vägguttag problem

Hej!

Varje gång jag ska sticka in en kontakt i mitt vägguttag så "blixtrar" det till. Varför uppkommer detta och är det farligt? (antar själv att det har med växelström att göra)

Skickar även en bild så ni kan se hur vägguttaget ser ut idag.

Som ni ser är det väldigt svart...

Regards/ Oscar

CPU i7 8700k 4,50 ghz, CPU Kyl Be quiet! Shadow Rock 2 Ram 16 gb vengeance Chassi Fractal R3 SSD Samsung SSD 520 series - 500gb Hårddiskar 5 TB Samsung HDD Mod Asus extreme Övrigt 3 x 120 mm Fläktar Nätagg 650 w +50 goldGPU Geforce MSI 1060 6 gb.

Trädvy Permalänk
Rekordmedlem
Plats
Salstad
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Peterpanik:

Hej!

Varje gång jag ska sticka in en kontakt i mitt vägguttag så "blixtrar" det till. Varför uppkommer detta och är det farligt? (antar själv att det har med växelström att göra)

Skickar även en bild så ni kan se hur vägguttaget ser ut idag.

http://forumbilder.se/H7PTM/20180817-174500.jpg

Som ni ser är det väldigt svart...

Regards/ Oscar

Det beror troligen på att det du ansluter drar ström, dvsd inte är helt avstängt och då kan det bli en liten ljusbåge tills kontakten blir bra, du har också en gammal typ av uttag så det är inte omöjligt att de börjar bli mekaniskt slitna och egentligen borde bytas ut, är de slitna så kan det försämra kontakten lite så det blir lite extra gnistor vid koppling.

Du kan ju testa min teori om att det du ansluter drar ström genom att ansluta nått som garanterat inte drar ström och se vad som händer, det borde inte hända om du tex sätter in en kort sladd utan nått anslutet så du kan tex ta loss nätkabeln från datorn och prova med den.

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av mrqaffe:

Det beror troligen på att det du ansluter drar ström, dvsd inte är helt avstängt och då kan det bli en liten ljusbåge tills kontakten blir bra, du har också en gammal typ av uttag så det är inte omöjligt att de börjar bli mekaniskt slitna och egentligen borde bytas ut, är de slitna så kan det försämra kontakten lite så det blir lite extra gnistor vid koppling.

Du kan ju testa min teori om att det du ansluter drar ström genom att ansluta nått som garanterat inte drar ström och se vad som händer, det borde inte hända om du tex sätter in en kort sladd utan nått anslutet så du kan tex ta loss nätkabeln från datorn och prova med den.

Antar att de är relativt slitna då eftersom huset byggdes 1903.

Men det är som du säger. De kommer en gnista när jag ansluter något som drar ström (nätagget). Ansluter jag något som inte drar ström till exempel en gren så händer det inget däremot när jag kopplar in mitt nätaggregat i grenen då händer det där i istället!

Finns det något sätt att gå runt detta eller måste man byta ut vägguttaget?

CPU i7 8700k 4,50 ghz, CPU Kyl Be quiet! Shadow Rock 2 Ram 16 gb vengeance Chassi Fractal R3 SSD Samsung SSD 520 series - 500gb Hårddiskar 5 TB Samsung HDD Mod Asus extreme Övrigt 3 x 120 mm Fläktar Nätagg 650 w +50 goldGPU Geforce MSI 1060 6 gb.

Trädvy Permalänk
Rekordmedlem
Plats
Salstad
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Peterpanik:

Antar att de är relativt slitna då eftersom huset byggdes 1903.

Men det är som du säger. De kommer en gnista när jag ansluter något som drar ström (nätagget). Ansluter jag något som inte drar ström till exempel en gren så händer det inget däremot när jag kopplar in mitt nätaggregat i grenen då händer det där i istället!

Det vägguttaget är inte från 1903 men kanske 1960 talet, det är kanske inte fel att göra en elrenovering och dra in jordat och montera en jordfelsbrytare om det inte finns.

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2012

Du kan göra följande:
A) Koppla sladden medan du tittar åt ett annat håll eller blunda.
B) Byt uttaget till ett nytt med Pet-skydd, då ser du inte när det blixtrar.
C) Koppla nätagget till en grendosa som du kopplat i uttaget sen tidigare.

