Hur väl fungerar UPS utan jordat uttag?

Permalänk
Medlem

Hur väl fungerar UPS utan jordat uttag?

Har försökt söka i forumet och hittat lite olika svar på frågan..
jag har satt upp en HP microserver gen 8 plus en switch, rpi och lite annat smått och gott..
Då microservern även jobbar som NAS så hade jag helst sätta in en UPS där som dels levererar ström och skickar soft shutdown signal vid strömavbrott. Men även filtrerar strömspikar och renar strömmen till enheterna samt åskskydd. .

Men har ingen tillgång till jordade uttag i det området, så var exakt kommer fungera och vad kommer inte fungera med en UPS?

Den jag tänkte på är CyberPower PFC Sinewave CP900EPFCLCD

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem

UPS:en kommer fungera normalt, däremot kommer du inte ha det skydd som en jordfelsbrytare ger. Finns att köpa på till exempel kjell.se. Men hur eller om de fungerar kan jag inte svara på.

Visa signatur

AMD Ryzen 9 5900X - Gigabyte Aorus Master 6800xt - Gigabyte B550 Aorus Pro-P - 64Gb@3600Mhz - 980 PRO, 970 EVO 2TB

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zatrec:

UPS:en kommer fungera normalt, däremot kommer du inte ha det skydd som en jordfelsbrytare ger. Finns att köpa på till exempel kjell.se. Men hur eller om de fungerar kan jag inte svara på.

varför skulle han inte ha skyddet av jordfelsbrytare för han saknar jord?
man behöver ingen jord för att ha en jordfelsbrytare, namnet är lite fel visade för den mäter fas och nolla.

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Permalänk
Medlem

Som UPS kommer den att fungera, men filtrering av strömspikar, åskskydd, och liknande kommer nog inte att fungera så bra utan jordat uttag.
Vad gäller åskskydd så tror jag att precis alla enheter av olika slag jag tittat på explicit säger i sin dokumentation att ett jordat uttag krävs för att åskskydd skall fungera.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Erik_T:

Som UPS kommer den att fungera, men filtrering av strömspikar, åskskydd, och liknande kommer nog inte att fungera så bra utan jordat uttag.
Vad gäller åskskydd så tror jag att precis alla enheter av olika slag jag tittat på explicit säger i sin dokumentation att ett jordat uttag krävs för att åskskydd skall fungera.

Jag ringde precis till APC teknisk support, en riktigt bra dansk tekniker som jobbar där som hjälpt mig innan.
Han sa ungefär det som du sa.. UPS funktioner kommer fungera och den gör ett litet skydd mot överspänningar och åskskydd (ett mindre bra skydd) men bättre än inget.
Men något man får räkna med är att vid en stor strömspik så kan UPSen slås ut helt (inte bara en säkring utan hela UPSen) och detta täcks inte av garantin, varje fall i APC's enheter.
Men antar väl att det är bättre att UPSen slås ut än enheterna själva i ett sånt fall..

Det andra är väl om man skulle få dit en elektriker för att dra jord till det rummet.. Vi har ju jordade uttag i kök och badrum så kanske inte skulle vart så svårt att dra jord dit. Men vet att jag vid ett tidigare tillfälle frågat en elektriker om vad det skulle kosta ui en annan lägenhet att dra jord till alla rum och han sa minimum 7k sek.. Så kan ju bli en seg historia..

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Jag ringde precis till APC teknisk support, en riktigt bra dansk tekniker som jobbar där som hjälpt mig innan.
Han sa ungefär det som du sa.. UPS funktioner kommer fungera och den gör ett litet skydd mot överspänningar och åskskydd (ett mindre bra skydd) men bättre än inget.
Men något man får räkna med är att vid en stor strömspik så kan UPSen slås ut helt (inte bara en säkring utan hela UPSen) och detta täcks inte av garantin, varje fall i APC's enheter.
Men antar väl att det är bättre att UPSen slås ut än enheterna själva i ett sånt fall..

