Tar datorn skada av för låg spänning (tex 200v)

Hej!

Jag och tjejen bor i en stuga på hennes föräldrars tomt, vi drog in ny el till vår stuga, dock gjorde vår elektriker en miss, han beställde en kabel som inte klara att hålla spänningen upp, (för låg kvadrat på kabeln eller vad man nu säger?)
Detta gör att när vi har igång 3 element och värme till vatten och avlopp så kan spänningen sjukna så lågt som till 160v istället för 230 som det bör vara i uttagen!
Vi ska installera en värmepump som är på 1300W vilket gör att vi kan slänga t de 3 elementen förhoppningsvis!
Men till min fråga: Kan datorn, tv osv ta skada av att spänningen är förlåg i uttagen?
När elementen går på o av så "blinkar" lamporna på den fasen och sedan blir det ett svagare respektive starkare sken beroende på om elementet slår av eller till, tar "prylarna" skada av detta då?

Hoppas ni som är lite mer kunniga har något bra svar på hur rädd man bör vara för dessa fenomen!
mvh

Visa signatur

Dell S2721DGFA ■ 5800X3D (Noctua NH-U12P) ■ RTX 3070 AORUS Master ■ 16x2 3200 CL16 ■ MSI B450M Mortar Max ■ Samsung EVO 970 1 TB ■ Fractal Design North + Switch OLED

Old: Pentium 4 -> Core 2 Duo E6750 -> i7 2600k -> R7 3700X

Permalänk

De flesta elektroniprodukter tar skada av både över och underspänning. Dock brukar de tåla lite mer på underspänning men de drar då mycket mer ström..

Vad är det för kabel han har valt?
Förlagt mellan två hus?
Förlagt mellan hus och elskåp ute på gatan?
vet du vad det är för dimensioner på kablen?
Hur vet du att du 'bara' hara 160V i vägguttaget?
Det är inte sne belastning på faserna som gör att spänningen droppar på ena fasen?
Hur lång kabel är det han har förlagt?

Att lampor blinkar till lite svagt om man slår på någon krävande produkt är inget att oroa sig över men är det vädlgit stora dippar så är det något som är fel som sagt.

EDIT: jag antar att en elektriker ska installera eran värmepump? isf kan ni be han koppla om lite i elcentralen så att allting inte ligger på samma fas?

När utfördes arbetet förra gången då ni nu har upptäckt att det troligen är en för klen kabel? isf bör ni ta kontakt och säga som det är att de ska fixa till problemet.

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KorvMos:

Detta gör att när vi har igång 3 element och värme till vatten och avlopp så kan spänningen sjukna så lågt som till 160v istället för 230 som det bör vara i uttagen!

Menar du att ni har ett konstant spänningsfall efter att era värmeelement/varmvattenberedare är i drift? Eller uppstår det ett temporärt spänningsfall under apparaternas uppstart?

Permalänk
Medlem

låter som att han mätt i uttagen, det står faktiskt. sen så är det nog inga dippar utan (som det oxå står) så sjuker spänningen under belastning ned till 160 volt. står även att lamporna lyser svagare när allt är på.

tycker du ska kontakta elektrikern som hjälpte er och få han att fixa till det där, kablarna kan ju bli varma så det börjar brinna vilket inte är speciellt trevligt, inte ens på vintern...

ett temporärt spännings fall händer nog nästan alla och är väldigt säker på att detta inte är problemet här...men jag har haft fel förut

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Medlem

Moderna nätaggregat är konstruerade för att klara av både europeisk och amerikansk spänning (110-240V), utan omkopplingsbrytare på baksidan. Kolla ditt nätaggregats specifikationer på vad den vill ha för nätspänning.

Visa signatur

Quad-quad core med kvävekylning och kokvattenreaktor.

Permalänk
Medlem
Skrivet av aniron:

Moderna nätaggregat är konstruerade för att klara av både europeisk och amerikansk spänning (110-240V), utan omkopplingsbrytare på baksidan. Kolla ditt nätaggregats specifikationer på vad den vill ha för nätspänning.

Men strömmen påverkar ju också.

