Grendosa i UPS?

Min UPS har 6st uttag. Men skulle behöva koppla in någonstans mellan 8-10 enheter.

Är det en bra idé att sätta en grendosa i något av uttagen och sedan i grendosan koppla in fler enheter? Eller är det en riktigt dålig idé och man då kanske överbelastar det uttaget?

Nu menar jag ju då inte att man ska gå över det antal max VA som UPS är gjord för totalt, bara att man kopplar in fler enheter än vad det finns uttag för.

Permalänk
Rekordmedlem

Så länge du inte överskrider maxeffekten så spelar det ingen roll hur många uttag du förgrenar till.
Tänk på att det är skillnad på VA och Watt när du ska räkna ut hur mycket den tål att lastas.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

På min apc ser jag i desplayen hur mycke load den har m. M. Översrrid inte 50% av de så ska de va lugnt

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Supermicro X9SRI-F | Xeon E5-2690 v2 | 128GB 1600MHz RDIMM | Dell Perc H200 (9211-8i IT) | Windows Server 2016 DataCenter med Hyper-V

Permalänk
Medlem
Skrivet av Calby:

På min apc ser jag i desplayen hur mycke load den har m. M. Översrrid inte 50% av de så ska de va lugnt

Skickades från m.sweclockers.com

Ska de inte klara 100% utan problem? Eller varför skriver de ut att den klarar ex 1000w om det inte är lugnt om man belastar över 500w?

Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 6650xt
32Gb

Permalänk
Medlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Ska de inte klara 100% utan problem? Eller varför skriver de ut att den klarar ex 1000w om det inte är lugnt om man belastar över 500w?

De ska klara full last. Men man ska inte ligga på gränsen eftersom startström på prylarna ofta är högre och när man mäter så belastas troligen inte prylarna fullt ut. Sedan minskar ju drifttiden mer högre upp på belastningsskalan om jag förstått det.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Ska de inte klara 100% utan problem? Eller varför skriver de ut att den klarar ex 1000w om det inte är lugnt om man belastar över 500w?

Det är för att alla inte kan skilja på VA och Watt och ansluter man saker som inte är en enbart resistiv last så får man fasförskjutning och effektfaktorn sjunker, man får hålla isär den skenbara effekten och den aktiva effekten och eftersom många inte kan hantera det så brukar man som en tumregel säga att man inte ska lasta mer än 50-80 % aktiv effekt, har man däremot koll på sin skenbara effekt (som är större än den aktiva) så kan upsen lastas med så hög skenbar effekt som den är specad.

Elnätsbolagen brukar inte tillåta att man ansluter apparater som har under 0,8 i effektfaktor utan speciella tillstånd så man kan utgå ifrån att i princip alla apparater man normalt köper har en effektfaktor mellan 0,8 och 1 och tex datornätdelar brukar ju ha faskompensering för att uppfylla de kraven, det brukar stå typ "active power factor compensation" på väldigt många nätdelar men alla laster har inte kompensation och det skiljer också hur bra man kompenserar eftersom det som vanligt handlar om kostnader.
Effektfaktorn mäts tex i testet här, kolla under "Verkningsgrad och effektfaktor" https://www.sweclockers.com/test/25917-kolink-continuum-850-w...
Den var som synes som lägst 0,84 för den nätdelen, dvs strax över 0,8 som är det som sämsta man får ansluta till elnätet utan speciella avtal.
Ska man belasta en ups till max så måste man ta med den uppgiften och räkna ut den maximala skenbara last som upsen kan känna av och se till att den inte överskrids, teoretiskt går det att få väldigt låga effektfaktorer och då kan man köra sönder en ups med bråkdelar av "maxwatt" värdet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det är för att alla inte kan skilja på VA och Watt och ansluter man saker som inte är en enbart resistiv last så får man fasförskjutning och effektfaktorn sjunker, man får hålla isär den skenbara effekten och den aktiva effekten och eftersom många inte kan hantera det så brukar man som en tumregel säga att man inte ska lasta mer än 50-80 % aktiv effekt, har man däremot koll på sin skenbara effekt (som är större än den aktiva) så kan upsen lastas med så hög skenbar effekt som den är specad.

Elnätsbolagen brukar inte tillåta att man ansluter apparater som har under 0,8 i effektfaktor utan speciella tillstånd så man kan utgå ifrån att i princip alla apparater man normalt köper har en effektfaktor mellan 0,8 och 1 och tex datornätdelar brukar ju ha faskompensering för att uppfylla de kraven, det brukar stå typ "active power factor compensation" på väldigt många nätdelar men alla laster har inte kompensation och det skiljer också hur bra man kompenserar eftersom det som vanligt handlar om kostnader.
Effektfaktorn mäts tex i testet här, kolla under "Verkningsgrad och effektfaktor" https://www.sweclockers.com/test/25917-kolink-continuum-850-w...
Den var som synes som lägst 0,84 för den nätdelen, dvs strax över 0,8 som är det som sämsta man får ansluta till elnätet utan speciella avtal.
Ska man belasta en ups till max så måste man ta med den uppgiften och räkna ut den maximala skenbara last som upsen kan känna av och se till att den inte överskrids, teoretiskt går det att få väldigt låga effektfaktorer och då kan man köra sönder en ups med bråkdelar av "maxwatt" värdet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m

Enklast är ju att stressa sin server och således se hur mycket load det blir.
I mitt fall 28%.