Skrivet av Klubba:
Det du föreslår är inget man får göra själv och är inget en elektriker får göra heller då det på alla sätt och vis bryter mot el-lagen, man får inte idag göra nyinstallationer med ojordade uttag förutom just EU-uttag då endast dubbelisolerade apparater kan anslutas i dem.
Dessutom får man absolut inte ha ett jordat uttag i samma rum som ett ojordat schuko vilket det troligtvis blir med din adapter.
Säger inte att det inte kommer fungera, TS adapter verkar ha ett hölje av plast och skulle säkert fungera i just detta fall men adaptern uppfyller troligen inte kraven med dubbelisolering eftersom den har en jordad kontakt så rätt blir det aldrig.
Du är säkert duktig som fibertekniker, men jag hoppas verkligen ni inte gör sånna här olagliga och potentiellt farliga lösningar ute hos kund.
Tycker även man ska vara försiktig med vad man rekomenderar för lösningar på ett internetforum när man inte känner personen i fråga.
En ny dubbelisollerad 12V adapter med apparat-kontakt som länkades för drygt 300 spänn är bästa, enklaste och billigaste lagliga lösningen för TS.
Skrivet av zarkov:
Okej, vi har alltså tre alternativ:
Byta eluttag
Byta nätadapter
Bygga skarvsladd
Ett av dem är olagligt och potentiellt farligt, ett annat kanske bryter mot avtalet man tecknat med bredbandsleverantören eller hyresvärden. Alltså är den enda godkända lösningen att byta nätadapter.
Eftersom jag fått så många emot mig får vi helt enkelt börja på ruta 1,
Vi börjar med att gå in och läsa på elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-i-he...
Där står det:
Exempel på vad du får göra själv
Montera skarvsladdar
Montera sladdströmbrytare och stickproppar
Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
När vi nu fått det avklarat går vi vidare till nästa del,
Det du pratar om med ojordat är FASTA installationer, samma med om man jordar ett uttag som är utanför badrum eller kök ska alla uttag jordas på samma våningsplan, det har ingenting att göra med att bygga en skarvsladd som är ojordad, DÄREMOT SÅ ÄR DET FEL OM MAN SEDAN TAR DEN SLADDEN OCH ANVÄNDER DEN I ETT JORDAT UTTAG NÅGON ANNANSTANS ÄN I DET SKÅPET.
Återigen du pratar om fastinstallation vilket en skarvsladd inte är.
Korrekt med det med dubbelisolation samtidigt finns det mångt och mycket som säljs idag med europakontakt i båda ändar som inte uppfyller den standarden i kabeln även om själva enheten i änden stödjer det, detta har uppkommit då det finns mycket byggvaruhus som säljer ej material från okända märken som är alldeles för dåligt gjorda.
Nu får du faktiskt ta och ge dig varför skulle jag ställa mig och bygga något sådant till någon när jag är ute och arbetar och vad har det med mitt fiber arbete att göra??, jag monterar europa kontakter MEN där sitter bara en plastbit som begränsar en schuko kontakt till en europa så tar du av plastbiten så vips så har du ett schuko uttag, anledningen till att vi gör så är för att vi oftast inte vill ha för strömsaftiga saker i skåpen då medianskåpen är små med dåligt ventilerade och inte gjorda för att husera datorer, till skillnad från TS skåp som verkar vara av den lite större varianten.
Absolut jag gav förslaget men sedan får ju personen i andra änden själv känna om den besitter kunskapen för att göra det eller inte och jag har aldrig påstått att det inte skulle vara en rimligare lösning att köpa en färdig ny strömadapter till den, sen kan man ju också fråga sig kvalitén på strömadaptern man byter ut till för dom pengarna men det är en annan femma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somsagt det är lite patent att bygga på det viset det har jag inte sagt något annat om men olagligt är det absolut inte, som jag sa ovan finns det betydligt mer undermåliga produkter som säljs på diverse byggvaruhus som inte ens färdig konstruerade håller en hög standard när det kommer till el, där kan du t.ex. välja att gå ut och kolla på t.ex. Svanströms el på youtube där han visar upp brända säkringar från diverse byggvaruhus som folk haft hemma där det gått åthelvete.
Kan även tillägga att det jag länkade först hade endast en kabel area på 0,75 mm² vilket man helst inte ska använda mer än max 230V*5A=1150W, Dock kommer många gånger europauttagen att tacka nej vid över 1000watt då dom inte är designade för höga watt antal och ofta inte säkrade mer än 5-6A 5A du kan även titta i ditt säkringsskåp hur mycket uttagen i det skåpet är säkrade med eller vilken säkring det går på.
Självklart ska man inte ge sig på något av ovan om man inte har kunskapen till det.
Samtidigt kan jag inte säga hur många gånger man varit hemma hos folk och just sätt egen byggda skarvsladdar med diverse i ändarna som fungerar hur bra som helst och har gjort i tiotals år, men AO är ju att man har en kabelarea som är grov nog för så mycket ström som kommer nyttjas, att man inte skalar upp för mycket utan all koppar ska vara intryckt så den inte syns eller kan nudda något annat, att man ordentligt skruvar fast dragavlastningen på kabelns ytterhölje och inte på innerledarna.
Med detta ovan sagt tycker jag diskussionen kan vara avklarad och hoppas att ni ovan tar er tiden att läsa detta precis som jag läst erat.