Permalänk
Skrivet av aniron:

Moderna nätaggregat är konstruerade för att klara av både europeisk och amerikansk spänning (110-240V), utan omkopplingsbrytare på baksidan. Kolla ditt nätaggregats specifikationer på vad den vill ha för nätspänning.

Hz har betydelse även.

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tweak:

Men strömmen påverkar ju också.

Ja, vid lägre spänning blir ju strömmen som behövs högre, effektuttaget är konstant.

Visa signatur

Quad-quad core med kvävekylning och kokvattenreaktor.

Permalänk
Medlem

En vild gissning på allt detta är vad man kan ge eftersom informationen inte är tillräcklig än.

Vild gissning: Stugan ligger en bra bit ut på tomten och den så kallade ''elektrikern'' har tyckt att 3-fas 10A räcker bra till den lilla stugan. Så han har förlagt en 5x1,5 ∅ (kabel) i ett markrör ut till stugan från en undercentral i bostadshuset. Det är bara det att sträckan överskrider rekommendationen för 1,5 ∅ och 2,5 ∅ är nödvändigt i detta fallet.

Anledningen till att gissningen är utformad så här är för att det är tyvärr så det brukar vara gjort när någon har varit framme och ''fixat'' :).

Men för att kunna dra en riktig slutsats så krävs mer info som sagt. Det finns så mycket faktorer inom detta så man kan inte ana det om man ej arbetar inom det.
Även om det gäller en liten stuga :D.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Fr1dd:

En vild gissning på allt detta är vad man kan ge eftersom informationen inte är tillräcklig än.

Vild gissning: Stugan ligger en bra bit ut på tomten och den så kallade ''elektrikern'' har tyckt att 3-fas 10A räcker bra till den lilla stugan. Så han har förlagt en 5x1,5 ∅ (kabel) i ett markrör ut till stugan från en undercentral i bostadshuset. Det är bara det att sträckan överskrider rekommendationen för 1,5 ∅ och 2,5 ∅ är nödvändigt i detta fallet.

Anledningen till att gissningen är utformad så här är för att det är tyvärr så det brukar vara gjort när någon har varit framme och ''fixat'' :).

Men för att kunna dra en riktig slutsats så krävs mer info som sagt. Det finns så mycket faktorer inom detta så man kan inte ana det om man ej arbetar inom det.
Även om det gäller en liten stuga :D.

Trodde det var förbjudet att förlägga 1,5 till hus och sådant.. belysningsstolpar är väl en sak men annars drar vi då på vår firma alltid minst 2,5..

Men som du säger så har dom nog inte elektrikern tänkt till

Eller han kanske t.om dragit ut 3G1,5/2,5, man vet aldrig..

Visa signatur

Citera för svar
Det är aldrig för sent att ge upp!

Permalänk
Medlem

Hej!

Tack för alla svar!

Har inte riktigt all info än men kan säga att kabel är 100m och det är 3-fas som vi spritt ut de 3 elementen på varsin fas och vatten- och avloppsvärmen går också på två av faserna vilket gör att det är en som inte riktigt är lika belastad som de andra två!
Kabel går från en elcentral i det stora huset och nergrävd i backen ner till vår stuga som har fått nydragen el och en liten elcentral med jordfelsbrytare och säkringar!

Mätningen på 160V gjordes i nått av de vanliga uttagen på vägen av en elektriker som var här och kopplade in värmen för avloppet och vattnet!
Återkommer i imorn eller på tisdag om mer info om kabeln! Och vad gäller han vår elektriker är det en bekantskap till oss som inte riktigt räknat med att det skulle vara massa element och varme till vattnen och avlopp när han räknade på vad som behövs i stugan! Tyvärr kommer det inte köpas en ny grövre kabel utan det blev en värmepump istället för att spara miljön!

Visa signatur

Dell S2721DGFA ■ 5800X3D (Noctua NH-U12P) ■ RTX 3070 AORUS Master ■ 16x2 3200 CL16 ■ MSI B450M Mortar Max ■ Samsung EVO 970 1 TB ■ Fractal Design North + Switch OLED

Old: Pentium 4 -> Core 2 Duo E6750 -> i7 2600k -> R7 3700X

Permalänk
Medlem
Skrivet av MasteraCe:

Trodde det var förbjudet att förlägga 1,5 till hus och sådant..

