Städade mig igenom rackskåpet och reagerade på allt möjligt. Genom åren har det bytts, uppgraderats, tagits bort, och lagts till lite då och då.
Så jag rev ut allt, och började om från början.
När jag skulle stoppa in grejerna rotade jag bland anslutningskablarna. Det visar sig att jag har inget grövre än 1mm2 ledare till vägguttaget. Men jag har flera grendosor kopplade till UPS'en som är försedda med 1.5mm2 kablage. Jag hittade även en lite märklig 1->2 "grenkabel" med 0,824mm2 (AWG 18) kabel, klart och tydligt märkt med "Max 10A" men ingen märkning för att säga om det är 110, 230, eller 300v. Det är ju rätt betydande skillnader i effektuttag med de olika siffrorna. 300v går bort, mest eftersom man inte driver vår utrustning med det, men det är vad som står "på kabeln" som max-spänning, kontakterna anger 10A 250v, men å andra sidan är det bara just kontakten. (och standard för kontakter av den typen) Nu förutsätter jag att det är 10A 230v, men i alla fall.

Så i alla fall, anledningen till tråden, borde jag leta efter en ny kabel att koppla in UPS'en med, eller det duger med den 1mm2 kabel jag har i dag? Eaton hävdar att UPS'en drar 12.5A som mest, och det är mer än både säkringen tål, och vad kontakten är dimensionerad för...
För stunden gjorde jag så att jag valde den kortaste 1mm2 kabeln jag hittade, och den är i området runt 150cm.

Hur fungerar det här, det är ledarens dimension, och dess längd, vs effektuttaget?
Tacksam för tankar och insikter.
B!

Visa signatur

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Permalänk
Avstängd

Det är strömstyrkan som är avgörande, inte effektuttag. Är ju därför man skickar ut 400 000 volt från kraftverk, så man kan ha mycket klenare dimensioner på ledningarna för samma effektuttag då strömmen blir mycket lägre.

1.5mm2 är antagligen vad du har draget till eluttaget du använder, så är väl bäst att fortsätta på samma om du hittar. Grenuttagen faller inte under installationsreglerna utan där är det CE märkningen som gäller och tillverkaren som bestämmer hur hög ström deras kabel klarra, säger de att deras 1mm2 ska klara 10A t'ex så ska den klara det

Permalänk
Medlem

Det viktigaste är egentligen att kabeln inte är underdimensionerad mot säkringen i proppskåpet. Sitter det en 10A säkring i proppskåpet så ska det göra varken bu eller bä (säkringen ska lösa ut innan det är fara för kabeln). Är det däremot en större säkring (typ 16A) så bör du byta ut kabeln då den annars är en potentiell brandfara eftersom den kan alstra mycket värme i högre belastningen är 10A.

Permalänk
Medlem

10A ->1.5mm
16A ->2.5mm
20A ->4.0mm
25A ->6.0mm
gäller vanlig 230volts "hus el"

beror även på förläggningssätt, omgivningstemp osv... osv..
kör själv en 13A säkring på 1.5mm kablar i källaren, där är svalt och alla kablar ligger utanpå och "luftigt". har även belastat kablarna med ca 3KW och känt på dom och ingen gav en tillstymmelse till värme.

Visa signatur

Ryzen 5900X @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.

Permalänk
Rekordmedlem

Effekten som överförs genom en ledare är inte så viktig om man bara ser till dess area och den kan vara väldigt hög innan det riskerar att bli problem.
Effektförlusten i ledaren är däremot viktig och den bestäms av strömmen eftersom vi kan anta att resistansen är konstant inom rimliga gränser, Ohms lag gäller.

I ledaren gäller alltså att P=R*I^2 spänningen är alltså "oviktig" för effektförlusten i ledaren, ökar du spänningen kan du överföra mer effekt utan att förlusterna ökar och det är därför vi har högspänningsnät för att flytta el långa sträckor, det gör att vi slipper använda enormt grova kablar för att inte få extrema förluster i kabeln, det krävs groteska dimensioner om man räknar på att flytta elen från ett kraftverk i Norrland 1500km vid 230V
Spänningen påverkar däremot hur bra isolering som krävs och den kan man tex lösa genom att hänga ledarna i höga stolpar eller på annat sätt se till att de skiljs åt ordentligt.

Ledaren blir varm pga effektförlusten som uppstår i den och därför behöver den kylas, alltså påverkas den av hur/var den placeras, så det är ok att belasta en 1mm^2 kabel med 10 A om den är fritt i luft men ska man överföra 10 A i en kabel placerad inuti en vägg krävs det en ledararea på 1,5mm^2

Visa signatur

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Permalänk
Medlem

Tack, jag blev alltså inte ett dugg klokare. Jag har en flock 1mm2 kablar, men en 1.5mm2 får jag försöka handla om jag ska byta. Hade jag haft en liggande hade det blivit en sådan i stället, men nu är det inte ett alternativ, utan det är köpa för att byta, eller köra på den befintliga.

Och ja, väggskåpet är avsäkrat till 10A, så jag kommer aldrig kunna ta ut full effekt ur systemen samtidigt som UPS'en laddar för fullt. Men hitintills har proppen inte brunnit, vilket ju är positivt.
B!

Visa signatur

Allting jag skriver är om inget annat uttrycks, min åsikt! Ingenting måste vara dagens sanning enligt din åsikt, och gör du antaganden baserade på mina åsikter hoppas jag att du övervägt mer än bara just min åsikt.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av -=Mr_B=-:

Tack, jag blev alltså inte ett dugg klokare. Jag har en flock 1mm2 kablar, men en 1.5mm2 får jag försöka handla om jag ska byta. Hade jag haft en liggande hade det blivit en sådan i stället, men nu är det inte ett alternativ, utan det är köpa för att byta, eller köra på den befintliga.

Och ja, väggskåpet är avsäkrat till 10A, så jag kommer aldrig kunna ta ut full effekt ur systemen samtidigt som UPS'en laddar för fullt. Men hitintills har proppen inte brunnit, vilket ju är positivt.
B!

Det är ok att använda 1mm^2 till 10A om kabeln inte ska byggas in men det går väl att göra kablar upp till 4mm^2 om du vill men det blir klumpigare och dyrare och ger väldigt liten förbättring eftersom du pratar om maximal nån meter i längd.

Visa signatur

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Permalänk
Medlem

Dåså, jag fortsätter köra på 1-kvadrataren. Ni ska alla ha ett stort tack för er tid.