Kyla rack med utomhusluft, undvika kondens på vintern?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Valbo
Registrerad
Aug 2002

Kyla rack med utomhusluft, undvika kondens på vintern?

Jag ska flytta till hus och har en källare att placera sånna där roliga saker som rackserver m.m. i.

Min tanke var att utnyttja min NAS/Server som en värmekälla genom att montera den vid ett luftintag så att uteluften kyler servern medans den värmer luften som sedan fortsätter in i huset.

Problemet med att ta in uteluft direkt är smuts och att den på vintern är kall så det blir kondens. Hur kan man lösa det?

Desktop: | Core i5-4690K | Zotac GTX 970 | 16Gb RAM | 256Gb Samsung 830 SSD
NAS: HP Microserver Gen8 | 12GB DDR2 Ram | 3x1.5Tb ZFS | FreeNAS

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2006
Skrivet av McZ:

Jag ska flytta till hus och har en källare att placera sånna där roliga saker som rackserver m.m. i.

Min tanke var att utnyttja min NAS/Server som en värmekälla genom att montera den vid ett luftintag så att uteluften kyler servern medans den värmer luften som sedan fortsätter in i huset.

Problemet med att ta in uteluft direkt är smuts och att den på vintern är kall så det blir kondens. Hur kan man lösa det?

Hej!

För att det ska bildas kondens kräv att att temperaturen sjunker! Det kan alltså bildas kondens på utsidan av röret som du leder in till det stället som du börjar värma upp luften.

För att undvika kondens runt detta röret ska det isoleras samt vara inneslutet. Det betyder i klartext att du har röret -> isolering -> diffusionstätt skikt där du tejpar alla skarvar med ventilationstejp.

Om du vill undvika att kyla ner hela racket mer än nödvändigt och på så sätt riskera kondens på ytor som är i kontakt med varmare och fuktig kanske du ska ha någon form av temperaturstyrd reglering av fläkten som suger in luft.

För att förtydligta detta, den kalla luften som kommer utifrån som kyler komponenterna, kommer att värmas upp inne och därför kommer kondens INTE att bildas på dina varma komponenter.

Kondens kan däremot bildas på utsidan av det som du kyler ner som är i kontakt med den varma fuktigare innomhusluften.

mvh
/Z

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Valbo
Registrerad
Aug 2002
Skrivet av zonar:

Hej!

För att det ska bildas kondens kräv att att temperaturen sjunker! Det kan alltså bildas kondens på utsidan av röret som du leder in till det stället som du börjar värma upp luften.

För att undvika kondens runt detta röret ska det isoleras samt vara inneslutet. Det betyder i klartext att du har röret -> isolering -> diffusionstätt skikt där du tejpar alla skarvar med ventilationstejp.

Om du vill undvika att kyla ner hela racket mer än nödvändigt och på så sätt riskera kondens på ytor som är i kontakt med varmare och fuktig kanske du ska ha någon form av temperaturstyrd reglering av fläkten som suger in luft.

För att förtydligta detta, den kalla luften som kommer utifrån som kyler komponenterna, kommer att värmas upp inne och därför kommer kondens INTE att bildas på dina varma komponenter.

Kondens kan däremot bildas på utsidan av det som du kyler ner som är i kontakt med den varma fuktigare innomhusluften.

mvh
/Z

Tanken var att bygga ett eget väggmonterat rack där överdelen sitter monterad precis ovanpå kallluftsintaget och sedan leds den luften ner in på framsidan av datorerna som i sin tur suger in den kalla luften och kyler komponenterna samt värmer luften och blåser ut den uppvärmda luften på baksidan av datorerna och den leds därefter ut ur rack:et på undersidan.

Desktop: | Core i5-4690K | Zotac GTX 970 | 16Gb RAM | 256Gb Samsung 830 SSD
NAS: HP Microserver Gen8 | 12GB DDR2 Ram | 3x1.5Tb ZFS | FreeNAS

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2006
Skrivet av McZ:

Tanken var att bygga ett eget väggmonterat rack där överdelen sitter monterad precis ovanpå kallluftsintaget och sedan leds den luften ner in på framsidan av datorerna som i sin tur suger in den kalla luften och kyler komponenterna samt värmer luften och blåser ut den uppvärmda luften på baksidan av datorerna och den leds därefter ut ur rack:et på undersidan.

