En fråga till swec's elektriker :)

Jag är själv elektriker och har diskuterat detta med flera kollegor, nästa steg är att ta kontakt med elsäkerhetsverket men jag tror inte på några snabba svar i juletider :).

Jag hade planerat att dra ut 2 faser i befintliga rör till mitt kök i en nyköpt bostadsrätt, detta är normalt sett inga problem ifall man använder en 2 polig brytare så att det omöjligt går att glömma bryta båda faserna när man ska jobba i anläggningen, denna lösning används titt som tätt i arbetet.

Nu har jag däremot stött på ett problem jag inte hamnat inför tidigare, nämligen att jag har en enfascentral och därför kan ju inte faserna dela på samma nolla, den ena gruppen ska dras igenom alla kopplingsdosor utan att ens skalas upp, den ska ut genom väggen till ett motorvärmaruttag. Den andra gruppen ska mata befintliga installationen precis som den gör idag redan.

Problemet jag ställer mig inför nu är att dra 2 nollor och 2 skyddsjordar tillhörande olika grupper i samma rör, vi diskuterade fram o tillbaks och fick olika lösningar, lösningen jag gilla bäst är att man drar i all tråd, tvinnar den gruppen som ska direkt till motorvärmaruttaget och sen ser till att det inte finns en enda CM slack på den i samtliga kopplingsdosor, utöver det ska trådarna märkas tydligt i varje dosa att de tillhör grupp 2 och får ej användas till något annat än motorvärmaren.

Vi har dock inte lyckats konstatera ifall detta är tillåtet eller inte, att det blir en säker installation är vi alla överens om, men som sagt, det räcker inte alltid för att den ska vara godkänd. Någon paragrafryttare som har bättre koll på detta än mig o de kollegor jag pratat med?

Permalänk

Nej. Du har igentligen redan svarat på din egen fråga, om man är osäker så ska man ge fan i att installera det. Jag tror inte du får dra olika grupper i samma rör, säkert ja visst, så länge du vet om det. Försäkringsbolaget kommer nog inte dela din åsikt tyvärr.

Permalänk

Man kan göra så och det funkar, men det är inte godkänt.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Workstation:*Acer TimelineX 4830tg *8gb DDR3 1066MHz *Core i5, 2410M, *GeForce GT 540M 2gb, *80gb ssd intel x-25 g2*Griffin Elevator
HTPC:*Lian Li C36B*Gigabyte GA-MA78GM-UD2H*AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz + Scyte Shuriken*2x1gb pc8500 corsair dominator*XFX Radeon HD5450 512MB - passivt*40gb ssd intel x-25 g2

Permalänk
Medlem

Här är en tråd om samma ämne, http://www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-standarder/13328...

Reglerna är luddiga, men din lösning är vettig.

Visa signatur

[Intel Core i5 2500K][Nvidia GTX 760]

Permalänk
Medlem
Skrivet av Johan1980:

Nej. Du har igentligen redan svarat på din egen fråga, om man är osäker så ska man ge fan i att installera det. Jag tror inte du får dra olika grupper i samma rör, säkert ja visst, så länge du vet om det. Försäkringsbolaget kommer nog inte dela din åsikt tyvärr.

Försäkringsbolagen måste väl ändå rätta sig efter vad elsäkerhetsverket kan man tycka, och enligt tråden nedanför så har en elektriker under godkännande från elsäkerhetsverket installerat en 2fasgrupp med 2 faser, 2 nollor och en gemensam skyddsjord i samma rör.

Skrivet av DasBoot_swe:

Man kan göra så och det funkar, men det är inte godkänt.

Skickades från m.sweclockers.com

Se svar ovan, verkar vara OK enligt elsäkerhetsverket.

Skrivet av Chris_W:

Här är en tråd om samma ämne, http://www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-standarder/13328...

Reglerna är luddiga, men din lösning är vettig.

Ja reglerna behandlar inte ämnet så jättebra tycker jag, lämnas uppe för mycket tolkningar. Ska nog snacka med elsäkerhetsverket före jag gör installationen iallafall, men som det verkar så är det ju en tillåten lösning ifall märkningen är ofelbar.

