Elektrisk stöt från nätverkskabel?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nebudchanezzer:

Men det gäller inte skärmen, den är ansluten till chassit som i sin tur skall vara anslutet till jord (sitter ett litet metallbleck runt uttaget med ett par piggar som fjädrar mot rj45:an)

Sant. Vissa böjer dock bort dessa. :/

Permalänk
Medlem
Skrivet av Mayth:

Skärmade kablar är till för installationer när man har högspänningsledningar i närheten. Och då pratar vi 1KV +. I normala fall räcker den tvinning som är i osköldade kablar.

Kanske bara klumpigt uttryckt men en skärm är för att skärma av störningar eftersom precis som du skrivit, skärmen inte klarar strömmen och överslagsspänningen mellan skärmen och inre ledarna inte lär vara särskillt hög att det hjälper. Tvinningen är bara en liten del i hela att minska störningar, TP-signalerna är balanserade och differentiella vilket drar det stora lasset när det gäller störningsminskning. Tvinningen gör även att fas och antifas ligger vinkelrätta mot varandra så de inte stör varandra lika mycket(induktans och kapacitans) som om de vore raka, annars skulle inte det finnas någon anledning att tvinna innanför skärmade kablar.
Det är dock mest av kuriosa karaktär förstås.

Jag håller dock med de övriga, skippa skärmad kabel. Det krävs som sagt väldigt mycket jobb och huvudvärk för att inte göra att skärmen istället strålar runt störningar runt huset också.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Lovan:

Kanske bara klumpigt uttryckt men en skärm är för att skärma av störningar eftersom precis som du skrivit, skärmen inte klarar strömmen och överslagsspänningen mellan skärmen och inre ledarna inte lär vara särskillt hög att det hjälper. Tvinningen är bara en liten del i hela att minska störningar, TP-signalerna är balanserade och differentiella vilket drar det stora lasset när det gäller störningsminskning. Tvinningen gör även att fas och antifas ligger vinkelrätta mot varandra så de inte stör varandra lika mycket(induktans och kapacitans) som om de vore raka, annars skulle inte det finnas någon anledning att tvinna innanför skärmade kablar.
Det är dock mest av kuriosa karaktär förstås.

Jag håller dock med de övriga, skippa skärmad kabel. Det krävs som sagt väldigt mycket jobb och huvudvärk för att inte göra att skärmen istället strålar runt störningar runt huset också.

Fullt medveten om det du har skrivit. Orkade dock inte skriva ut allt. Lite lat kanske, sorry om någon missuppfattat pga det. :/

Permalänk
Skrivet av Karaff:

JFB förändrar inget när det gäller potentialskillnader och jordströmmar.

Nej, så fungerar det inte. Däremot har man ett nätfilter som p g a sin uppbyggnad kan ge en spänning på ca 110volt i chassit, med mycket låg ström, p g a läckage mellan fas och jord genom kondensatorerna. (om chassit inte är jordat då)

Detta är nyheter för mig, du kanske kan förklara lite närmare här, för såvitt jag vet är fas och jord galvaniskt åtskilda ute i en anläggning (annars hade väldigt många JFB löst...), enda "läckaget" jag kan tänka mig är via induktion, dessutom så har ju jorden absolut inget att göra "inne i" elektroniken.

Menar du att det inte uppstår elektromagnetiska fält inuti chassiet?
Och att dessa elektromagnetiska fält inte då ger upphov till induktion i chassiet?

Permalänk
Medlem

Eller så kan man ju köpa sej en trådlös router, ansluta med wifi och ge sjutton i att hålla på och pilla med nätverkskablarna jämt å ständigt

Visa signatur

| Corsair Graphite Series 760T Arctic White | Corsair HX1200i | Gigabyte GA-AX370 Gaming K7 | AMD Ryzen 7 2700X | Corsair Hydro H110i | Corsair Vengeance White LED 3200MHz 32GB | Asus Radeon RX Vega 64 Strix Gaming OC | Corsair ML140 Pro White LED (X5) | Asus BW-16D1HT (X2) | Samsung 960 Evo 500GB M.2 SSD | Samsung 850 Evo 1TB Sata SSD | Seagate Firecuda 2,5" 2TB Sata SSHD (X2) |

Permalänk
Skrivet av Uslingen:

Eller så kan man ju köpa sej en trådlös router, ansluta med wifi och ge sjutton i att hålla på och pilla med nätverkskablarna jämt å ständigt

Inte om man vill ha hastighet och stabilitet!

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Nebudchanezzer:

Detta är nyheter för mig, du kanske kan förklara lite närmare här, för såvitt jag vet är fas och jord galvaniskt åtskilda ute i en anläggning (annars hade väldigt många JFB löst...), enda "läckaget" jag kan tänka mig är via induktion, dessutom så har ju jorden absolut inget att göra "inne i" elektroniken.

Vanlig koppling av nätfilter, har man inte skyddsjorden ansluten så kommer kondingen längst ner till höger att spännigsätta lådan, strömmen i kretsen går ändå mellan fas o nolla så länge man inte kopplar lådan till nått annat så det kommer inte att lösa ut jordfelsbrytaren per automatik.

Visa signatur

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Permalänk
Skrivet av mrqaffe:

Vanlig koppling av nätfilter, har man inte skyddsjorden ansluten så kommer kondingen längst ner till höger att spännigsätta lådan, strömmen i kretsen går ändå mellan fas o nolla så länge man inte kopplar lådan till nått annat så det kommer inte att lösa ut jordfelsbrytaren per automatik.
http://media.oem.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/77504...

Gott, då lärde jag mig något idag också, tack för det!

Men jag vidhåller ändå att det uppstår induktion i chassiet p.g.a kraftiga magnetfält inne i chassiet, men det är formodligen försumbart jämfört med nätfiltret när det kommer till stötar.

Permalänk
Medlem

Vad fyller R för funktion? Är det enbart för att ladda ur den första Cx vid eventuell kapning av strömmen?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Lovan:

Vad fyller R för funktion? Är det enbart för att ladda ur den första Cx vid eventuell kapning av strömmen?

Den laddar ur alla kondensatorerna.

Visa signatur

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.