1200w PSU gör så att säkringen går 10A

Permalänk

1200w PSU gör så att säkringen går 10A

Hejsan har köpt en ny psu zelman 1200w från inet

Problemet är att säkringen går hela tiden så fort jag startar psu har varit hos en vän för att testa om det var fabrikationsfel men den funka klockrent , undrar bara om någon annan av er har drabbats av detta

för det jag kan tänka mig är att det e fel i jordfelsbrytaren eller så är automatsäkringarna dåliga , spökaktigt e det iaf pga att den ska klara upp till 2300w

Permalänk
Medlem

Är du säker på att det bara är datorn som kör på den brytaren? Testat att sätta datorn i ett annat rum med annan brytare?

Visa signatur

"One is always considered mad, when one discovers something that others cannot grasp."
- Ed Wood

Permalänk
Föräldraledig häxmästare ✨

Är det denna?

Det är ganska vanligt med väldigt hög inrush current på högeffektsmodeller som den, vilket lätt kan trigga säkringar när agget har varit urladdat och man slår på strömbrytaren. Kan det vara så att din polare har gamla hederliga porslinsproppar eller är avsäkrad högre på uttaget ni testade hemma hos honom?

Permalänk
Skrivet av JonasT:

Är det denna?

Det är ganska vanligt med väldigt hög inrush current på högeffektsmodeller som den, vilket lätt kan trigga säkringar när agget har varit urladdat och man slår på strömbrytaren. Kan det vara så att din polare har gamla hederliga porslinsproppar eller är avsäkrad högre på uttaget ni testade hemma hos honom?

yes det är den , har varit o testat hos brorsan som har vanliga automatsäkringar med jordfelsbrytare och det funka utan problem och vännen som jag testa hos hade propp då proppsäkringar går att överbelasta med 20% extra. så kan iaf nu utesluta att det måste va fel på jordfelsbrytaren för testade också värme element elektronisk med 1500w men säkring gick också då jag bor i hyresrätt kan jag inte pilla på centralen men får påpeka detta till hyresvärden

Permalänk
Skrivet av JonasT:

Är det denna?

Det är ganska vanligt med väldigt hög inrush current på högeffektsmodeller som den, vilket lätt kan trigga säkringar när agget har varit urladdat och man slår på strömbrytaren. Kan det vara så att din polare har gamla hederliga porslinsproppar eller är avsäkrad högre på uttaget ni testade hemma hos honom?

yes det hade han varit hos brorsan o testat men fungerade utmärkt , tror det är jordfelsbrytaren som kan vara trasigt!!

Permalänk
Medlem

En vippsäkring slits när den löser ut och blir svagare och svagare. Efter 3-4 gånger ska man byta ut den. Det fick jag lära mig här på Sweclockers!

Permalänk
Skrivet av Ernesto:

En vippsäkring slits när den löser ut och blir svagare och svagare. Efter 3-4 gånger ska man byta ut den. Det fick jag lära mig här på Sweclockers!

ja då e det bara att kontakta hyresvärden ! tack för den lilla hjälpen

Permalänk
Medlem

Ja just det där problemet hade jag också förut, hög startström bortåt 60A löste ofta ut mina säkringar också.(lyckats släcka hela gatan ibland så elbolaget fick rycka ut och byta sina egna servissäkringar.)

Blev bättre när datorn fick ström via en UPS som väl jämnade ut det hela lite vid starten så löste det problemet för mig.

Fungerar bättre nu i stan, men så är hela området ganska nytt också.

Man kan också be en elektriker kolla om det går att höja upp säkringen från 10A till 16A om kablarna klarar av det.

Permalänk
Skrivet av Airborne:

Ja just det där problemet hade jag också förut, hög startström bortåt 60A löste ofta ut mina säkringar också.(lyckats släcka hela gatan ibland så elbolaget fick rycka ut och byta sina egna servissäkringar.)

Blev bättre när datorn fick ström via en UPS som väl jämnade ut det hela lite vid starten så löste det problemet för mig.

Fungerar bättre nu i stan, men så är hela området ganska nytt också.

Man kan också be en elektriker kolla om det går att höja upp säkringen från 10A till 16A om kablarna klarar av det.

ja det får jag göra tror kablarna är på 1.5mm2 så får max sätta upp 13 amp på det men aldrig fel o fråga

Permalänk
Medlem

Du kan göra ett getto fix.... tills värden sätter in en trög säkring ( vilket är det som du behöver).

Ta en lång förlängningssladd och vira den till en spole. Tror att en ca 20 meter lång sladd kan räcka. Hjälper till att minska startströmmen.

Permalänk

eller ta spis säkringen hahah

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av mille5055:

eller ta spis säkringen hahah

Heheh härligt förslag där, koppla ur spisen (Vem behöver ens en spis?) och koppla in en perilex till schuko kabel
OnT: Nej, gör inte det. Ta dit behörig fackman istället, som får fixa säkringen

Permalänk
Medlem

Kollade vad mitt primära nätagg drar vid uppstart. 45 A!!! Tur då att jag i stort sett aldrig stänger av datorn, och då oftast bara några minuter för att ändra nåt inne i den, så kondensatorerna kanske inte hinner ladda ur.