Då riskerar du fortfarande att kyla ner racket så mycket att det kondenserar på utsidan av det. Därför behöver du ha någon form av styrning på hur kall luften är som du leder genom racket.

Tänk att det är -5° ute, då kanske det är +5 på utsidan av racket. Luften i källaren (som brukar hålla lite högre luftfuktighet) möter då denna kalla ytan och risken för kondens är uppenbar.

Därför måste du säkerställa att luften inte blir för kall. En mer lämplig temperatur är att försöka se till att den inte blir mindere än 15°. Då minskar problemen med kondens rejält. Men du kanske måste laborera lite.

/z

Skickades från m.sweclockers.com

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2009

Om du kör nån typ av vattenkylning kan du sätta radiatorn i ett kalluftsrör utanför själva chassit. En idé bara.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2007

I Finland går det iaf att ha rack ute http://www.youtube.com/watch?v=WmmfmYID1Yw

Citera om du vill ha svar.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2006
Skrivet av muppens:

I Finland går det iaf att ha rack ute http://www.youtube.com/watch?v=WmmfmYID1Yw

Japp. Att köra helt ute är till viss del lättare. Då kan det inte bildas någon kondens eftersom det bara finns varma ytor.

Dock vet jag inte hur kallt hårddisk.vill köra.....

Mvh
/z

Skickades från m.sweclockers.com

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Nov 2011
Skrivet av McZ:

Jag ska flytta till hus och har en källare att placera sånna där roliga saker som rackserver m.m. i.

Min tanke var att utnyttja min NAS/Server som en värmekälla genom att montera den vid ett luftintag så att uteluften kyler servern medans den värmer luften som sedan fortsätter in i huset.

Problemet med att ta in uteluft direkt är smuts och att den på vintern är kall så det blir kondens. Hur kan man lösa det?

Hej.

Vad är det för server som du har?
Har du tanke på att ha flera?

Om du har 1 eller ett par st (beroende på modell) så behöver du nog inte ens ha kylning utifrån, utan räcker med att du t.ex. kan ha öppen dörr ut mot källaren från "serverrummet" eller om du vill ha stängt in dit så om du kan, så montera en rör fläkt (kostar någon tusenlapp eller så beroende på modell) som förflyttar värmen från "serverrummet" ut i källarens korridor eller annat närliggande rum.

Du kan t.ex. styra den med termometer inne i serverrummet (om det är varmare än 18c så starta, blir det kallare så stäng av) eller så, så du kan ta vara på värmen från servrarna som är över. lagom temp i serverrummet kan vara runt 18c om det är möjligt, vilket är bäst för komponenterna i sig.
Men man kan utan större problem ha lite högre temperaturer med, så runt 25c är inte farligt för maskinerna i sig (men onödigt i ditt fall då du vill ha värmen i resten av huset).

Skrivet av zonar:

Japp. Att köra helt ute är till viss del lättare. Då kan det inte bildas någon kondens eftersom det bara finns varma ytor.

Dock vet jag inte hur kallt hårddisk.vill köra.....

Mvh
/z

Skickades från m.sweclockers.com

Hårddiskar är oftast specificerade att klara 0-60c i drift utan att ta skada. (beroende på modell) och runt -40c till +70c i icke drift.

System: Corsair Obsidian 550D Midi Tower Svart || Corsair AX 850W PSU || Intel® Core i7-3770K Processor || ASUS P8P67-M || 2 x Intel® SSD 520 Series 180GB || Gigabyte GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ||

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Valbo
Registrerad
Aug 2002
Skrivet av zonar:

Då riskerar du fortfarande att kyla ner racket så mycket att det kondenserar på utsidan av det. Därför behöver du ha någon form av styrning på hur kall luften är som du leder genom racket.