Det var därför jag använde ord som ''den så kallade'' och ''fixat''. Det syftar lite på att det kan finnas en icke professionell person bakom det hela :D.

Permalänk

Misstänkte med det.. känns som det är en 3G1,5/2,5 och säkert inte ens en kabelsort som är gjord för att förläggas i mark.
Ta gärna någon bild på kabeln där den går mellan centralerna och även en bild på centralen och om du bryter ner stugan inneifrån huset och sen plockar av höljet på el centralen och fixar ett kort åt oss så kanske vi kan lura ut det

Och för guds skull se till att det är spänningslöst! Egentligen bör du inte göra denna operation!

hoppas ni har märkt ut var kablen går och grävt ner den minst en halvmeter.

Jag grävde själv ner en kabel mellan hus och garage och det var väl en 20m grävande och upp med plattor och skit. tog en halvdag med spade att gräva upp ^^

Snacka med din lokala eldistributör oftast så kan man få köpa kabel billigt av de isf är det 4x10 ∅ eller 5x10 ∅ du ska ha. kostar runt en 25kr metern så visst blir det en bra slant om det är 100 meter där imellan. Tror inte 4x6 ∅ eller 5x6∅ ens går att få tag på idag.
Det är väldigt dumt att underdimensionera kablar. Du kanske vet varför vi Elektriker bara bör hålla på med det? alla Jävla hemma pulare och program som arga snickaren och äntligen hemma kan dra åt helvete då de bara ställe till det och säger att det kan du byta själv.

Liksom skulle du byta vattenledningar i huset själv och sen springer det läck om ett tag? Det är samma sak med elen man ser när det varit hemma pulare och fixat. Bästa brukar ju vara fel färger på kablar eller att titta i de där torix kontakterna

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=FULLMOON=-:

Snacka med din lokala eldistributör oftast så kan man få köpa kabel billigt av de isf är det 4x10 ∅ eller 5x10 ∅ du ska ha. kostar runt en 25kr metern så visst blir det en bra slant om det är 100 meter där imellan. Tror inte 4x6 ∅ eller 5x6∅ ens går att få tag på idag.
Det är väldigt dumt att underdimensionera kablar. Du kanske vet varför vi Elektriker bara bör hålla på med det? alla Jävla hemma pulare och program som arga snickaren och äntligen hemma kan dra åt helvete då de bara ställe till det och säger att det kan du byta själv.

Liksom skulle du byta vattenledningar i huset själv och sen springer det läck om ett tag? Det är samma sak med elen man ser när det varit hemma pulare och fixat. Bästa brukar ju vara fel färger på kablar eller att titta i de där torix kontakterna

Mjo.. Var och fixade lite hemma hos en person som har haft polacker hemma. Elen verkade de inte ha haft någon vidare koll på så det fick göras om ganska så mycket. Inte ens uttag till lampor hade de kopplat rätt. Fasen ut på jorden är ju kanon^^

Visa signatur

HD5770 1GB| Phenom 2 x2 555 3.2ghz BE@ x3 3.6Ghz| 2x2048ddr3 corsair xms3 1600mhz | Corsair HX520w | HP w2207| Antec 180b

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=FULLMOON=-:

Snacka med din lokala eldistributör oftast så kan man få köpa kabel billigt av de isf är det 4x10 ∅ eller 5x10 ∅ du ska ha. kostar runt en 25kr metern så visst blir det en bra slant om det är 100 meter där imellan. Tror inte 4x6 ∅ eller 5x6∅ ens går att få tag på idag.

Jodå, FR-N1XV finns som 5G6. Även kallad Pex. Perfekt att dra som stigare till lägenheter som har rörstopp.

Visa signatur
Permalänk
Skrivet av Xplod:

Jodå, FR-N1XV finns som 5G6. Även kallad Pex. Perfekt att dra som stigare till lägenheter som har rörstopp.

som får förläggas i mark?
Eller N1XV är väl en markkabel när jag tänker efter?

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=FULLMOON=-:

som får förläggas i mark?
Eller N1XV är väl en markkabel när jag tänker efter?