Det andra är väl om man skulle få dit en elektriker för att dra jord till det rummet.. Vi har ju jordade uttag i kök och badrum så kanske inte skulle vart så svårt att dra jord dit. Men vet att jag vid ett tidigare tillfälle frågat en elektriker om vad det skulle kosta ui en annan lägenhet att dra jord till alla rum och han sa minimum 7k sek.. Så kan ju bli en seg historia..

7000 kr VS att köpa nya grejjer och förlorad data på NASen?

Svårt val.

Begrunda även texten som finns att läsa i manualen till din UPS:
"CAUTION! The UPS must be connected to a grounded AC power outlet with fuse or circuit breaker protection. DO NOT plug the UPS into an outlet that is not grounded. If you need to de-energize this equipment, turn off and unplug the UPS."

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av aragon:

man behöver ingen jord för att ha en jordfelsbrytare, namnet är lite fel visade för den mäter fas och nolla.

Det heter jordfelsbrytare, med betoning på jordfel. Om man har en skillnad i ström mellan fas och nolla har man ett jordfel och då bryter den strömmen.

Vad är det som är missvisande med det?

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Det finns bara två sorters hårddiskar: de som har gått sönder och de som skall gå sönder.

Permalänk
Medlem
Skrivet av zarkov:

Det heter jordfelsbrytare, med betoning på jordfel. Om man har en skillnad i ström mellan fas och nolla har man ett jordfel och då bryter den strömmen.

Vad är det som är missvisande med det?

Skickades från m.sweclockers.com

jag tänker nog mer på att just för den heter jordfelsbrytare tror dom allra flesta att man måste ha jord för den ska fungera vilket inte är fallet.

Visa signatur

Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.

Permalänk
Medlem
Skrivet av zarkov:

Det heter jordfelsbrytare, med betoning på jordfel. Om man har en skillnad i ström mellan fas och nolla har man ett jordfel och då bryter den strömmen.

Vad är det som är missvisande med det?

Skickades från m.sweclockers.com

Därför att man ofta stöter på folk som tror att jordfelsbrytare kräver jordade uttag. Dvs i praktiken missförstås det även om det kanske inte är tekniskt felaktigt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av zarkov:

Det heter jordfelsbrytare, med betoning på jordfel. Om man har en skillnad i ström mellan fas och nolla har man ett jordfel och då bryter den strömmen.

Vad är det som är missvisande med det?

Skickades från m.sweclockers.com

Läckströmbrytare vore kanske mindre förvirrande. Eller kanske differensbrytare. Har full förståelse att den oinsatta tror att man måste ha skyddsjord för att jordfelsbrytare ska fungera.

Visa signatur

| CPU: Intel i7 7700k | RAM: Crucial DDR4 OC @2400mhz 16GB (2x8GB) | GPU: EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING| Mobo: MSI H110I Pro | SSD: Crucial BX200 240GB 2.5" SSD | SSD2: Samsung 850 EVO 500GB 2.5" SSD | Nätagg: be quiet! SFX L Power 600W | Kylare: NZXT Kraken X62 | Chassi: Fractal Design Nano S | OS: Windows 10 Pro

Permalänk
Medlem

Har 80-tals hus (vet inte om det är relevant) och kört en APC ES 550 i ojordat uttag i över 3 år nu med en Synology, egenbyggd NAS m.m. och det har gått genom flera strömavbrott och åskväder och den och allt som är inkopplat i den fungerar ännu kanon

Visa signatur

13600KF, RTX 4070 FE, B760I, 32GB DDR4, NR200P

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av aragon:

jag tänker nog mer på att just för den heter jordfelsbrytare tror dom allra flesta att man måste ha jord för den ska fungera vilket inte är fallet.

Beror på vilken jord vi pratar om. Skyddsjorden på utrustning inkopplad på ett ojordat uttag kommer inte att fungera som skyddsjord. Om fasen kortsluts till den skyddsjorden blir den skyddsjorden strömförande. Om fasen kortsluts till någon annan jord kommer jordfelsbrytaren att fungera korrekt.

Permalänk
Medlem

Så mycket blandade budskap här.. direkta och indirekta..
Finns det någon risk av något slag att använda en UPS så som APC backups i ett ojordat uttag? Typ brandrisk vid jordfel eller blixtnedslag eller nåt...?