Visa signatur

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Permalänk
Föräldraledig häxmästare ✨
Skrivet av cyklonen:

Kollade vad mitt primära nätagg drar vid uppstart. 45 A!!! Tur då att jag i stort sett aldrig stänger av datorn, och då oftast bara några minuter för att ändra nåt inne i den, så kondensatorerna kanske inte hinner ladda ur.

För 8-9 år sedan använde vi 1200 W Cooler Master-agg i GPU-riggarna som hade en inrush current på ~80A urladdat. Jäklar vad det klippte snabbsäkringar på löpande band.

Permalänk

Tjena boys hittade felet har felsökt , det går tydligen 1 ledare till huvud brytaren vidare till jordfelsbrytaren då jag saknar L2 L3 så detta ska omedelbart anmälas till hyresvärden! Har en 110 kvadrat och i princip går allt på en fas !

Permalänk
Medlem
Skrivet av mille5055:

Tjena boys hittade felet har felsökt , det går tydligen 1 ledare till huvud brytaren vidare till jordfelsbrytaren då jag saknar L2 L3 så detta ska omedelbart anmälas till hyresvärden! Har en 110 kvadrat och i princip går allt på en fas !

Hm... ibland kan även så kallade fackmän gör fel....

Permalänk
Medlem

Frågan är vad spisen har för säkring, i äldre lägenheter var det vanligt med bara 1 fas men då brukar enfasspisen sitta på minst en 20-25A. Har du bara en säkring till spisen så är det en enfasspis.

Skulle det vara en gasspis som går på stadsgas lär det nog också bara vara 1 fas till lägenheten, så gamla hus att det är gasspisar brukar det bara vara 1 fas om inte elen är omgjord.

I en sådan lägenhet kan det vara 10A till resten av lägenheten, helt otillräckligt idag men förr hade folk inte så mycket strömkrävande elprylar son idag. Ännu värre är att det fanns de som bara hade 6A säkringar till belysning & vägguttag.

Borde kunna gå att säkra upp till 13A men det beror ju också på om elsystemet har den marginalen så inte huvudsäkringarna före lägenhetscentralen går. Kan i värsta fall sluta med att man får göra väldigt mycket jobb med elsystemet och det är kanske inte värden med på.(exvis om kablage och avsäkring före din central måste bytas)

Permalänk
Skrivet av Airborne:

Frågan är vad spisen har för säkring, i äldre lägenheter var det vanligt med bara 1 fas men då brukar enfasspisen sitta på minst en 20-25A. Har du bara en säkring till spisen så är det en enfasspis.

Skulle det vara en gasspis som går på stadsgas lär det nog också bara vara 1 fas till lägenheten, så gamla hus att det är gasspisar brukar det bara vara 1 fas om inte elen är omgjord.

I en sådan lägenhet kan det vara 10A till resten av lägenheten, helt otillräckligt idag men förr hade folk inte så mycket strömkrävande elprylar son idag. Ännu värre är att det fanns de som bara hade 6A säkringar till belysning & vägguttag.

Borde kunna gå att säkra upp till 13A men det beror ju också på om elsystemet har den marginalen så inte huvudsäkringarna före lägenhetscentralen går. Kan i värsta fall sluta med att man får göra väldigt mycket jobb med elsystemet och det är kanske inte värden med på.(exvis om kablage och avsäkring före din central måste bytas)

Hej har mätt med fluken problemet är att när spisen är på så belastas inkommanze med 13.2 A men det har byggt om skåpet med jordfelsbrytare frågade kollegor osså som berätta att dom inte varit med om att man bygger om en ny central med jfb på en fas

Permalänk
Skrivet av Airborne:

Frågan är vad spisen har för säkring, i äldre lägenheter var det vanligt med bara 1 fas men då brukar enfasspisen sitta på minst en 20-25A. Har du bara en säkring till spisen så är det en enfasspis.

Skulle det vara en gasspis som går på stadsgas lär det nog också bara vara 1 fas till lägenheten, så gamla hus att det är gasspisar brukar det bara vara 1 fas om inte elen är omgjord.

I en sådan lägenhet kan det vara 10A till resten av lägenheten, helt otillräckligt idag men förr hade folk inte så mycket strömkrävande elprylar son idag. Ännu värre är att det fanns de som bara hade 6A säkringar till belysning & vägguttag.

Borde kunna gå att säkra upp till 13A men det beror ju också på om elsystemet har den marginalen så inte huvudsäkringarna före lägenhetscentralen går. Kan i värsta fall sluta med att man får göra väldigt mycket jobb med elsystemet och det är kanske inte värden med på.(exvis om kablage och avsäkring före din central måste bytas)

Hej har mätt med fluken problemet är att när spisen är på så belastas inkommanze med 13.2 A men det har byggt om skåpet med jordfelsbrytare frågade kollegor osså som berätta att dom inte varit med om att man bygger om en ny central med jfb på en fas