Hej!
Inte super tekniskt lagd på den elektriska sidan, men har en extremt hög-ljud UPS som jag vill minska volymen på lite grann.
Original fläkten: DC24V 0.21A
Tänkte mig att ~17V borde sänka hastigheten betydligt som det blir uthärdligt på en annan nivå. (Låter c:a 40dBa original.)
Räknade så här:
(V = IR)
24 = 0.21R => R = 24/0.21 = 114.286 Ω (fläktens motstånd)
17 = 114.286I => I = 17/114.286 = 0.149A (önskat ampere)
7 = 0.149R => R = 7 / 0.149 = 46.98 Ω (önskat motstånd)
Märkeffekt motstånd: 7V * 0.149A = 1.043 W
Svaren är ungefärliga, men inte med allt för stor deviation för att göra allt för stor skillnad*
Som jag även förstått med motstånd så spelar riktning ingen roll, dock så ska den sitta på "positiva sidan".
Vet inte om ovan är rätt, men beställde detta motstånd för syftet: Höglastmotstånd 47 Ohm 5 W
Är medveten om att minska kylningen på en UPS kan vara farligt om inte under kontrollerade förhållanden.
Kommer aldrig köra över 25% av UPS:ens maximala effekt ändå.*
När man tar isär elektriska enheter som speciellt "lagrar" ström kan man ofta mötas av ganska otrevliga varningsmärken.
Vet att kondensatorer och eventuellt andra elektriska komponenter kan lagra ström under kortare stund.
Men tekniskt sett bör det inte vara farligt att ta loss en fläkt utan att pilla på något annat med batteriet urtaget och UPS:en urkopplad.
För säkerhetskull vänta en liten stund och mätta i uttag o.s.v. som det verkligen är "dött".
Vill gärna ha reda på om jag räknat rätt på motståndssidan, för vill inte förstöra min nya UPS för 10k+. (Och här är jag och söker rådgivning om hur man bryter garantin. )
Tack på förhand.