAN] - [Corsair HX 750W] - [Antec 920] - [Fractal Design XL R2] - [Benq XL2411T + 2x Benq G2420HD]
davyp3 är uppkopplad nu
2011-02-22, 18:37   #2

Buffer

Medlem

Plats: Linköping

Registrerad: apr 2003

Titta här
__________________
| 4 Wheels Move Your Body, 2 Wheels Move Your Soul |
Buffer är inte uppkopplad
2011-02-23, 19:58   #3

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Porlar elementet behöver det luftas. Dålig hyresvärd du har
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
2011-02-24, 18:39   #4

thunderinternet

Medlem

thunderinternets avatar

Plats: Bibelbältet

Registrerad: mar 2005

Låter som det är luft i elementen om de låter i de

Dock så är det inte alltid man får gå på och pilla med att stänga av de helt eller öppna mer. De brukar bli bra kinkiga om man göra det då det enligt de ballar ur evt ventilations system etc
__________________
I am Extrazz.
thunderinternet är inte uppkopplad
2011-02-24, 20:52   #5

sharkfinz

Medlem

sharkfinzs avatar

Plats: Västerås

Registrerad: jun 2010

Som du själv säger har du en termostat som ser ut sådär.
Det enda du kan göra med den är att snurra på den
Ventilen innanför termostaten kan du inte justera, den har ett stängt läge och ett öppet läge sen möjlighet att stanna däremellan.

Till FULLMOON: Ventilationssystemet kan inte på något sätt överhuvudtaget påverkas av elementet i din lägenhet.
Vad har vattensystemet med luftsystemet att göra?


Lufta elementet! Finns alltid en nippel på ena kortsidan!
__________________
Chassi: Cooler Master N400 | Moderkort: Asus P8Z77-V PRO | CPU: Intel i7-3770K | Minne: Corsair Vengeance @ 1600mhz 16GB | GPU: Sapphire Radeon R9 280X 3GB VAPOR-X (Tahiti XTL) | PSU: Corsair TX 750W | SSD: OCZ Vertex3 120GB & Samsung 830 120gb
sharkfinz är inte uppkopplad
2011-02-24, 23:04   #6

P-NILZ

Medlem

P-NILZs avatar

Registrerad: aug 2002

Inte så att värden justerat på utgående ventil då? Tumregel är att den ska vara helt stängt och öppnas ett halvt varv åt gången tills man hittar ett bra läge.
__________________
Fuck fruit! Sitting around being all smug on trees and in pies.
En vänlig liten puff blev en hatisk knuff.
Keso är köttfärs gjord på mumintroll.
P-NILZ är inte uppkopplad Folding
2011-02-25, 00:08   #7

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sharkfinz Visa inlägg
Som du själv säger har du en termostat som ser ut sådär.
Det enda du kan göra med den är att snurra på den
Ventilen innanför termostaten kan du inte justera, den har ett stängt läge och ett öppet läge sen möjlighet att stanna däremellan.

Till FULLMOON: Ventilationssystemet kan inte på något sätt överhuvudtaget påverkas av elementet i din lägenhet.
Vad har vattensystemet med luftsystemet att göra?


Lufta elementet! Finns alltid en nippel på ena kortsidan!
Har man luftvärmepump kan det påverka stort.
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
2011-02-25, 06:51   #8

sharkfinz

Medlem

sharkfinzs avatar

Plats: Västerås

Registrerad: jun 2010

Citat:
Ursprungligen inskrivet av anton_mjor Visa inlägg
Har man luftvärmepump kan det påverka stort.
Då får du gärna förklara hur för mig
Kan inte se hur det skulle påverka att använda vattenelementen på ett negativt sätt.
Snarare tvärtom då värmepumpen inte behöver jobba lika mycket för att uppnå behaglig temperatur.
Och bor man nu i lägenhet som han gör, har man oftast uppvärmning som ingår i hyran (vattenburen).
Luftvärmepump drar mycket el, vilket gör att det inte är försvarbart att ha en värmepump som värmekälla i en lägenhet. Visst, kanske för kylan på sommaren men absolut inte för värmen.
__________________
Chassi: Cooler Master N400 | Moderkort: Asus P8Z77-V PRO | CPU: Intel i7-3770K | Minne: Corsair Vengeance @ 1600mhz 16GB | GPU: Sapphire Radeon R9 280X 3GB VAPOR-X (Tahiti XTL) | PSU: Corsair TX 750W | SSD: OCZ Vertex3 120GB & Samsung 830 120gb
sharkfinz är inte uppkopplad
2011-02-25, 13:12   #9

