Söker kunnig PLC-Programmerare (specifikt driftning)

Permalänk

Söker kunnig PLC-Programmerare (specifikt driftning)

INFO:
Program: Siemens STEP7
PLC: WinRTX (softplc)
Hej!
Det är så att jag har blivit satt i arbete att drifta ett PLC-system. Jag är inte jättekunnig inom det, kan mestadels bara själva programmeringsbiten. Så
nu sitter jag till stor del och kliar mig i huvudet och letar lösningar på eventuella problem som dyker upp.

Just nu bråkar jag med att få in all HW-config för att få bort alla lampor som indikerar bussfel men har inte riktigt lyckats. Jag hade viljat att någon vänlig själ kan skriva en liten lathund. Så att man kan få ett systemmatiskt sätt att gå igenom allt som kan orsaka bussfel.

Har än sålänge adresserat IP till kopplade moduler/noder, och kollat så att modullistan till noderna ska överenstämma med det som finns i skåpet. Vad är det mer man kan / ska gå via.

PS: Vet inte om det är rätt forum att vända sig till finns säkert forum som är mer inriktat på PLC, men det är värt ett försök
Tack för svar mvh // Båbba

Permalänk
Medlem

Hej. Då ska vi se om jag inte kan sprida lite ljus runt dina frågor.

Att skriva en lathund om hur man löser alla bussfel är nog lika enkelt som att be en programmerare skriva en lathund hur man löser alla kompileringsfel... det beror liksom på vad för fel som man gjort.... så jag ska se ifall jag kan guida dig till var felen visas.

Jag förmodar att du lyckats kompilera din hårdvarukonfiguration och problemen uppstår när du kopplat upp slingan och kört igång?
För att se huruvida bussen är intakt och att alla noder finns med så behöver du gå online i HW Config och se om alla noder är med, dom som inte är med har ett rött streck över sig bredvid nodnumret. Har du kört simulering innan och kopplat ur Master System så glöm inte att koppla in den igen.
Om noden finns med i systemet men är felkonfigurerad så är det istället en röd knapp med ett grått kryss i sig.
Finns alla noder i systemet? om inte, då kommer du ha bussfel tills alla noder upptäckts.
Finns alla noder med? Hur många av dom har fel i din HW config när du är i onlineläge? Titta i objekt properties i onlineläge så kan du se lite vad för typ av fel som noden orsakar. Konflik, skriver utanför periferiarean..etc kolla vad varje felaktig nod har för felmeddelande.

Skriv lite vad du hittade så ska vi se om det inte går att komma vidare.

/Nirnaeth

Visa signatur

83 35 47 30 4 5 57 63 60 5 96 22 100 43 4 92 100 23 42 46 44 47 18 96 64 5 61 85 90 45 51 85 4 60 79 62 23 50 44 75 100 20 9 92 49 9 83 88 40 7 45 67 56 82 32 85 60 85 44 69 81 9 98 1 34 51 84 100 22 86 41 44 61 25 60 36 64 49 20 1 24 71 4 65 27 60 72 73 82 76 86 8 40 68 35 59 2 66 85

Permalänk

Vet att det är fruktansvärt svårt att skriva någon exakt lathund för det, men det som jag fått nu är väldigt hjälpsamt. Jag ska återta denna driftningen på måndag (imorn) så ska jag kika igenom det du skrivit. Jag uppdaterar vid framsteg!

Tack så hemskt mycket !

EDIT: Jag har fått in HW-configen i RTXén och kompileringen är okej. Ska utforska vidare