Permalänk

Siemens Step7 Graph

Vad jag håller på med är timeout-larm (Supervisions) för tillfället. Vad jag vill uppnå är att när man ackár larmet så ska sekvensen stanna kvar där den är och vänta på en knapptryckning igen för att börja rulla.

Vad jag försökt är följande.
* Output "Fault" sätter Halt_sq, trodde man skulle kunna sätta sekvensen i halt och efter det acká larm sedan släppa halt. Men funkar inte att acká larmet om sekvensen är i halt.

* Output "Fault" sätter över sekvensen från auto till manuell för att den inte ska få rulla vidare. Men även då kan jag inte acká larmet när den förblir i manuell.

Slutsatsen är att jag har ingen aning hur man får en bra logik som löser uppgiften. Det är ju en vanlig företeelse att man hanterar ett larm på det viset. Larm -> Lös felet -> Väntar på Ack -> Klicka start. Så någon bra lösning borde finnas

Tack på förhand

Permalänk
Medlem

Kollat på forum? Siemens S7 forum är bra att hämta info ifrån.

Visa signatur

Desktop: i5 2500k@4.5GHz 1.31v | Asus P8P67 EVO | Asus HD7950 v2 CUII | Samsung 840 Pro 256GB | Corsair Veng. Blue 1600MHz 1.50v 16GB | Corsair 600T White | Corsair TX 750W | Corsair H100 | Samsung s23a750d 120Hz 3D |
Laptop: HP EliteBook 8460p, 6470m, 128GB SSD och uppgraderad Skärm

Permalänk
Skrivet av EvoPeter:

Kollat på forum? Siemens S7 forum är bra att hämta info ifrån.

Syftar du på siemens egna forum? Det som jag finner svårast i att hitta en lösning på just detta är att jag inte riktigt vet vad jag ska söka efter :/ Jag vet ju vad jag vill lösa men hur ska man rubricera det med liksom

Men ska slänga lite kikar här och var