Tänk att det är -5° ute, då kanske det är +5 på utsidan av racket. Luften i källaren (som brukar hålla lite högre luftfuktighet) möter då denna kalla ytan och risken för kondens är uppenbar.

Därför måste du säkerställa att luften inte blir för kall. En mer lämplig temperatur är att försöka se till att den inte blir mindere än 15°. Då minskar problemen med kondens rejält. Men du kanske måste laborera lite.

/z

Skickades från m.sweclockers.com

Om jag skippar själva inbyggnaden av ventilationshållet och nyttjar det faktum att det blir kallras under ventilen och låter kalla luften blanda sig lite med den redan varma luften som finns i rummet innan den når rack:et?

Skrivet av PowerNet:

Hej.

Vad är det för server som du har?
Har du tanke på att ha flera?

Om du har 1 eller ett par st (beroende på modell) så behöver du nog inte ens ha kylning utifrån, utan räcker med att du t.ex. kan ha öppen dörr ut mot källaren från "serverrummet" eller om du vill ha stängt in dit så om du kan, så montera en rör fläkt (kostar någon tusenlapp eller så beroende på modell) som förflyttar värmen från "serverrummet" ut i källarens korridor eller annat närliggande rum.

Du kan t.ex. styra den med termometer inne i serverrummet (om det är varmare än 18c så starta, blir det kallare så stäng av) eller så, så du kan ta vara på värmen från servrarna som är över. lagom temp i serverrummet kan vara runt 18c om det är möjligt, vilket är bäst för komponenterna i sig.
Men man kan utan större problem ha lite högre temperaturer med, så runt 25c är inte farligt för maskinerna i sig (men onödigt i ditt fall då du vill ha värmen i resten av huset).

Jag har ingen server som nånsin kommer att kräva utomhus luft för att kylas eller liknande Jag är mest ute efter att utnyttja det faktum att min server blir varm och kan därmed förvärma den kalla luft som tas in genom ventilerna i källaren innan den värms upp av luftfärmepumparna etc. Eftersom jag ändå betalar el för servern så kan den mer än gärna få agera element också

Desktop: | Core i5-4690K | Zotac GTX 970 | 16Gb RAM | 256Gb Samsung 830 SSD
NAS: HP Microserver Gen8 | 12GB DDR2 Ram | 3x1.5Tb ZFS | FreeNAS

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Nov 2011
Skrivet av McZ:

Om jag skippar själva inbyggnaden av ventilationshållet och nyttjar det faktum att det blir kallras under ventilen och låter kalla luften blanda sig lite med den redan varma luften som finns i rummet innan den når rack:et?

Jag har ingen server som nånsin kommer att kräva utomhus luft för att kylas eller liknande Jag är mest ute efter att utnyttja det faktum att min server blir varm och kan därmed förvärma den kalla luft som tas in genom ventilerna i källaren innan den värms upp av luftfärmepumparna etc. Eftersom jag ändå betalar el för servern så kan den mer än gärna få agera element också

Ah, skulle ju underlätta om du kan rita upp hur det ser ut där du tänkt att ha servern/servrarna.

Och för den delen om du kan säga vad det är för maskiner du ska ha, hemmabyggen? riktiga rackservrar?

Jag skulle dock säga beroende på hur många du ska ha och vad det är för maskin(er), och hur det ser ut i rummet du ska ha dem, så kan istället ställa dem på golvet (eller i ett rack) men inte direkt vid ventilerna.

Då servrar (såklart beroende på vad det är för maskiner) generellt sätt genererar rätt bra med värme bara i sig självt, och oavsett om du ställer dem direkt under ventilen eller i samma rum så får du ändå tillvaratagande av värmen då det generellt sätt är svårare att bli av med värmen än att skapa den med servrarna

System: Corsair Obsidian 550D Midi Tower Svart || Corsair AX 850W PSU || Intel® Core i7-3770K Processor || ASUS P8P67-M || 2 x Intel® SSD 520 Series 180GB || Gigabyte GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ||