Allt från Computex 2023

Hur får hela chassit jord-potential

Permalänk
Medlem

Hur får hela chassit jord-potential

Av någon anledning fick jag för mig att kolla med ohm-metern om det var galvanisk förbindelse mellan de olika chassidelarna i mitt nyanskaffade Fractal Design XL R2. Döm om min förvåning när jag inte kan se att det finns någon kontakt mellan chassi-delarna. Jag har ännu så länge bara monterat in nätaggregatet.
Om man ansluter datorn till ett jordat uttag så hade jag nog förväntat mig att hela chassit skulle få jordpotential, inte bara nätaggregatet och chassits baksida där nätagg. är fastskruvat.
Jag har givetvis mätt att jag har kontakt med ohm-metern inom varje chassi-del, men när jag mäter mellan chassi-delarna så mäter ohm-metern motsvarande avbrott.
Det är ju en ganska "tjock" ytbeläggning på chassi-delarna, så lägger man bara dessa mot varandra så kan det knappast bli någon galvanisk förbindelse. Men chassi-delarna verkar vara till stor del ihopmonterade med typ pop-nitar. Och några avsiktliga elektriska förbindningar mellan chassi-delarna kan jag inte se.

Ska det vara på detta viset?

Visa signatur

Mar

Permalänk
Medlem

Aldrig funderat på, men det är ju en naturlig konsekvens av att man lackar chassit in och utvändigt. Eftersom allt som ansluts i burken har egen nolla, så är det inte speciellt viktigt, men det är rimligt att anta att som avskärmning hade chassit fungerat bättre om alla delarna var anslutna till en gemensam jordpunkt.
B!

Visa signatur

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Permalänk
Medlem

Om du skrapar bort färgen på något lämpligt ställe så borde du få kontakt.
Vilken känslighet körde du på?

Visa signatur

Är det här man ska skriva upp vilken dator man använder?
Ballongmoddat hopkok som kyls med vatten och kopplat till ett gäng skärmar med en massa pixlar.
Duger det??

Permalänk
Medlem

Intressant fråga, speciellt gällande elsäkerhet.

De allra flesta maskiner som t.ex. torktumlare, tvättmaskiner och diskmaskiner som har ett hölje av metall brukar ha en jordförbindelse direkt i metallhöljet. Men i en dator så är det endast nätaggregatet som är jordat när förbindelsen bryts på grund av lackerade ytor.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kaine_Uro:

Intressant fråga, speciellt gällande elsäkerhet.

Pryttlar under 50v (?) har försumbara krav på elsäkerhet. Det är en av anledningarna till att vi överhuvudtaget får skruva ihop datorer lite hur vi vill. Det ställs inga som helst krav på förkunskaper, och säkerhet.

Skrivet av Kaine_Uro:

De allra flesta maskiner som t.ex. torktumlare, tvättmaskiner och diskmaskiner som har ett hölje av metall brukar ha en jordförbindelse direkt i metallhöljet. Men i en dator så är det endast nätaggregatet som är jordat när förbindelsen bryts på grund av lackerade ytor.

Fast dina exempel har allihopa vatten, och 230v i nära anslutning till varandra, så kraven ser lite annorlunda ut.

Jag har gått ett varv här hemma och kan konstatera att alla mina chassin har galvanisk kontakt från ena sidan till andra, men då kör jag rackchassin, och billiga dessutom. Så det kan vara avsiktligt, eller bara en effekt av att man inte ytbehandlar insidan på samma sätt, eftersom ingen ska vara där och titta.

B!

Visa signatur

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=Mr_B=-:

Pryttlar under 50v (?) har försumbara krav på elsäkerhet. Det är en av anledningarna till att vi överhuvudtaget får skruva ihop datorer lite hur vi vill. Det ställs inga som helst krav på förkunskaper, och säkerhet.

Fast dina exempel har allihopa vatten, och 230v i nära anslutning till varandra, så kraven ser lite annorlunda ut.

Jag har gått ett varv här hemma och kan konstatera att alla mina chassin har galvanisk kontakt från ena sidan till andra, men då kör jag rackchassin, och billiga dessutom. Så det kan vara avsiktligt, eller bara en effekt av att man inte ytbehandlar insidan på samma sätt, eftersom ingen ska vara där och titta.

B!

Men det är ju 230 V in i nätaggregatet? Förstås borde väl risken för ett fel så att man får 230 V i datorns chassi vara så otroligt liten. Skulle en anslutning släppa så blir väl ändå bara nätaggregatets hölje spänningssatt eftersom kontakt saknas till övriga chassit.

På tal om att skruva ihop datorer lite hur man vill på grund av låg spänning. Jag hittar inte någonting om att man INTE får pilla med utrustning som har en högre spänning. Tänker på t.ex. rörförstärkare och "nixie-klockor" som har runt 200 - 500 V spänning, eller XENON-belysningen på bilar som har flera tusen volt.

Permalänk
Skrivet av Kaine_Uro:

Men det är ju 230 V in i nätaggregatet? Förstås borde väl risken för ett fel så att man får 230 V i datorns chassi vara så otroligt liten. Skulle en anslutning släppa så blir väl ändå bara nätaggregatets hölje spänningssatt eftersom kontakt saknas till övriga chassit.

På tal om att skruva ihop datorer lite hur man vill på grund av låg spänning. Jag hittar inte någonting om att man INTE får pilla med utrustning som har en högre spänning. Tänker på t.ex. rörförstärkare och "nixie-klockor" som har runt 200 - 500 V spänning, eller XENON-belysningen på bilar som har flera tusen volt.