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sharkfinz Visa inlägg
Då får du gärna förklara hur för mig
Kan inte se hur det skulle påverka att använda vattenelementen på ett negativt sätt.
Snarare tvärtom då värmepumpen inte behöver jobba lika mycket för att uppnå behaglig temperatur.
Och bor man nu i lägenhet som han gör, har man oftast uppvärmning som ingår i hyran (vattenburen).
Luftvärmepump drar mycket el, vilket gör att det inte är försvarbart att ha en värmepump som värmekälla i en lägenhet. Visst, kanske för kylan på sommaren men absolut inte för värmen.
Jo, för om man har luftvärmepump så tar den vara på värmen i frånluften med hjälp av en värmeväxlare och skickar ut den i det vattenburna systemet igen. Är effektiviteten där emellan dålig kan man förlora en del pengar när man eldar för kråkorna och värme går förlorad.
Dra åt helvete vad det tar lång tid att få upp värmen om pumpen stått i "semesterläge" i några dagar. Eftersom det tar så pass lång tid antar jag att pumpen är ganska effektiv då den inte har nåt vidare monster till elkassett.

Jag känner till detta systemet väl. Jag har det hemma
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
2011-02-25, 16:29   #10

jonazz

Medlem

jonazzs avatar

Plats: GBG o STHLM

Registrerad: sep 2004

Citat:
Ursprungligen inskrivet av anton_mjor Visa inlägg
Jo, för om man har luftvärmepump så tar den vara på värmen i frånluften med hjälp av en värmeväxlare och skickar ut den i det vattenburna systemet igen. Är effektiviteten där emellan dålig kan man förlora en del pengar när man eldar för kråkorna och värme går förlorad.
Dra åt helvete vad det tar lång tid att få upp värmen om pumpen stått i "semesterläge" i några dagar. Eftersom det tar så pass lång tid antar jag att pumpen är ganska effektiv då den inte har nåt vidare monster till elkassett.

Jag känner till detta systemet väl. Jag har det hemma
Gör ändå ingen skillnad om du höjer värmen i ett rum trots att du kör luftvärmepump. Luftvärmepumpen gör som du beskriver att den tar vara på en del av värmen som annars skulle skickas rakt ut annars. Det gör ingen skillnad om du höjer värmen på ett element.



Till TS. Är elementet varmt överhuvudtaget nu?
__________________
HD5770 1GB| Phenom 2 x2 555 3.2ghz BE@ x3 3.6Ghz| 2x2048ddr3 corsair xms3 1600mhz | Corsair HX520w | HP w2207| Antec 180b
jonazz är inte uppkopplad
2011-02-25, 16:54   #11

sharkfinz

Medlem

sharkfinzs avatar

Plats: Västerås

Registrerad: jun 2010

Citat:
Ursprungligen inskrivet av anton_mjor Visa inlägg
Jo, för om man har luftvärmepump så tar den vara på värmen i frånluften med hjälp av en värmeväxlare och skickar ut den i det vattenburna systemet igen. Är effektiviteten där emellan dålig kan man förlora en del pengar när man eldar för kråkorna och värme går förlorad.
Dra åt helvete vad det tar lång tid att få upp värmen om pumpen stått i "semesterläge" i några dagar. Eftersom det tar så pass lång tid antar jag att pumpen är ganska effektiv då den inte har nåt vidare monster till elkassett.

