Hej!

Jag har nyligen köpt mitt första fulllängdsrack till serverrummet därhemma. Med racket kom det en hel del tillbehör. Det verkar som det suttit en HP UPS i det för det finns klistermärken lite här och var som antyder det. Problemet är att det finns en hel del strömförgreningsdosor kvar i racket som verkar ha används till denna HP UPS. Är det möjligt att kunna ansluta dem till vanligt 230V-nät med en egengjord kabel tro?

Så här ser strömförgreningsdosan ut.

Så här ser kontakten som förmodligen gick in i UPS:en. Det är en C19-kontakt.

Min plan är att jag köper en C19-hona från tex Kjell & Co och sedan monterar på en vanlig EKK-kabel med ett vanlig kontakt på, för att kunna ansluta de två (totalt två stycken) strömförgreningsdosor och använda dem i racket.

Kommer det funka tro?

SWECLOCKERS.COM :: If Quake was done today :: Serverrum
WS: Asus P9X79 :: Core i7 3820 :: 32 GB RAM :: Samsung 830 256 GB :: 2x Intel 910 400 GB PCIE :: PNY Geforce GTX 970 XLR8 :: Gigabyte Odin GT 800W :: 2x Samsung Syncmaster S27A950D
NAS: SuperMicro X10-SLM-F :: Core i3 4130T :: 24 GB Kingston ECC :: Ri-Vier RVS2-06A 12Bay 2U :: IBM M1015 (IT) :: Mellanox Connect2X SFP+ :: Intel XL710-QDA1 QSFP+ ::

Trädvy Permalänk
Rekordmedlem
Plats
Salstad
Registrerad
Feb 2009

Om det är 230V delar så borde det funka, är det nått Amerikanskt 110V system så är det dumt att köra in 230V, men det brukar ju finnas märkning så man kan klura ut sånt.

Phenom 2 960T (körs x6) med passivt Ninja på Asus Crosshair 4 Asus 4850 och en väldig massa masslagring.Passiv kyld Northq nätdel 450W Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, väldigt tyst, oftast passivt. Datorljud 2kanal: ljudkort/dsp Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop och mätmikrofon.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Rush@Damavand Peak
Registrerad
Mar 2012

Jag skulle föreslå att byta ut den befintliga hanen mot en vanlig stickpropp istället.

[Sabertooth Z77][2600K @ 4.5GHz][580 @ 940/2300]
Du får vad du betalar för
Trådlöst = värdelöst

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
QuakeNet
Registrerad
Jul 2001
Skrivet av mrqaffe:

Om det är 230V delar så borde det funka, är det nått Amerikanskt 110V system så är det dumt att köra in 230V, men det brukar ju finnas märkning så man kan klura ut sånt.

Det står inget speciellt på själva strömförgreningsdosorna men det står "rated up to" 16A 250V på C19-kontakten från dem, så det bör vara 230 volt.

Skrivet av StabTheDrama:

Jag skulle föreslå att byta ut den befintliga hanen mot en vanlig stickpropp istället.

Bra idé! Får se om jag kör så dock, om jag skaffar en 19" UPS i framtiden kan det vara smidigt med strömförgreningsdosor till den.

SWECLOCKERS.COM :: If Quake was done today :: Serverrum
WS: Asus P9X79 :: Core i7 3820 :: 32 GB RAM :: Samsung 830 256 GB :: 2x Intel 910 400 GB PCIE :: PNY Geforce GTX 970 XLR8 :: Gigabyte Odin GT 800W :: 2x Samsung Syncmaster S27A950D
NAS: SuperMicro X10-SLM-F :: Core i3 4130T :: 24 GB Kingston ECC :: Ri-Vier RVS2-06A 12Bay 2U :: IBM M1015 (IT) :: Mellanox Connect2X SFP+ :: Intel XL710-QDA1 QSFP+ ::

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Degerfors
Registrerad
Feb 2004

En kabel som är mer smidig är RKK, EKK är lite stelare, om även i form av EKK Light.

XFX 500W, ASUS P5K-E/WIFI-AP, E6600@3,0GHz, Corsair PC6400 XMS2 XTREME 3GB, XFX HD7870
"Elementet är helt orelevant, ta i chassiet. Det är chassiet och delarna i som du vill ha samma laddning som, för jag antar att du inte ska bygga element? " - elklazor 2014

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Nov 2011
Skrivet av Kr^PacMan:

Hej!

Jag har nyligen köpt mitt första fulllängdsrack till serverrummet därhemma. Med racket kom det en hel del tillbehör. Det verkar som det suttit en HP UPS i det för det finns klistermärken lite här och var som antyder det. Problemet är att det finns en hel del strömförgreningsdosor kvar i racket som verkar ha används till denna HP UPS. Är det möjligt att kunna ansluta dem till vanligt 230V-nät med en egengjord kabel tro?

http://www.gondolin.se/temp/hp_ups_rack_stromforgrening_1.png

Så här ser strömförgreningsdosan ut.

http://www.gondolin.se/temp/hp_ups_rack_stromforgrening_2.png

Så här ser kontakten som förmodligen gick in i UPS:en. Det är en C19-kontakt.

Min plan är att jag köper en C19-hona från tex Kjell & Co och sedan monterar på en vanlig EKK-kabel med ett vanlig kontakt på, för att kunna ansluta de två (totalt två stycken) strömförgreningsdosor och använda dem i racket.