Får du 230v i chassit kan jag lova att det kommer från nätagget som du själv säger klarar ditt jurdtest annars gör du något grovt fel och troligen livsfarligt.

Skyddsjorden är till för att skydda mot fel i den anslutna prodikten inte att skydda mot att du får 230 från annan källa.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 3900X, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, MSI GTX 1070ti gaming oc@ 1979Mhz/8996Mhz.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows

Permalänk
Medlem

Tack för alla synpunkter och vinklingar på detta problem.
Anledningen från början att jag funderade på detta, var att jag skulle ansluta ett antistat-armband och/eller antistatmatta.
Det är ju en sak som diskuteras och finns många åsikter om, detta med nyttan av antistat-skydd. Jag tänkte förgylla chassit med relativt "halvdyra" komponenter och ville vidta de försiktighetsåtgärder som står till buds, så att inget skadas vid bygget.
Av någon anledning så mätte jag resistansen mellan en distans-mutter-skruv till MB och "jordpinnen" i det monterade nätaggregatets nätanslutning. Och blev lite brydd när jag inte fick en galvanisk förbindelse emellan dem.
Detta gör ju de råd som ibland föreslås, typ att man ska ta i chassit innan man meckar eller monterar i datorn, inte fungerar så värst bra.
Det hårda alternativet är att borra hål, skrapa bort ytbehandlingen runt hålet, och montera en ledningsstump mellan chassi-delarna.
Det finns en annan aspekt på detta också, och det är EMI, alltså den radiofrekventa strålning som strålar från datorn och stör mina radio-apparater (jag håller på med amatörradio också) när man vill höra på svaga radiosignaler.
Detta medför att lådsidorna på datorn behöver rejäla anslutningar mot övrigt chassi så att chassit fungerar som en effektiv skärmlåda.

Visa signatur

Mar

Permalänk
Medlem

Ta ett ESD armband, kostar typ 29kr och hellre det säkra före det osäkra. Man kan sätta det runt vristen så är det inte i vägen.

Visa signatur

CPU [Ryzen 7 3800XT] GPU [Red Devil RX 5700 XT 8GB]
PSU [Antec HCG Gold 750W]
MOBO [MSI B550-A Pro]
Chassi [Phanteks Entoo Pro M]

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kaine_Uro:

Men det är ju 230 V in i nätaggregatet? Förstås borde väl risken för ett fel så att man får 230 V i datorns chassi vara så otroligt liten. Skulle en anslutning släppa så blir väl ändå bara nätaggregatets hölje spänningssatt eftersom kontakt saknas till övriga chassit.

Nätaggregatet uppfyller sina krav som en 230v enhet. Allt du har ut ur den är för klent för att anses som en risk. Med mindre än att du slickar på fingrarna först, och sen håller i 12v och jord, så kan du inte ens få en stöt av dem.

Skrivet av Kaine_Uro:

På tal om att skruva ihop datorer lite hur man vill på grund av låg spänning. Jag hittar inte någonting om att man INTE får pilla med utrustning som har en högre spänning. Tänker på t.ex. rörförstärkare och "nixie-klockor" som har runt 200 - 500 V spänning, eller XENON-belysningen på bilar som har flera tusen volt.

Fast det är i stället likriktat... Och räknas därför fortfarande som klenspänning. Jag vet inte ens om det fortfarande finns lagstiftning på området, så det är möjligt att det inte längre är relevant. Däremot är person-säkerhetskraven i princip obefintliga, eftersom spänningen är av svagströms/klenspännings typ.

Skrivet av jomar:

Av någon anledning så mätte jag resistansen mellan en distans-mutter-skruv till MB och "jordpinnen" i det monterade nätaggregatets nätanslutning.

Testa i stället om du har kontakt med en "jordpinne" i ATX kontakten. (Moderkortet brukar ha anslutningar till jordplanet i skruvhålen. Distanserna du monterar torde ge galvanisk kontakt i bottenplattan, skruvarna i dem, och moderkortet får sin stabila koppling till jordplanet på ett bra sätt.

När det kommer till "Är det ett problem att inte alla delarna av chassit har galvanisk kontakt" tror jag svaret med säkerhet kan sägas vara nej... Någon som minns de där genomskinliga plexiglas chassina som gick att köpa för ett par år sedan?
B!

Visa signatur

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av -=Mr_B=-:

Nätaggregatet uppfyller sina krav som en 230v enhet. Allt du har ut ur den är för klent för att anses som en risk. Med mindre än att du slickar på fingrarna först, och sen håller i 12v och jord, så kan du inte ens få en stöt av dem.

Jo jag tänkte lite så också att nätaggregatet i sig kan räknas som en enskild apparat, vilket det väl också gör då?

Och eftersom det sitter en jordanslutning fastskruvad i nätaggregatets hölje är problemet löst.

Skrivet av -=Mr_B=-:

Fast det är i stället likriktat... Och räknas därför fortfarande som klenspänning. Jag vet inte ens om det fortfarande finns lagstiftning på området, så det är möjligt att det inte längre är relevant. Däremot är person-säkerhetskraven i princip obefintliga, eftersom spänningen är av svagströms/klenspännings typ.

Jo i regel så används väl DC till de flesta. Även om det finns några som använder AC också.

Men jag har själv byggt ihop en så kallad "Dekatron" som drivs av 500 V DC.

Så här ser det ut ungefär

Har ännu inte fått till någon bra låda till min heller.