Jag känner till detta systemet väl. Jag har det hemma
Jag känner också till ett sånt system väl.
Jag jobbar med det.
Och det du pratar om är ett ventilationsaggregat, inte en ren luftvärmepump
Då förstår jag vad du menar.
En ren värmepump är Aldrig inkopplad på vattensystemet. Speciellt inte en "luftvärmepump".
En värmepump körs med hjälp av köldmedium, oftast R407, inte vatten

Ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenbatteri kan däremot återvinna upp till 85% av värmen, så då pratar vi i helt olika nivåer =)
__________________
Chassi: Cooler Master N400 | Moderkort: Asus P8Z77-V PRO | CPU: Intel i7-3770K | Minne: Corsair Vengeance @ 1600mhz 16GB | GPU: Sapphire Radeon R9 280X 3GB VAPOR-X (Tahiti XTL) | PSU: Corsair TX 750W | SSD: OCZ Vertex3 120GB & Samsung 830 120gb
sharkfinz är inte uppkopplad
2011-02-25, 18:36   #12

davyp3

Medlem

Plats: Stockholm

Registrerad: okt 2003

Citat:
Ursprungligen inskrivet av P-NILZ Visa inlägg
Inte så att värden justerat på utgående ventil då? Tumregel är att den ska vara helt stängt och öppnas ett halvt varv åt gången tills man hittar ett bra läge.
Vet faktiskt inte då jag inte var hemma när han fixade porlandet.

Det var i alla fall _inte_ endast avluftning då det var det första jag gjorde när det började porla.
Det var inte lite det porlade heller förresten, snarare forsade och levde om rejält högljutt.

Men i vilket fall låter det inte som att jag borde fixa detta själv utan jag får vackert vänta på att hyresvärden får tid att fixa det åt mig.

Då jag bor högst upp i huset på tionde våningen får jag alla ytterligheter. Mest luft som samlas i elementen, längst från kabeltvutrustningen från comhem med ett himla justerande innan 100 mbit fungerade, brummande från ventilationsfläktar osv.

Men det är fin utsikt iaf!
__________________
[Asus maximus VII ranger] - [Intel 4690k @ 4,6 GHz] - [Samsung 830 256 GB] - [Samsung 1TB] - [Kingston HyperX Beast 2133 MHz 2x8GB] - [Gainward GTX TITAN] - [Corsair HX 750W] - [Antec 920] - [Fractal Design XL R2] - [Benq XL2411T + 2x Benq G2420HD]
davyp3 är uppkopplad nu
2011-02-25, 21:36   #13

P-NILZ

Medlem

P-NILZs avatar

Registrerad: aug 2002

Om du skruvar av locket på utgående ventil så borde där under sitta en ventil som man skruvar på med insexnyckel, testa vrid ut den ett halvt varv.
__________________
Fuck fruit! Sitting around being all smug on trees and in pies.
En vänlig liten puff blev en hatisk knuff.
Keso är köttfärs gjord på mumintroll.
P-NILZ är inte uppkopplad Folding
2011-02-25, 21:41   #14

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Citat:
Ursprungligen inskrivet av jonazz Visa inlägg
Gör ändå ingen skillnad om du höjer värmen i ett rum trots att du kör luftvärmepump. Luftvärmepumpen gör som du beskriver att den tar vara på en del av värmen som annars skulle skickas rakt ut annars. Det gör ingen skillnad om du höjer värmen på ett element.



Till TS. Är elementet varmt överhuvudtaget nu?
Det bli förluster om du måste elda på som fan med ett element för att ett annat i samma rum inte fungerar.
Värmen blir dessutom ojämn.

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sharkfinz Visa inlägg
Jag känner också till ett sånt system väl.
Jag jobbar med det.
Och det du pratar om är ett ventilationsaggregat, inte en ren luftvärmepump
Då förstår jag vad du menar.
En ren värmepump är Aldrig inkopplad på vattensystemet. Speciellt inte en "luftvärmepump".
En värmepump körs med hjälp av köldmedium, oftast R407, inte vatten

Ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenbatteri kan däremot återvinna upp till 85% av värmen, så då pratar vi i helt olika nivåer =)
Jävla lustigt då att IVT själva kallar det för värmepump
Och NEJ, pumpen värmer inte tilluften, den skickar ut värme i våra vattenburna radiatorer (golvvärme).
Själva pumpen i sig arbetar visserligen med ett köldmedium internt om man ska gå in på detaljer.

http://www.ivt.se/pages/product.asp?...93&lngLangID=1
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
2011-02-25, 21:42   #15

mattoys

Medlem

Plats: *

Registrerad: feb 2004

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sharkfinz Visa inlägg
Jag känner också till ett sånt system väl.
Jag jobbar med det.
Och det du pratar om är ett ventilationsaggregat, inte en ren luftvärmepump
Då förstår jag vad du menar.
En ren värmepump är Aldrig inkopplad på vattensystemet. Speciellt inte en "luftvärmepump".
En värmepump körs med hjälp av köldmedium, oftast R407, inte vatten

Ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenbatteri kan däremot återvinna upp till 85% av värmen, så då pratar vi i helt olika nivåer =)

"luft-vatten värmepump" är det en myt eller?
mattoys är inte uppkopplad Folding
2011-02-25, 21:46   #16

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Citat:
Ursprungligen inskrivet av mattoys Visa inlägg
"luft-vatten värmepump" är det en myt eller?
Enligt "proffset"
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
2011-02-27, 02:38   #17

jonazz

Medlem

jonazzs avatar

Plats: GBG o STHLM

Registrerad: sep 2004

Citat:
Ursprungligen inskrivet av anton_mjor Visa inlägg
Det bli förluster om du måste elda på som fan med ett element för att ett annat i samma rum inte fungerar.
Värmen blir dessutom ojämn.
[/url]
Hur menar du att det blir förluster? Med största sannolikhet kommer du inte upp till samma värme om ett element slutar fungera. Värmen i värmeledningarna ökar ju inte för att ett av elementen i ett rum slutar fungera. Därav skulle enbart tempen minska. Någon förlust av något annat får du inte.
__________________
HD5770 1GB| Phenom 2 x2 555 3.2ghz BE@ x3 3.6Ghz| 2x2048ddr3 corsair xms3 1600mhz | Corsair HX520w | HP w2207| Antec 180b
jonazz är inte uppkopplad
2011-02-27, 09:13   #18

Rydberg

Medlem

Rydbergs avatar

Plats: Nitta

Registrerad: jul 2001

Kan vara ställbar ingående ventil vid termostaten
http://www.heatingportal.danfoss.se/...000_Ventil.pdf

Bara att lossa på termostaten och kolla
__________________
TurboPerformanceClub
Rydberg är inte uppkopplad
2011-02-27, 12:56   #19

thunderinternet

Medlem

thunderinternets avatar

Plats: Bibelbältet

Registrerad: mar 2005

Citat:
Ursprungligen inskrivet av sharkfinz Visa inlägg
Som du själv säger har du en termostat som ser ut sådär.
Det enda du kan göra med den är att snurra på den
Ventilen innanför termostaten kan du inte justera, den har ett stängt läge och ett öppet läge sen möjlighet att stanna däremellan.

Till FULLMOON: Ventilationssystemet kan inte på något sätt överhuvudtaget påverkas av elementet i din lägenhet.
Vad har vattensystemet med luftsystemet att göra?


Lufta elementet! Finns alltid en nippel på ena kortsidan!

Nu Arbetar jag inte med det men jag vet att i en del lägenheter här i stan bla så får hyresgästerna inte pilla på elementen. sen om det har med någon besparing att göra eller om det alltid ska vara lite varme på så att rören inte fryser på vinten etc det vet jag inte. vet även att komunen ogillar att folk pillar där iaf ..
__________________
I am Extrazz.
thunderinternet är inte uppkopplad
2011-02-27, 14:24   #20

anton_mjor

Medlem

anton_mjors avatar

Plats: Jönköping

Registrerad: maj 2006

Citat:
Ursprungligen inskrivet av jonazz Visa inlägg
Hur menar du att det blir förluster? Med största sannolikhet kommer du inte upp till samma värme om ett element slutar fungera. Värmen i värmeledningarna ökar ju inte för att ett av elementen i ett rum slutar fungera. Därav skulle enbart tempen minska. Någon förlust av något annat får du inte.
Det blir ju förluster i väggar och liknande om ett ensamt element måste försöka kräma ut samma effekt som 2 element brukade hjälpas åt att skicka ut.
__________________
Node 304: MSI Z87-I - Core i5 4670K @ 3,8Ghz - 8GB DDR3 1600Mhz Kingston HYPERX - Radeon HD6850 1GB - X25-M G2 80GB
HTPC: ASRock H67M-GE - Core i3 2130 - 8GB DDR3 1600Mhz Corsair Vengeance
Laptop: Asus N56DY - AMD A8-5550M - 8GB DDR3 - Radeon HD8750M 2GB - 840 EVO 250GB
anton_mjor är uppkopplad nu Folding
Senaste nyheterna

Redaktionens senaste nyhetsrubriker