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Nima2001:

Så mycket blandade budskap här.. direkta och indirekta..
Finns det någon risk av något slag att använda en UPS så som APC backups i ett ojordat uttag? Typ brandrisk vid jordfel eller blixtnedslag eller nåt...?

Att ansluta till skyddsjordad utrustning till ojordat uttag påverkar jordfelsbrytarens funktion. Det finns felmoder där jordfelsbrytaren inte längre löser ut.

I klartext, du får en förhöjd risk för brand eller annat elände. Du har fortfarande ett visst skydd av jordfelsbrytaren men inte så bra som var tänkt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Så mycket blandade budskap här.. direkta och indirekta..
Finns det någon risk av något slag att använda en UPS så som APC backups i ett ojordat uttag? Typ brandrisk vid jordfel eller blixtnedslag eller nåt...?

Nej självklart finns det ingen risk.
Denna text har tillverkaren lagt en helt på skämt i sin manual:
"CAUTION! The UPS must be connected to a grounded AC power outlet with fuse or circuit breaker protection. DO NOT plug the UPS into an outlet that is not grounded. If you need to de-energize this equipment, turn off and unplug the UPS."

Vad mer vill du ha?
Bilder/filmer på bränder som orsakats av folk som kört UPS i ojordat uttag?
Berättelser ifrån verkligheten?

VARFÖR räcker det inte med det som står i manualen för dig?

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av anon214822:

Att ansluta till skyddsjordad utrustning till ojordat uttag påverkar jordfelsbrytarens funktion. Det finns felmoder där jordfelsbrytaren inte längre löser ut.

I klartext, du får en förhöjd risk för brand eller annat elände. Du har fortfarande ett visst skydd av jordfelsbrytaren men inte så bra som var tänkt.

Nej det påverkar inte jordfelsbrytarens funktion.

Dock så ökar risen för elchock med att köra jordade saker i ojordade uttag.
En jordad apparats primära skydd mot elchock är via skyddsjorden. Om man då ej ansluter den till skyddsjordat uttag så sätter man det skyddet ur spel, dvs risken för elchock ökar.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem

@EyEr0n: vilken tillverkare pratar du om?
Som jag skrev några inlägg ringde jag själv till APC teknisk support och prata med en specialist som hjälpt mig flera ggr innan.
Enligt honom går det bra och inga risker.. vilken manual kommer det dör ifrån? Kanske är olika för olika modeller och tillverkare.

Snälla håll en trevlig ton med.. uppskattas. .

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av EyEr0n:

Nej det påverkar inte jordfelsbrytarens funktion.

Dock så ökar risen för elchock med att köra jordade saker i ojordade uttag.
En jordad apparats primära skydd mot elchock är via skyddsjorden. Om man då ej ansluter den till skyddsjordat uttag så sätter man det skyddet ur spel, dvs risken för elchock ökar.

Att risken för elchock ökar är vad jag menar med att jordfelsbrytarens funktion påverkas. Den fungerar ju som den fungerar men användaren kan bli överraskad.

Om man inte måste och vet exakt vad man håller på så skall man inte hålla på med den här diskussionen. Håll det enkelt och koppla till ett jordat uttag, helt enligt regelboken. TS behöver inte göra det direkt men man skall inte vara FÖR smart.

Till TS vill jag också säga att det är inte säljaren som avgör vad som är ok, det är försäkringsbolaget. Kan dom hitta en anledning för att slippa betala för en brandskada så kommer dom att göra det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

@EyEr0n: vilken tillverkare pratar du om?
Som jag skrev några inlägg ringde jag själv till APC teknisk support och prata med en specialist som hjälpt mig flera ggr innan.
Enligt honom går det bra och inga risker.. vilken manual kommer det dör ifrån? Kanske är olika för olika modeller och tillverkare.

Snälla håll en trevlig ton med.. uppskattas. .

Det kommer ifrån manualen till den UPS du avser köpa.
CyberPower PFC Sinewave CP900EPFCLCD.

Inga risker?
Vad har han för utbildning som uttalar sig så?

Knappast någon relevant elutbildning i allafall.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem

@EyEr0n:
OK ska kolla i den manual som jag ringde apc teknikern om. Min nuvarande UPS en smt 750i
Han är definitivt kunnig inom området då det är en tekniker på apc, ingen säljare på elgiganten. Du kan ringa svenska supportnumret och koppla till teknisk support så får du prata med honom, en dansk snubbe..

Gör det skillnad att det faktiskt finns en jordfelsbrytare i hemmet?

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Det andra är väl om man skulle få dit en elektriker för att dra jord till det rummet.. Vi har ju jordade uttag i kök och badrum så kanske inte skulle vart så svårt att dra jord dit. Men vet att jag vid ett tidigare tillfälle frågat en elektriker om vad det skulle kosta ui en annan lägenhet att dra jord till alla rum och han sa minimum 7k sek.. Så kan ju bli en seg historia..

Det är många timmars jobb att dra fram en tråd till varje uttag. För lagen säger att om ett uttag i rummet är jordat, ska alla vara det.

Mitt tips är att du begär in offerter för det. Ta en med hela hemmet (att jämföra mot) och en för just det rummet. Finns ju massor med offerbolag på nätet idag. Bara du tar fram dokumentation om layout och vad du vill ha gjort så brukar man få en hel del offerter.

I slutändan höjer det ju värdet på bostaden också, så om du är i en bostadsrätt/hus är det ju en investering som kommer ge mer på ev framtida försäljning om den har modern el draget.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Nima2001:

Så mycket blandade budskap här.. direkta och indirekta..
Finns det någon risk av något slag att använda en UPS så som APC backups i ett ojordat uttag? Typ brandrisk vid jordfel eller blixtnedslag eller nåt...?

Upsens nätfilterrdel ger inte samma skydd om den inte är ansluten till skyddsjord men att ha en ups inkopplad kommer inte att innebära några större risker än utan en, den kommer att hantera strömavbrotten men den blir sämre på att hantera överspäning när den inte är skyddsjordad.

Skrivet av Nima2001:

Gör det skillnad att det faktiskt finns en jordfelsbrytare i hemmet?

Ja definitivt alltid bra, det är en enormt bra sak för att öka personsäkerheten oavsett om man har skyddsjord anslutet eller inte, de bryter strömmen vid en hel del fel som inte kommer att påverka säkringarna alls pga för låg effektutveckling och i en del andra felsituationer så kommer den att ge ungefär samma skydd som säkringen men reagera mycket snabbare.
Jordfelsbrytare är så bra att ha att man numera måste installera dem vid alla nyinstalltioner om det inte är en industriell installation.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Paddanx:

Det är många timmars jobb att dra fram en tråd till varje uttag. För lagen säger att om ett uttag i rummet är jordat, ska alla vara det.

Mitt tips är att du begär in offerter för det. Ta en med hela hemmet (att jämföra mot) och en för just det rummet. Finns ju massor med offerbolag på nätet idag. Bara du tar fram dokumentation om layout och vad du vill ha gjort så brukar man få en hel del offerter.

I slutändan höjer det ju värdet på bostaden också, så om du är i en bostadsrätt/hus är det ju en investering som kommer ge mer på ev framtida försäljning om den har modern el draget.

Har funderat i dessa banor med.. Vissa säger att det höjer värdet lite andra säger ingen skillnad.. Det är en bostadsrätt ja.
Känner till regeln med jord i hela rummet men det kan väl bli komplicerat med beroende på vilken fas (?) eller så just det rummet är kopplat till. Man behöver väl jorda alla rummen som är kopplade till samma fas som någon elektriker förklarade för mig en gång. Så har man otur behöver man isåfall jorda fler rum än bara det rummet ändå. Det blir ju dels en kostnad till men också riktigt omständigt att behöva möblera om och flytta garderober, sängar, soffor osv för att de ska komma fram överallt..
Hade egentligen helst velat slippa detta bara för att få en UPS på NASen...

