Halvledarrelä, någon snäll själ som vill förklara?

Permalänk
Medlem

Halvledarrelä, någon snäll själ som vill förklara?

Hejsan,

jag jobbar i ett labb där vi har mycket datorer som sätts av och på regelbundet. Det kör specifika tester och de stängs av och startas om ofta för att inte ha något kvar i minnet.

Problemet är att de enheter vi har som vi kan styra strömmen av/på med tar mycket stryk.

I enkelhet är det vanliga reläer som slås av och på vid behov, tyvärr håller de inte så länge, mycket pga att de slås av/på ofta, och hög inrusning från nätaggen.

Jag undrar om halvledarrelä skulle kunna vara en av många lösningar på problemet? Vi arbetar med att få ner startströmmen från nätaggen, men utöver det så vill vi ha något mer stabilare i relä-väg. Det kommer komma tillfällen där vi kanske inte kan byta nätagg.

Hur funkar ett halvledarrelä? Hur mycket tål dem? Hur implementeras dem? Kollade på elfa lite snabbt och ser ingen "remote signal" på dem för att styra av och på. Kan de bryta vid "nollpunkt" eller heter de något specifikt?

Har redan försökt sökt om detta, med tack vare en del facktermer så får jag ingen vidare förklaring, så länkar är nog tyvärr inte värst hjälpande här, om inte nit hittat något superbra jag inte hittar.

Tack på förhand!

Visa signatur

HTPC - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/album/?id=2902
HTPC - Galleri; http://www.sweclockers.com/galleri/6562-htpc-galleribilder
42U - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/galleri/7862-42u-rackskap-i-hemmet
i7 8700K, Antec kühler 620, Asus ROG Strix Z370-I Gaming, Corsair Vengeance RGB DDR4-2666 2x16GB RAM, ASUS GTX 1070

Permalänk
Medlem

Det finns solid state reläer som sluter eller bryter vill nollgenomgång mig veterligen.

Borde stå i spec på reläet ?

Annars kanske en skyddskrets på nuvarande reläer kunde vara en idé, finns div lösningar på att släcka ut gnistor i kontakten vid brytning som man använder till induktiva laster, står nog om detta på elfas faktasidor.

Kan ni inte ha rejälare reläer ? Det finns reläer som jobbar hela dagarna som håller rätt länge.. Eller stänger ni av väldigt väldigt ofta ?

Att stänga av och sätta på sliter ju även på resten av utrustningen med strömrusningar etc..

Visa signatur

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Karaff:

Det finns solid state reläer som sluter eller bryter vill nollgenomgång mig veterligen.

Borde stå i spec på reläet ?

Annars kanske en skyddskrets på nuvarande reläer kunde vara en idé, finns div lösningar på att släcka ut gnistor i kontakten vid brytning som man använder till induktiva laster, står nog om detta på elfas faktasidor.

Kan ni inte ha rejälare reläer ? Det finns reläer som jobbar hela dagarna som håller rätt länge.. Eller stänger ni av väldigt väldigt ofta ?

Att stänga av och sätta på sliter ju även på resten av utrustningen med strömrusningar etc..

Tackar så mycket!

Ska kolla Elfas faktasidor.

Jo de har vi förstått, men att byta nätagg är ett mindre problem för våran del, eftersom de inte sitter ihop med infrastrukturen. Varje "enhet" med reläer styr 8 datorer, så att byta en hel sådan måste planeras in.

Vi har ungefär 800-900 av/på cycler varje dag. Reläerna som är i nu slutar med att de fastnar i ON (de bränns fast och är helt slutkörda på bara några få månader).

Vi har ganska udda krav, det vet vi, vi är ganska ensamma med sådana behov och "krav".

Visa signatur

HTPC - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/album/?id=2902
HTPC - Galleri; http://www.sweclockers.com/galleri/6562-htpc-galleribilder
42U - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/galleri/7862-42u-rackskap-i-hemmet
i7 8700K, Antec kühler 620, Asus ROG Strix Z370-I Gaming, Corsair Vengeance RGB DDR4-2666 2x16GB RAM, ASUS GTX 1070

Permalänk
Medlem

Hmm jo det var lite udda

Synd att man inte kan tömma minnet på ett enklare vis än total powercycle.. 1,5min är ingen lång drift !

Men då låter det som ni borde testa om det fungerar med ett solid state relä, dimensionera rejält och hitta ett som tänder på nollgenomgång !

Känner igenom fenomenet från en tillverkare av maskiner som styrde värmeelement med vanliga reläer, dessa pulsades av en PID regulator, gissa om de höll länge ? När maskinen började krångla så var det bara o leta upp vilket relä som var svart och blinkade blått genom soten på insidan och byta.

Visa signatur

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Karaff:

Hmm jo det var lite udda

Synd att man inte kan tömma minnet på ett enklare vis än total powercycle.. 1,5min är ingen lång drift !

Men då låter det som ni borde testa om det fungerar med ett solid state relä, dimensionera rejält och hitta ett som tänder på nollgenomgång !

Känner igenom fenomenet från en tillverkare av maskiner som styrde värmeelement med vanliga reläer, dessa pulsades av en PID regulator, gissa om de höll länge ? När maskinen började krångla så var det bara o leta upp vilket relä som var svart och blinkade blått genom soten på insidan och byta.

Tack för svar, och ursäkta för ett sent svar tillbaka.

Tillverkarna fick sig ett gott skratt när de såg reläerna, var tydligen bara billigaste möjligaste skiten i enheterna. ^^

De har iaf uppgraderat till betydligt dyrare reläer, mer exakt än så vet vi tyvärr inte, så vi är också testkaniner åt företaget nu, än så länge verkar de nya hålla.

Haha, de höll nog inte längre än våra!

Jag återkommer om vi får mer bekymmer med våra problem, tack så mycket!

Visa signatur

HTPC - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/album/?id=2902
HTPC - Galleri; http://www.sweclockers.com/galleri/6562-htpc-galleribilder
42U - Bygglogg; http://www.sweclockers.com/galleri/7862-42u-rackskap-i-hemmet
i7 8700K, Antec kühler 620, Asus ROG Strix Z370-I Gaming, Corsair Vengeance RGB DDR4-2666 2x16GB RAM, ASUS GTX 1070