Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2012

Måste F/UTP kabel jordas?

Ska dra nätverkskabel mellan fiberomvandlaren och routern.

(omvandlare -> patchkabel -> dosa som håller verktygsfria rj45-kontakten -> installationskabel -> patchpanel -> patchkabel -> router)

Tycker det är kul att använda snäppet bättre saker och industriella grejer. (utan överdriva med fiber)
Vill dra CAT6A istället för CAT6 även fast folk tycker man är dum i huvudet.

Kollar då lexcom schneider sortiment och dom verkar bara ha F/UTP kabel. Folie under ytterhöljet.
-alltså skärmad? Är det väldigt komplicerat att lyckas jorda patchpanel eller var nu jag bör jorda?

Eller vet ni om någon CAT6A kabel som faktiskt är oskärmad och av god kvalité?
Samt kontakter som passar på denna?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Västra Götaland
Registrerad
Jun 2013

Du måste inte jorda om inte förhållandena kräver det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2007

Nästan all Ethernet utrustning är isolerad (ofta med en trafo) = nej

Nytt bygge: Ryzen och ev. Vega
ASUS Sabertooth P67, Intel 2600K@4.7GHz, 2x8GB DDR3 2133MHz, R9 390
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norrköping
Registrerad
Apr 2005

Finns andra tillverkare som har UTP på Cat 6A. Schneider/Actassi är det nog dåligt med. Dom kör med skärm/folie i olika konstellationer på 6A.

Om du vill köra skärmat så är det i stativänden du kan låta jorda systemet.

Om det är en "vanlig" mediaomvandlare du har, alltså de vanliga typerna för FTTH till hemmet, så är det ingen chassiejord i dessa. Det är det bara om du har carrier class produkter som har exempelvis modulupbyggda omvandlare med metallchassi och förbindelse mellan nätsidan och nätverkssidan.

Så vid mediaomvandlaren spelar det ingen roll om du har jord eller ej tillgängligt. Omvandlaren ansluts via en switchad nätdel som saknar jordanslutning.

Med vänlig hälsning

Andréas Öhr
Epradius

Teknikkonsult inom elteknik, nätverk, antennteknik, KNX.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2008
Skrivet av Andreas Epradius:

Finns andra tillverkare som har UTP på Cat 6A. Schneider/Actassi är det nog dåligt med. Dom kör med skärm/folie i olika konstellationer på 6A.

Om du vill köra skärmat så är det i stativänden du kan låta jorda systemet.

Om det är en "vanlig" mediaomvandlare du har, alltså de vanliga typerna för FTTH till hemmet, så är det ingen chassiejord i dessa. Det är det bara om du har carrier class produkter som har exempelvis modulupbyggda omvandlare med metallchassi och förbindelse mellan nätsidan och nätverkssidan.

Så vid mediaomvandlaren spelar det ingen roll om du har jord eller ej tillgängligt. Omvandlaren ansluts via en switchad nätdel som saknar jordanslutning.

Med vänlig hälsning

Andréas Öhr
Epradius

Nej Schneider Sverige har valt att gå mot skärmat i Sverige och har således ingen (officiell) CAT6A UTP.