Skrivet av mrqaffe:

Upsens nätfilterrdel ger inte samma skydd om den inte är ansluten till skyddsjord men att ha en ups inkopplad kommer inte att innebära några större risker än utan en, den kommer att hantera strömavbrotten men den blir sämre på att hantera överspäning när den inte är skyddsjordad.

Precis det här sa teknikern på APC. Det "värsta" som kan hända är att UPSen dör och det går inte på dess garanti.
Så om jag verkligen skulle lyssna på dig och honom, finns det ingen brandrisk eller annan form av risk med att ha den kopplad till ett ojordat uttag vid någon händelse.. korrekt?

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Nima2001:

Har funderat i dessa banor med.. Vissa säger att det höjer värdet lite andra säger ingen skillnad.. Det är en bostadsrätt ja.
Känner till regeln med jord i hela rummet men det kan väl bli komplicerat med beroende på vilken fas (?) eller så just det rummet är kopplat till. Man behöver väl jorda alla rummen som är kopplade till samma fas som någon elektriker förklarade för mig en gång. Så har man otur behöver man isåfall jorda fler rum än bara det rummet ändå. Det blir ju dels en kostnad till men också riktigt omständigt att behöva möblera om och flytta garderober, sängar, soffor osv för att de ska komma fram överallt..
Hade egentligen helst velat slippa detta bara för att få en UPS på NASen...

Precis det här sa teknikern på APC. Det "värsta" som kan hända är att UPSen dör och det går inte på dess garanti.
Så om jag verkligen skulle lyssna på dig och honom, finns det ingen brandrisk eller annan form av risk med att ha den kopplad till ett ojordat uttag vid någon händelse.. korrekt?

Det blir ingen ökad risk annat än i extremsituationer tex om åskan slår ner är det bättre att inte ha något inkopplat än att ha något inkopplat oavsett om det är skyddsjordat eller inte men det är ingen ökad olycksrisk vid normalt daglit användande. du får bara inte optimalt skydd mot nätstörningar för den kommer inte att klara att hantera lika mycket problem som om den är skyddsjordad.
Den kommer dock att skydda mot en hel del som om du plockar bort den då kommer att nå datorsystemets nätdelar direkt och de är troligen klart sämre på att ta hand om problemen tex kan de inte hantera spänningsbortfall alls om ce är längre än någon ms och hantera spännigsbortfall är ju oftast en ups primära funktion.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Har funderat i dessa banor med.. Vissa säger att det höjer värdet lite andra säger ingen skillnad.. Det är en bostadsrätt ja.
Känner till regeln med jord i hela rummet men det kan väl bli komplicerat med beroende på vilken fas (?) eller så just det rummet är kopplat till. Man behöver väl jorda alla rummen som är kopplade till samma fas som någon elektriker förklarade för mig en gång. Så har man otur behöver man isåfall jorda fler rum än bara det rummet ändå. Det blir ju dels en kostnad till men också riktigt omständigt att behöva möblera om och flytta garderober, sängar, soffor osv för att de ska komma fram överallt..
Hade egentligen helst velat slippa detta bara för att få en UPS på NASen...

Alltså, det lägger ju inte till förmögenhet på bostaden, men om jag själv letar bostad så kommer ju bra El vara nästan ett krav idag. Har det en modern lösning så är det ju pengar jag slipper själv betala till elektrikern, och istället ger till budgivningen.

Är det total el-renovering/utan dokumentation så är det ju total indragning av nytt som nästan måste budgeteras för köp. Och då faller ju priset för de som iaf tänker efter... sen kan du ha tur och ha en mindre smart som bara "tar det".

Vi har dock mer och mer utrustning överallt, och behoven bara fortsätter öka med fler laddningsbara leksaker, verktyg, mobiler, plattor, TV, datorer, Cycklar, El-mopederna, osv.

Sen förstår jag fullt ut att det är sabla jobb att flytta allt osv. Men detta är ju också varför som jag sa, bra dokumentation om vad som behövs göras och hur layout på elen ser ut idag är bra att ha när man ber om offert. Det är alltid bra för ev försäljning också, då du kan ge svar på den frågan direkt.

