Elfel i lägenheten, vad kan orsaka dessa problem?

Permalänk

Wtf så får man inte göra. Antingen så sitter det ett komplett uttag eller så tar man bort det. Isolerar kablarna och sätter ett lock med skruv. Det där är ingen garanti att någon kan skada sig riktigt allvarligt. Hur fucking jävla svårt kan det vara för dem att sätta ett lock på uttaget....

Visa signatur

Workstation:*Acer TimelineX 4830tg *8gb DDR3 1066MHz *Core i5, 2410M, *GeForce GT 540M 2gb, *80gb ssd intel x-25 g2*Griffin Elevator
HTPC:*Lian Li C36B*Gigabyte GA-MA78GM-UD2H*AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz + Scyte Shuriken*2x1gb pc8500 corsair dominator*XFX Radeon HD5450 512MB - passivt*40gb ssd intel x-25 g2

Permalänk
Medlem
Skrivet av Agonotheta:

Så här ser det ut.
Tyvärr har min mobil inte så bra vidvinkel

Men till vänster ser ni duschen och till höger maskinerna på en ca 20 cm hög ställning.
Till höger om tm/tt på ca 180-190 cm höjd sitter vägguttaget.

http://forumbilder.se/CEJ66/imag0621

Holy crap. Vad är det för snille som byggt det där??

Permalänk
Medlem

Inte riktigt insatt i hur sånt här funkar, men en anmälan av något slag till någon instans borde göras.
Hela den där lägenheten låter som fuskbygge som följer påhittade regler =/

Visa signatur

🎮 - AMD RYZEN THREADRIPPER 2970WX • 64GB DDR4 3200MHz • RTX 2070 SUPER • Seasonic Core GM 650 650W PSU

🖥️ - 2x ACER 27" ConceptD CP5271UV IPS QHD HDR 170 Hz

Permalänk
Visa signatur

Workstation:*Acer TimelineX 4830tg *8gb DDR3 1066MHz *Core i5, 2410M, *GeForce GT 540M 2gb, *80gb ssd intel x-25 g2*Griffin Elevator
HTPC:*Lian Li C36B*Gigabyte GA-MA78GM-UD2H*AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz + Scyte Shuriken*2x1gb pc8500 corsair dominator*XFX Radeon HD5450 512MB - passivt*40gb ssd intel x-25 g2

Permalänk
Inaktiv

Eh, sjujäklar, dödsfälla som väntar.. Be om att få se klåparnas behörighet, ring elsäkerhetsverket och kolla upp dem.

Skulle anmäla skiten, direkt... räkna med bråk dock.

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Agonotheta:

Enligt hyresvärdens besiktningsmän som var på besök igår så är det ok eftersom det bara var en renovering de gjorde och inte nybygge.
Att det skulle vara ok med gamla regler men inte enligt de nya.

Tycker det låter konstigt, men de ska sätta upp draperi för tm/tt nu.

Ring elsäkerhetsverket, alt. säg till att du kommer att ringa till hyresvärden.

Detta är inte ok, och farligt.

Permalänk
Medlem

Förutom det som sagts så tycker jag att du bör kräva hyresnedsättning. http://www.hemhyra.se/riks/sa-mycket-kan-din-hyra-sankas

Permalänk
Medlem

Maskinerna står i område 1 enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 kapitel 701 "Utrymme avsedda för bad eller dusch". Och det är 120 cm från duschhuvudet och allt elmateriel ska vara kapslingsklass IPX4. Det är tillverkarens föreskrifter hur och var man kan installera maskinerna. Är maskinerna fast inkopplade eller med uttag och finns det jordfelsbrytare monterad i centralen?