Yes! Luft, mark och vatten. Skitbra

SE-N1XV-U 1 kV - Nexans

ELDIREKT.se Allt inom elmaterial, elartiklar, elprodukter, belysning, strömbrytare, uttag, LED och lågenergi av högsta Kvalite-Snabbt, Säkert och prisvärt med snabba leveranser.

Billigare än EKKJ

Visa signatur
Permalänk
Medlem

Den är ju riktigt smidig, slapp.. men känns ändå som man skulle lägga EKKJ i mark pga den extra säkerheten ifall man råkar gräva av den eller dylikt

Visa signatur

Citera för svar
Det är aldrig för sent att ge upp!

Permalänk
Medlem

Han inte med kabeln idag, Men min huvudfråga är fortfarande hur mycket skada min dator tar av att arbeta vid för låg spänning? Datorn har några år på nacken nu men det jag har på hårddiskarna är jag ända rädd om, har bakup på extern som inte är inkopplad på det viktigaste men inte allt då det är förmycket!

Visa signatur

Dell S2721DGFA ■ 5800X3D (Noctua NH-U12P) ■ RTX 3070 AORUS Master ■ 16x2 3200 CL16 ■ MSI B450M Mortar Max ■ Samsung EVO 970 1 TB ■ Fractal Design North + Switch OLED

Old: Pentium 4 -> Core 2 Duo E6750 -> i7 2600k -> R7 3700X

Permalänk
Skrivet av KorvMos:

Han inte med kabeln idag, Men min huvudfråga är fortfarande hur mycket skada min dator tar av att arbeta vid för låg spänning? Datorn har några år på nacken nu men det jag har på hårddiskarna är jag ända rädd om, har bakup på extern som inte är inkopplad på det viktigaste men inte allt då det är förmycket!

Som sagt så bör man varken köra på under eller överspänning. En del äldre produkter klarar underspänning väldigt bra. Andra går sönder för väldigt lite. det är helt och hållet på vad det är för produkter och för kvalite på utformningen i kretskorten och vad de har för komponenter.

Jag vet en som fick byta Tv ett par gånger om året för att spänningen dippade ner till 'låga' 210v ett par sekunder sammanlagt på en vecka trotts mätningar så var det så små dippar för att den skulle gå sönder.

Jag skulle åtgärdat problemet och inte bara strunta i det. Köp en redig kabel istället! Man ska ha respekt för El installationer och din elektriker *host*hemma fixare*host* kan ju sluta med sina dumheter och lämna jobben till de som har behörighet för att göra jobben.

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KorvMos:

Han inte med kabeln idag, Men min huvudfråga är fortfarande hur mycket skada min dator tar av att arbeta vid för låg spänning? Datorn har några år på nacken nu men det jag har på hårddiskarna är jag ända rädd om, har bakup på extern som inte är inkopplad på det viktigaste men inte allt då det är förmycket!

Brandrisken vid överhettade kablar är inget du bryr dig om då?

Fattar du inte att det är farligt det du håller på med? Ring en riktig elektriker. Sitter det jordfelsbrytare på den där gruppen? Isåfall vart? I elcentralen från "matande huset"? Isåfall klarar den definitivt inte att hålla sig inom ramarna för utlösningstider.

Ring en riktig elektriker istället för att utsätta dig själv för eventuell brandfara eller elfara.

Permalänk
Skrivet av SueCia:

Brandrisken vid överhettade kablar är inget du bryr dig om då?

Fattar du inte att det är farligt det du håller på med? Ring en riktig elektriker. Sitter det jordfelsbrytare på den där gruppen? Isåfall vart? I elcentralen från "matande huset"? Isåfall klarar den definitivt inte att hålla sig inom ramarna för utlösningstider.

Ring en riktig elektriker istället för att utsätta dig själv för eventuell brandfara eller elfara.

Men det kostar ju pengar bättre att man gör de själv eller kompis gör något de inte har en susning om.

Som sagt Ta dit en elektriker som åtgärdar de fel som finns. vad är det för lustikurre som inte följer upp ett fel om han mätt fram 160V?

