Koppla Philips Hue till vanlig dimmer - farligt, dåligt, ok?

Permalänk
Medlem

Koppla Philips Hue till vanlig dimmer - farligt, dåligt, ok?

Hej!

Ber om ursäkt i fall denna fråga har ställts och besvarats tidigare, har sökt men inte hittat något definitivt svar.

Jag har kopplat en Hue-lampa till min taklampa som sätts på och stängs av med en vanlig dimmerknapp. Först när jag kopplade in den blinkade den som fan men när jag vred upp dimmern till max var det inga problem längre. Nu har den suttit uppe i två dagar och funkat bra hela tiden, men jag är lite orolig över om det är farligt på något sätt att ha den kopplad dit? Kan jag bränna ner hela lägenheten? Jag kan noll om el och vet inte alls hur en dimmer funkar.

Är det ok att ha det kopplat såhär eller finns det några risker? Om det inte är ok, är det någon som har en susning om vad det skulle kosta att ta hit en elektriker för att byta dimmerknappen till en vanlig av- och påknapp?

Tack på förhand!

Permalänk
Medlem

Det är inte farligt men din Hue lampa är inte gjord för att fasdimmas, så håll dimmern på 100%, det är samma som att ha en "vanlig av och på knapp" där.

Permalänk

Som sagt håll dimmer på 100% så borde du vara ok. Men den är verkligen inte gjord för att dimmas med andra alternativ. Har t o m varit tal om att de kan skada lamporna.

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem

Svar från Philips support:

@najen: Jag råkade ut för exakt samma sak och frågade därför deras support. Satte kaffet i vrångstrupen när jag läste svaret!

"Man kan inte använda Hue med befintliga väggdimmers. Det skadar produkten, förkortar livstiden avsevärt och din garanti går förlorad. Det står tydligt i bruksanvisningen att inga andra dimmers förutom vår egna Hue dimmerswitch får användas."

Permalänk
Avstängd

Inga problem sålänge du inte dimmar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av baowz:

Inga problem sålänge du inte dimmar!

Jo, det är ett problem. Vill du chansa att köra den är det upp till dig, men att säga att det inte är några problem är felaktigt.

Permalänk
Medlem

För mig så surrar det även när dimmern står på 100%, så fick skippa HUE på just den lampan tyvärr.

Permalänk
Medlem

Pilla i dimmern :-D

@Zyriak: Om du har en modern dimmer så kanske du kan göra som jag gjorde? Min Schneider hade en inställningsskruv där jag kunde ändra driftläge. Sen brummade inte lampan längre!

https://www.elbutik.se/dokument/Exxact%20Uni%20LED%20rotary%2...

Permalänk

Jobbet för en elektriker borde jag ta cirka 5 minuter, men tänk att han eller hon ska åka ut till dig, hämta material och göra sin egenkontroll. 500-600kr/h + moms känns skäligt och själva strömbrytaren borde kosta runt 60-70kr+moms beroende på elektrikerns rabatt hos grossisten.

Visa signatur

The Beast:|4770K|ASUS Z97M-PLUS|ASUS GTX 970 Strix|Crucial Ballistix 2x8GB| Seagate Barracuda 2TB|Evo 840 120GB|BitFenix Phenom M|EVGA Supernova G2 750W|
Periphials: Mionix Castor |CM Storm QuickFire Rapid MX Brown|Plantronics RIG 500HD|

Permalänk
Medlem

Att byta en dimmer till en knapp är ett jobb som de flesta lite händiga kan göra själv. Tänk dock på att stäng av strömmen innan du börjar skruva

Permalänk
Medlem
Skrivet av smurfb:

Att byta en dimmer till en knapp är ett jobb som de flesta lite händiga kan göra själv. Tänk dock på att stäng av strömmen innan du börjar skruva

Kan kan man säkert, men man FÅR inte byta från dimmer till knapp själv, utan det får endast behörig elektriker göra.

Permalänk
Medlem
Skrivet av grensman:

Kan kan man säkert, men man FÅR inte byta från dimmer till knapp själv, utan det får endast behörig elektriker göra.