Permalänk

Det verkar ju vara en vettig lösning iaf, i och med att du drar 2 nollor så blir ju inte belastningen fel. Hm, intressant detta. Uppdatera gärna tråden när du har löst problemet.

Permalänk
Skrivet av SueCia:

Försäkringsbolagen måste väl ändå rätta sig efter vad elsäkerhetsverket kan man tycka, och enligt tråden nedanför så har en elektriker under godkännande från elsäkerhetsverket installerat en 2fasgrupp med 2 faser, 2 nollor och en gemensam skyddsjord i samma rör.

Se svar ovan, verkar vara OK enligt elsäkerhetsverket.

Ja reglerna behandlar inte ämnet så jättebra tycker jag, lämnas uppe för mycket tolkningar. Ska nog snacka med elsäkerhetsverket före jag gör installationen iallafall, men som det verkar så är det ju en tillåten lösning ifall märkningen är ofelbar.

Min chef säger blankt nej till att vi ska göra såna installationer. Då är det att köra en maskin i taget eller spika in en utvändig kabel.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Workstation:*Acer TimelineX 4830tg *8gb DDR3 1066MHz *Core i5, 2410M, *GeForce GT 540M 2gb, *80gb ssd intel x-25 g2*Griffin Elevator
HTPC:*Lian Li C36B*Gigabyte GA-MA78GM-UD2H*AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz + Scyte Shuriken*2x1gb pc8500 corsair dominator*XFX Radeon HD5450 512MB - passivt*40gb ssd intel x-25 g2

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasBoot_swe:

Min chef säger blankt nej till att vi ska göra såna installationer. Då är det att köra en maskin i taget eller spika in en utvändig kabel.

Skickades från m.sweclockers.com

Ja jobbar man på Chefens behörighet så är det ju han som bestämmer. Vilket jag ju också gör, han har dock semester så jag har inte kunnat prata med honom än.

Men troligtvis kommer han vilja att jag kontaktar elsäkerhetsverket. Dra ny kabel är inget alternativ då utanpåliggande kablar förstör bostäder värre än något annat.

Nej ifall jag skiter i detta blir alternativet att dra en 13A säkring och försöka tänka på hur jag belastar köket när motorvärmarn är igång.

Permalänk
Skrivet av SueCia:

Ja jobbar man på Chefens behörighet så är det ju han som bestämmer. Vilket jag ju också gör, han har dock semester så jag har inte kunnat prata med honom än.

Men troligtvis kommer han vilja att jag kontaktar elsäkerhetsverket. Dra ny kabel är inget alternativ då utanpåliggande kablar förstör bostäder värre än något annat.

Nej ifall jag skiter i detta blir alternativet att dra en 13A säkring och försöka tänka på hur jag belastar köket när motorvärmarn är igång.

Då verkar alternativet med 2 nollor mycket bättre, säg att motorvärmaren drar mer A än specat då kommer ju köket bli i princip obrukbart när mv är igång. Ju mer jag funderar på ditt första alternativ ju vettigare låter det. Jag har ingen behörighet och kan inte rådgiva dej men med två nollor så kommer du ju undvika maxlast på 13A.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Johan1980:

Då verkar alternativet med 2 nollor mycket bättre, säg att motorvärmaren drar mer A än specat då kommer ju köket bli i princip obrukbart när mv är igång. Ju mer jag funderar på ditt första alternativ ju vettigare låter det. Jag har ingen behörighet och kan inte rådgiva dej men med två nollor så kommer du ju undvika maxlast på 13A.

Självklart är alternativet med 2 nollor betydligt bättre för mig som användare, men nu är frågan om installationen blir godkänd eller inte. Än så länge verkar det oklart om dubbla nollor är godkänt eller inte :). Att säkra gruppen 13A är det bästa jag kan göra som jag vet är godkänt om vi säger så då.

Permalänk
Skrivet av SueCia:

Självklart är alternativet med 2 nollor betydligt bättre för mig som användare, men nu är frågan om installationen blir godkänd eller inte. Än så länge verkar det oklart om dubbla nollor är godkänt eller inte :). Att säkra gruppen 13A är det bästa jag kan göra som jag vet är godkänt om vi säger så då.

Japp precis, bättre att vänta tills du får kontakt med elsäkerhetsverket med andra ord.