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av mrqaffe:

Det vägguttaget är inte från 1903 men kanske 1960 talet, det är kanske inte fel att göra en elrenovering och dra in jordat och montera en jordfelsbrytare om det inte finns.

Skrivet av Rally_:

Du kan göra följande:
A) Koppla sladden medan du tittar åt ett annat håll eller blunda.
B) Byt uttaget till ett nytt med Pet-skydd, då ser du inte när det blixtrar.
C) Koppla nätagget till en grendosa som du kopplat i uttaget sen tidigare.

Skickades från m.sweclockers.com

Okej tack för detta! ska se vad som är bäst för oss att göra då vi har många sådana uttag i huset.

CPU i7 8700k 4,50 ghz, CPU Kyl Be quiet! Shadow Rock 2 Ram 16 gb vengeance Chassi Fractal R3 SSD Samsung SSD 520 series - 500gb Hårddiskar 5 TB Samsung HDD Mod Asus extreme Övrigt 3 x 120 mm Fläktar Nätagg 650 w +50 goldGPU Geforce MSI 1060 6 gb.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2015
Skrivet av Peterpanik:

Hej!

Varje gång jag ska sticka in en kontakt i mitt vägguttag så "blixtrar" det till. Varför uppkommer detta och är det farligt? (antar själv att det har med växelström att göra)

Skickar även en bild så ni kan se hur vägguttaget ser ut idag.

http://forumbilder.se/H7PTM/20180817-174500.jpg

Som ni ser är det väldigt svart...

Regards/ Oscar

Normalt blir det så när man stoppar in tex ett kragg som inte har begränsning av uppladdningsströmmen "inrush current" som uppstår när kondensatorerna på ingången laddas upp.

Är mycket vanligt på tex laddare till bärbara datorer. Inte farligt för annat än kontakterna.

Så eg inget fel på uttaget utan på det du stoppar in. Däremot kan de blir fel på uttaget efter ett tag, märks vanligtvis med att det börjar bli svårt stoppa in kontakten på grund av ojämnheter som uppstår på metallblecken. Så kan vara ide att koppla in en skarvdosa mellan som får offras i stället.

För att vara säker på att det inte är nåt annat, prova stoppa samma apparat i ett annat uttag så ska det blixtra även där.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2012
Skrivet av SAFA:

Normalt blir det så när man stoppar in tex ett kragg som inte har begränsning av uppladdningsströmmen "inrush current" som uppstår när kondensatorerna på ingången laddas upp.

Är mycket vanligt på tex laddare till bärbara datorer. Inte farligt för annat än kontakterna.

Så eg inget fel på uttaget utan på det du stoppar in. Däremot kan de blir fel på uttaget efter ett tag, märks vanligtvis med att det börjar bli svårt stoppa in kontakten på grund av ojämnheter som uppstår på metallblecken. Så kan vara ide att koppla in en skarvdosa mellan som får offras i stället.

För att vara säker på att det inte är nåt annat, prova stoppa samma apparat i ett annat uttag så ska det blixtra även där.

Tack och redan gjort. Det händer samma oavsett vart jag är i huset faktist

CPU i7 8700k 4,50 ghz, CPU Kyl Be quiet! Shadow Rock 2 Ram 16 gb vengeance Chassi Fractal R3 SSD Samsung SSD 520 series - 500gb Hårddiskar 5 TB Samsung HDD Mod Asus extreme Övrigt 3 x 120 mm Fläktar Nätagg 650 w +50 goldGPU Geforce MSI 1060 6 gb.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2011
Skrivet av Peterpanik:

Antar att de är relativt slitna då eftersom huset byggdes 1903.

Men det är som du säger. De kommer en gnista när jag ansluter något som drar ström (nätagget). Ansluter jag något som inte drar ström till exempel en gren så händer det inget däremot när jag kopplar in mitt nätaggregat i grenen då händer det där i istället!

Finns det något sätt att gå runt detta eller måste man byta ut vägguttaget?

Du kan se till att ha strömbrytaren på nätdelen avstängd då du kopplar in nätdelen.

Trädvy Permalänk
Rekordmedlem
Plats
Salstad
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av dannesthlm:

Du kan se till att ha strömbrytaren på nätdelen avstängd då du kopplar in nätdelen.