'

Är det så?
borde det inte gå under "fria arbeten"?
Elsäkerhetsverkets sida om detta.

Har för mig att byte av strömbrytare och vägguttag ska vara ok. Vad man ska tänka på är att det finns ett krav på nödvändiga kunskaper.

Nu rekommenderar jag ingen amatör att göra detta. Det kan vara rätt trångt i en dosa med dimmer.
Vet du inte mycket om installationsel så ska du nog inte in i väggarna och rota.
Och se för allt i världen till att bryta aktuell säkringsgrupp och spänningsprova!

Permalänk
Medlem
Skrivet av tomas1976:

'

Är det så?
borde det inte gå under "fria arbeten"?
Elsäkerhetsverkets sida om detta.

Har för mig att byte av strömbrytare och vägguttag ska vara ok. Vad man ska tänka på är att det finns ett krav på nödvändiga kunskaper.

Nu rekommenderar jag ingen amatör att göra detta. Det kan vara rätt trångt i en dosa med dimmer.
Vet du inte mycket om installationsel så ska du nog inte in i väggarna och rota.
Och se för allt i världen till att bryta aktuell säkringsgrupp och spänningsprova!

Vad jag kommer ihåg så får man bara byta till likadan, dvs knapp -> knapp, dimmer -> dimmer. Inte byta från ena till andra.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Busmark:

@Zyriak: Om du har en modern dimmer så kanske du kan göra som jag gjorde? Min Schneider hade en inställningsskruv där jag kunde ändra driftläge. Sen brummade inte lampan längre!

https://www.elbutik.se/dokument/Exxact%20Uni%20LED%20rotary%2...

Tack, men vill inte pilla med elen själv, får se om jag ber någon göra det (då troligen byta ut dimmern)

Permalänk
Medlem
Skrivet av grensman:

Vad jag kommer ihåg så får man bara byta till likadan, dvs knapp -> knapp, dimmer -> dimmer. Inte byta från ena till andra.

Kan mycket väl stämma.
Det är längesedan jag läste sånt.

Permalänk
Medlem

Jag tar tillbaka mitt påstående, det är tillåtet att byta från knapp till dimmer.
https://docs.google.com/document/d/1dMNKPeO04lUwpUz-Off7ivPU31K88snz8o_lHlZWXSI/edit?usp=sharing

Permalänk
Inaktiv

@najen: Jag har kört philips hue i båda mina badrum i snart ett år (6st lampor i det ena rummet och 4st i det andra). Båda badrummen är utrustade med "dimmerbrytare" på väggen. Och jag kör dessa på max.

Fungerar hur fint som helst i det badrummet med 4st lampor, men lamporna dör lite då och då i det badrum med 6st lampor.

Men det är INGET fel på lamporna, för flyttar jag dessa lampor till något annat rum, så fungerar de felfritt där. Eller sätter andra lampor i rummet som "strular", så krånglar de nya lamporna istället.

Så det är uppenbart att det är något fel med rummets el, och inte lamporna i sig.

Nej, det är ej fel på mottagning, för philips dimmer och switch fungerar felfritt i rummet. Samt ställer man t.ex en bordslampa där för test, så fungerar den fint. Heller inget fel på t.ex wifi i rummet.

Jag tror att det är adapterna till dimmern, eller vad det kallas, som inte klarar av att driva 6st philips huel lampor i det rummet. Men eftersom jag inte är elektriker så tänker jag inte ge mig in i att pilla på det. Och orkar inte lägga pengar på att anlita elektriker på att kanske lösa problemet.

Så, testa! fungerar det för dig så fungerar det. Men var inte rädd för att lamporna ska gå sönder eller att rummet ska brinna upp. För det kommer inte hända

PS. Jag har för övrigt två stycken philips hue lampor på altanen, de har överlevt allt från svensk supersommar, till svinkall vinter och rejält fuktiga höstdagar. Så lamporna tål mer än vad folk verkar tro..