esxi 6.5 passthrough 4 port nic

Hej, i ESXI 6.5 så kan jag inte passthrough alla 4 nic portar på mitt nätverkskort. Är det någon som vet varför? Samma gäller dom två interna nätverksportarna.

Citera för svar
"He had a baseball bat, and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do." - Max Payne

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2002

Har du kontrollerat att hårdvaran finns med på vmwares HCL och att passthrough stöds?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vetlanda
Registrerad
Jul 2003
Skrivet av Danne:

Har du kontrollerat att hårdvaran finns med på vmwares HCL och att passthrough stöds?

Hej, hade ej kollat men nu har jag, vad jag kan se så stöds Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 och min hp microserver gen8.

Testade ett annat 2 ports nic jag har och det var lika dant med det, bara 1 av 2 portar gick att passthrough.

Har inga problem om jag gör lika dant i unraids hypervisor, så borde funka tycker ja.

Citera för svar
"He had a baseball bat, and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do." - Max Payne

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2002

Jag är ytterst tveksam att hp microserver stöds fullt ut. Och troligtvis så är det därför du har problem.

Jag tittade på din screenshot igen och där står ju på dom sista att det är aktiverat?

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Mar 2010
Skrivet av Danne:

Jag är ytterst tveksam att hp microserver stöds fullt ut. Och troligtvis så är det därför du har problem.

HP Microserver har supportats, tror G8 verkar vara supportad också http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/supportma...

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2002

Ah ok där ser man på. Lite förvånad att dom supporteras.

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Mar 2010
Skrivet av grasfer:

Hej, i ESXI 6.5 så kan jag inte passthrough alla 4 nic portar på mitt nätverkskort. Är det någon som vet varför? Samma gäller dom två interna nätverksportarna.

Ingen aning, däremot är stödet för PT otroligt begränsat i vmware. Om du kollar på vmwares HCL just för PT så kan du se att den inte direkt är så omfattande :/

Jag antar att vmware själv inte "snott" de portarna du anser är "tagna"?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2002

Men vad är egentligen anledningen till att du vill köra NICen som passthrough?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vetlanda
Registrerad
Jul 2003
Skrivet av Danne:

Jag är ytterst tveksam att hp microserver stöds fullt ut. Och troligtvis så är det därför du har problem.

Jag tittade på din screenshot igen och där står ju på dom sista att det är aktiverat?

Japp, det går att aktivera 3 av 4 portar, inte dåligt! Men kanske nån begränsning i microservern, vetifan.

Detta nic får jag coilwhine med nu så tänkte byta till ett 2 portars nic men då kan jag ju bara passthrough 1 av 2 portar vilket är synd. Men men, får väl leva med whinet under load eller beställa ett annat och hoppas på det bästa.

Citera för svar
"He had a baseball bat, and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do." - Max Payne

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2011

inte råkat sätta management på en port?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vetlanda
Registrerad
Jul 2003
Skrivet av Spiffman:

inte råkat sätta management på en port?

Vet inte riktigt, kan inte hitta något sådant i alla fall. Känns som om något har reserverat första porten på inbyggda nic och "externa".

Vmnic2 i andra bilden är första porten på 4 port nicet. Dom Vmnic0 och 1 är dom inbyggda.

Citera för svar
"He had a baseball bat, and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do." - Max Payne

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2002
Skrivet av grasfer:

Japp, det går att aktivera 3 av 4 portar, inte dåligt! Men kanske nån begränsning i microservern, vetifan.

Detta nic får jag coilwhine med nu så tänkte byta till ett 2 portars nic men då kan jag ju bara passthrough 1 av 2 portar vilket är synd. Men men, får väl leva med whinet under load eller beställa ett annat och hoppas på det bästa.

Vad var anledningen till passthrough?

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Mar 2010
Skrivet av Danne:

Ah ok där ser man på. Lite förvånad att dom supporteras.

G8 har tom ILO så det är en riktig Proliant.....