Det är inte säkert att det påverkar då det för det mesta finns kondensatorer i nätfiltret och det sitter på "elnätssidan" om själva nätdelen.
Har man skyddsjord i vägguttaget så kan också påverka eftersom nätfiltret då bli anslutet som det är tänkt, .

Man kan ju däremot använda ett grenuttag med strömbrytare för då blir det strömbrytaren som får ta hand om det och de brukar vara annorlunda konstruerade så det inte blir kontaktstuds spå samma sätt som när man trycker i en stickpropp, man bör ju aldrig koppla nått under last då det i princip alltid uppstår små eller stora ljudbågar.
Kollar man tex på kontaktorer så är de speciellt designade med interna ljusbågssläckare för att de inte ska brinna/svetsas ihop när de manövreras och det är lite samm problem här fast med mindre effekter än när man styr en motor.

Min dammsugare hemma har både nollgenomgångsstart och mjukstart, dvs den börjar med att mäta och synka in sig så strömkretsen sluts när det är 0 V i elnätet och då ökar den sakta effekten upp till det man ställt in så det tar typ 2 sekunder från det man trycker på strömbrytaren till motorn går med önskat varvtal och det tar typ 0,5 sek innan det händer något alls för då timar den in så den kan slå på lasten när det är en nollgenomgång.

Det är hursomhelst bra att modernisera elnätet med jordade uttag och jordfelsbrytare om det inte finns och man måste ju inte göra det i alla rum om det upplevs som dyrt utan man kan börja med de rum där man har mycket modern teknik och de där det finns vattenledningar

Ryzen 5 2400G, Asus ROG STRIX B350-F Gaming, 500GB Samsung 970EVO NVMe M.2 och en väldig massa masslagring. Seasonic Focus+ Gold 650W, Antec P 180 med Schyte o Sharkoon fläktar via en t-balancer, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K
Främre ljudkanalerna återges via Behringer DCX2496, högtalare Truth B3031A, Truth B2092A Har också Oscilloskop, mätmikrofon och en Colorimeter.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2011
Skrivet av mrqaffe:

Det är inte säkert att det påverkar då det för det mesta finns kondensatorer i nätfiltret och det sitter på "elnätssidan" om själva nätdelen.
Har man skyddsjord i vägguttaget så kan också påverka eftersom nätfiltret då bli anslutet som det är tänkt, .

Man kan ju däremot använda ett grenuttag med strömbrytare för då blir det strömbrytaren som får ta hand om det och de brukar vara annorlunda konstruerade så det inte blir kontaktstuds spå samma sätt som när man trycker i en stickpropp, man bör ju aldrig koppla nått under last då det i princip alltid uppstår små eller stora ljudbågar.
Kollar man tex på kontaktorer så är de speciellt designade med interna ljusbågssläckare för att de inte ska brinna/svetsas ihop när de manövreras och det är lite samm problem här fast med mindre effekter än när man styr en motor.

Min dammsugare hemma har både nollgenomgångsstart och mjukstart, dvs den börjar med att mäta och synka in sig så strömkretsen sluts när det är 0 V i elnätet och då ökar den sakta effekten upp till det man ställt in så det tar typ 2 sekunder från det man trycker på strömbrytaren till motorn går med önskat varvtal och det tar typ 0,5 sek innan det händer något alls för då timar den in så den kan slå på lasten när det är en nollgenomgång.

Det är hursomhelst bra att modernisera elnätet med jordade uttag och jordfelsbrytare om det inte finns och man måste ju inte göra det i alla rum om det upplevs som dyrt utan man kan börja med de rum där man har mycket modern teknik och de där det finns vattenledningar

Jag har märkt att detta fungerar på min nätdel åtminstone, jag har själv irriterat mig på detta. Sedan kan jag naturligtvis inte garantera att det funkar på alla...

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jul 2007
Skrivet av mrqaffe:

Det är hursomhelst bra att modernisera elnätet med jordade uttag och jordfelsbrytare om det inte finns och man måste ju inte göra det i alla rum om det upplevs som dyrt utan man kan börja med de rum där man har mycket modern teknik och de där det finns vattenledningar

Självklart bra att göra, men dra jord till alla uttag brukar bli dyrt. Det viktigaste för säkerheten är jordfelsbrytare (fantastiskt bra uppfinning) och det kan man installera utan att jorda uttagen och då kostar det inte så mycket.
Att du vet det vet jag, men bra info till TS.