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem

Moderna nätaggregat för 115-230 V bör klara mellan 90 V och 253 V då de elsäkerhetstestas med viss under- och överspänning. Frekvensen brukar inte ha så stor betydelse, de funkar med 50-60 Hz hela vägen. Då kanske det är mer problem med transienter och spikar som uppstår när övriga apparater kopplas i och ur snabbt som kan orsaka hastiga ändringar i spänningen. Du skulle ju kunna skaffa dig en UPS. Är det en bärbar dator du har så sitter det ett batteri i datorn som jämnar ut det hela en aning.

Men jag håller med alla att felet bör åtgärdas. Finns ju annat än datorn som kan ta skada.

Permalänk
Medlem

skrik: datatajm!!! så kommer den programmerade koden i tjejens dna stänga av alla el slukare i huset så du lungt kan sätta på datorn medan hon placerar sin filt bakom datorn för att få lite värme på sig från nätagget + andra fläktar? för alla stug levade tjejer har väll den dna koden...kanske...

klagar hon kan du alltid köra hund ögonen och fråga om hon inte tycker om dig längre

ELLER så kör du en skarvsladd från "huvud huset" som är ca 100m lång som får hänga lite snyggt i närliggande träd, glöm inte att det ska vara en utomhusvariant

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Skrivet av Aka_The_Barf:

skrik: datatajm!!! så kommer den programmerade koden i tjejens dna stänga av alla el slukare i huset så du lungt kan sätta på datorn medan hon placerar sin filt bakom datorn för att få lite värme på sig från nätagget + andra fläktar? för alla stug levade tjejer har väll den dna koden...kanske...

klagar hon kan du alltid köra hund ögonen och fråga om hon inte tycker om dig längre

ELLER så kör du en skarvsladd från "huvud huset" som är ca 100m lång som får hänga lite snyggt i närliggande träd, glöm inte att det ska vara en utomhusvariant

Det är väl olagligt att dra skarvsladdar mellan två byggnader och sen så tror jag knappast att en fjuttig skarvsladd är bättre snarare sämre.

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=FULLMOON=-:

Det är väl olagligt att dra skarvsladdar mellan två byggnader och sen så tror jag knappast att en fjuttig skarvsladd är bättre snarare sämre.

fjuttig?tss tss, du har tydligen inte sett riktigt feta 3 fas sladdar i sin bästa vigör

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

fjuttig?tss tss, du har tydligen inte sett riktigt feta 3 fas sladdar i sin bästa vigör

Med tanke på hur du skrev innan så kan man ju anta att du menade en 230 skarvsladd dock

Skulle tro att fullmoon sett betydligt fetare kablar än några 3fas anslutningskablar.

Permalänk
Medlem

Ska det vara 70 volts förlust över kabeln så ska det fan vara en 0.75 kabel med en belastning på 3200w låter ju inte riktigt rimligt att "elektrikern" har dragit fram.

Visa signatur

HD5770 1GB| Phenom 2 x2 555 3.2ghz BE@ x3 3.6Ghz| 2x2048ddr3 corsair xms3 1600mhz | Corsair HX520w | HP w2207| Antec 180b

Permalänk
Skrivet av Aka_The_Barf:

fjuttig?tss tss, du har tydligen inte sett riktigt feta 3 fas sladdar i sin bästa vigör

Räknas 4x240 ∅ Koppar kabel? Ja jag har dragit det mellan två ställverk.
Har även Dragit 4x300 ∅ AL (väger inte ens hälften av vad koppan gör.)

Jag tog för givet att du menade en vanlig fjuttig 230V kabel på 0,75 eller 1,5 ∅ vilket är rätt normalt på skarvsladdar spec på billigt mög då det bara är 0,75 ∅

Visa signatur

I am Extrazz.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=FULLMOON=-:

Räknas 4x240 ∅ Koppar kabel? Ja jag har dragit det mellan två ställverk.
Har även Dragit 4x300 ∅ AL (väger inte ens hälften av vad koppan gör.)

Jag tog för givet att du menade en vanlig fjuttig 230V kabel på 0,75 eller 1,5 ∅ vilket är rätt normalt på skarvsladdar spec på billigt mög då det bara är 0,75 ∅

kom att tänka på en kanske bättre grej men bara att användas när datorn är på = en liten disel generator?