Kommer det funka tro?

Eller så köper du en ny kabel direkt, och slipper koppla och kapa kablar osv:
KABEL STRÖM CEE 7/7 - RAK C19 2M BLACK
http://www.dustinhome.se/product/5010625139/kabel-strom-cee-7...
Bara koppla in och köra

System: Corsair Obsidian 550D Midi Tower Svart || Corsair AX 850W PSU || Intel® Core i7-3770K Processor || ASUS P8P67-M || 2 x Intel® SSD 520 Series 180GB || Gigabyte GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
London / Göteborg
Registrerad
Jul 2007

Absolut, den går utan att tvekan att använda. Antingen byter du stickpropp (vilket man faktiskt får göra!) eller använder en vanlig apparatkabel i andra ändan.

WS: Bärbar workstation, 2 * Dell U2412M
HTPC: Intel NUC, Canton GLE 496, Yamaha RV-A830, Sanyo PLV-Z700
Server: Intel Xeon E3-1240@3.4 GHz, ESXi, 16GB RAM, 8*2TB RAID-Z2 + SSD-cache
Slösurf: MacBook Air 11,6", Nokia Lumia 925, OnePlus Two
Kamera: Canon EOS 5DII + 1DIII, Canon 100/2.8 Macro, Canon 70-200/2.8L, Canon 24-70/2.8L

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jul 2001

Det är 16A apparatkabel, vanligt att UPS använder sådanna, även bladservers.

kontakten heter IEC C19

färdiga kablar är dyra som satan, tror jag pyntade 180kr styck för mina 2meters till vanlig schoko hona

iec c19 to c13

heter kabeln du ska googla fram och köpa, det blir en adapter till vanliga apparatkabel

Datorsamlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
Nätverk, Storage, Streaming, Windows Server, AD, Videokonf, Överclockning, Ljustekniker, Sysadmin

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
QuakeNet
Registrerad
Jul 2001
Skrivet av PowerNet:

Eller så köper du en ny kabel direkt, och slipper koppla och kapa kablar osv:
KABEL STRÖM CEE 7/7 - RAK C19 2M BLACK
http://www.dustinhome.se/product/5010625139/kabel-strom-cee-7...
Bara koppla in och köra

Smidigt! Jag försökte söka på C19 på Prisjakt men det gick inget vidare. Denna blir det helt klart - tackar och bockar!

Nästa projekt blir en 19" UPS till ett hyfsat pris - kan bli svårare

SWECLOCKERS.COM :: If Quake was done today :: Serverrum
WS: Asus P9X79 :: Core i7 3820 :: 32 GB RAM :: Samsung 830 256 GB :: 2x Intel 910 400 GB PCIE :: PNY Geforce GTX 970 XLR8 :: Gigabyte Odin GT 800W :: 2x Samsung Syncmaster S27A950D
NAS: SuperMicro X10-SLM-F :: Core i3 4130T :: 24 GB Kingston ECC :: Ri-Vier RVS2-06A 12Bay 2U :: IBM M1015 (IT) :: Mellanox Connect2X SFP+ :: Intel XL710-QDA1 QSFP+ ::

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Nov 2011
Skrivet av Kr^PacMan:

Smidigt! Jag försökte söka på C19 på Prisjakt men det gick inget vidare. Denna blir det helt klart - tackar och bockar!

Nästa projekt blir en 19" UPS till ett hyfsat pris - kan bli svårare

Beror ju på, har du någon koll på hur mycket utrustningen du har/ska ha drar i W?
Och hur lång UPS tid vill du ha? SÅ att du klarar dig över kortare strömavbrott/strömfall/spikar (strömavbrott på upp mot 10min) eller vill du ha längre UPS tid? (timme? flera timmar?)

Allt beror på hur mycket utrustningen du ska ha drar, och hur mycket du vill betala för att få ut UPS tiden.

System: Corsair Obsidian 550D Midi Tower Svart || Corsair AX 850W PSU || Intel® Core i7-3770K Processor || ASUS P8P67-M || 2 x Intel® SSD 520 Series 180GB || Gigabyte GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jul 2001

tänkte åt fel ordning såg jag nu!

men dustin kabeln är det som gäller

Datorsamlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
Nätverk, Storage, Streaming, Windows Server, AD, Videokonf, Överclockning, Ljustekniker, Sysadmin

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
A.ROOT-SERVERS.NET
Registrerad
Jul 2001
Skrivet av Kr^PacMan:

Nästa projekt blir en 19" UPS till ett hyfsat pris - kan bli svårare

Säg inte det.

Medlem #14

CISSP, MCT,MCITP, MCSE+Security, MCSE+Messaging, Inet+, Network+,MCT, MCP,CNA, CCA, CCNA, A+

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Jun 2004

Ser ut som en vanlig HP PDU list. Brukar vara kopplade till UPS eller en strömfördelare i rackskåpet (så att man kan gå in med en 16 eller 32A trefas och sen ta ut en trave enfas uttag.

Ska man köra med tex 4 X C7000 bladchassin i ett rack så går det lite ström.

Arbetsdator: HFX Mini. Core-i5 2405S, Radeon 6570, Asus P8P67-M . Skärm: Dell 2407
HTPC: HFX Classic, E8500, Radeon 3450, P5K/EPU, Floppydtv-s2
Hyper-V Server: E6750 8GB minne 2X3TB Raid1 samt 2X1TB raid 1