Tekniskt sett ska ju nästan inget större prylar idag vara utan jordat, inkl alla datorer och mycket utrustning folk inte tänker på. Det står på dem också, anslut endast till jordat (kolla din PSU manual). Endast det med EU kontakten är designat för icke jord. Titta runt på dina uttag och kolla på hur mycket du har kopplat som eg är designat för jordat... så det är inte bara en UPS.

Så börja med att kolla hur dina faser är kopplade och sedan be om en offert. Blir det dyrt eller för mycket så har du iaf kollat på det och gjort beslut på ett underlag.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

@EyEr0n:
OK ska kolla i den manual som jag ringde apc teknikern om. Min nuvarande UPS en smt 750i
Han är definitivt kunnig inom området då det är en tekniker på apc, ingen säljare på elgiganten. Du kan ringa svenska supportnumret och koppla till teknisk support så får du prata med honom, en dansk snubbe..

Gör det skillnad att det faktiskt finns en jordfelsbrytare i hemmet?

Detta står att läsa i manualen till din UPS.

Så jag skulle inte tro ett dugg på vad denna tekniker säger när de går emot sina egna manualer samt ellära.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Nima2001:

Det andra är väl om man skulle få dit en elektriker för att dra jord till det rummet.. Vi har ju jordade uttag i kök och badrum så kanske inte skulle vart så svårt att dra jord dit. Men vet att jag vid ett tidigare tillfälle frågat en elektriker om vad det skulle kosta ui en annan lägenhet att dra jord till alla rum och han sa minimum 7k sek.. Så kan ju bli en seg historia..

Kan bara hålla med alla andra om det vettiga i att ha jordade uttag överallt. Det är liksom en grej som bara skall göras, förr eller senare.

Om du siktar på mycket hög driftsäkerhet på servern så skall den kanske vara inkopplad med en egen jordfelsbrytare. Man brukar t.ex. lägga kyl/frys före jordfelsbrytaren, eller på egen jordfelsbrytare, om den jordfelsbrytaren resten av huset ligger på skulle lösa ut när man är bortrest. Antagligen svårt att fixa när det inte är fråga om en nyinstallation.

Jag har en dragstång i plast och med den kan jag komplettera med jord i rör med redan dragen fas + nolla så det behöver inte vara så mycket arbete. Du skall nog ändå anlita en riktig elektriker. Jag skulle inte tveka att lägga 7k.

Permalänk
Medlem

@EyEr0n: Men kollar man @mrqaffe svar högre upp, eller lyssnar på den teknikern, låter det ju inte så..
De där varningstexterna är väl sånt man skriver på allt.. Ungefär som "this is not a toy" på varje plastpåse man får vid köp av ny pryl bara för de inte ska bli stämda om någon dålig förälder inte har koll på sitt barn..

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det blir ingen ökad risk annat än i extremsituationer tex om åskan slår ner är det bättre att inte ha något inkopplat än att ha något inkopplat oavsett om det är skyddsjordat eller inte men det är ingen ökad olycksrisk vid normalt daglit användande. du får bara inte optimalt skydd mot nätstörningar för den kommer inte att klara att hantera lika mycket problem som om den är skyddsjordad.
Den kommer dock att skydda mot en hel del som om du plockar bort den då kommer att nå datorsystemets nätdelar direkt och de är troligen klart sämre på att ta hand om problemen tex kan de inte hantera spänningsbortfall alls om ce är längre än någon ms och hantera spännigsbortfall är ju oftast en ups primära funktion.

Skyddsjordens primära uppgift är att skydda mot personskada av elchock.
För att det skyddet skall funka krävs skyddsjordat uttag.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

@EyEr0n: Men kollar man @mrqaffe svar högre upp, eller lyssnar på den teknikern, låter det ju inte så..
De där varningstexterna är väl sånt man skriver på allt.. Ungefär som "this is not a toy" på varje plastpåse man får vid köp av ny pryl bara för de inte ska bli stämda om någon dålig förälder inte har koll på sitt barn..

De har fel helt enkelt.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher