Permalänk
Medlem

Jorda rackskåp?

Har ett golv serverrack med några server och switch m.m i.

Kom o tänka på de kanske är bra att jorda skåpet ifall olyckan skulle vara framme och strömmen vill tar en annan väg.

Har jord symbolen med en skruv där jordtråden ska in i golv och tak.

Hur har ni löst de hos er på bästa sätt? Eller kör ni med jord inkopplad?
Kom gärna med förslag o bilder.

Tack på förhand.

//Jokke

Permalänk

man jordar väl genom elkabeln in i skåpet som vanligt tror jag.

ska inte behövas nån extra jordning till själva skåpet vad jag vet iom att det troligen jordas ihop med serverchassit som sitter skruvat i serverracket och genom serverdatorns nätagg.

Lite bilder skulle ju inte skada.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

man jordar väl genom elkabeln in i skåpet som vanligt tror jag.

ska inte behövas nån extra jordning till själva skåpet vad jag vet iom att det troligen jordas ihop med serverchassit som sitter skruvat i serverracket och genom serverdatorns nätagg.

Lite bilder skulle ju inte skada.

Men säg om de skulle bli fel på nätagget och höljet blir strömförande då kommer ju strömmen gå ut i hela skåpet eftersom allt är gjort i metall därför tänkte jag om de behövs någon jord kopplad till jordskruven/skruvarna.

Återkomma med bilder imorgon.

Permalänk
Medlem

Pratar vi en riktig hall så jordar man alltid sina chassin.
Där har man ju ofta en PUS skena att koppla sig emot också

Visa signatur

Arbetsdator: HFX Mini. Ryzen 3600, GTX1650. Skärmar: Dell 2415

Permalänk
Medlem

Om du vill säkerställa att racket inte blir strömförande så är en en jordfelsbrytare grejen för dig. Dessa kan kopplas på inkommande matningen till racket om du inte har någon i din elcentral.

mvh
/z

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Permalänk
Medlem
Skrivet av zonar:

Om du vill säkerställa att racket inte blir strömförande så är en en jordfelsbrytare grejen för dig. Dessa kan kopplas på inkommande matningen till racket om du inte har någon i din elcentral.

mvh
/z

Skickades från m.sweclockers.com

Jordfelsbrytare sitter redan i centralen.
Tänkte om det behövdes någon extra jordning.
En tanke jag hade om man tar en jordkabel och sätter på en stickkontakt (ingen inkoppling av fas och nolla i stickkontakten bara jord) och sen kopplar in i vanliga vägguttaget?

Men om bara jordfelsbrytaren räcker så är de ju lugnt

skickar med två bilder där man kan koppla in jord.

Tak

Golv

Permalänk
Medlem

Har du ingen PDU? I så fall jodar ju den skåpet i och med att den är skruvad i metallen i skåpet?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

man jordar väl genom elkabeln in i skåpet som vanligt tror jag.

ska inte behövas nån extra jordning till själva skåpet vad jag vet iom att det troligen jordas ihop med serverchassit som sitter skruvat i serverracket och genom serverdatorns nätagg.

Lite bilder skulle ju inte skada.

Ja precis så är det ju. Man behöver inte jorda skåpet eftersom alla ingående komponenter redan ska vara skyddsjordade.

Permalänk
Medlem

Ska bör och borde

Det finns ett skäl varför det finns jordskruvar i chassin.
Det finns tom speciella kablar för att just jorda via eluttag. En ringkabelsko i ena ändan och en stickpropp med två plaststift istället för metalstift för polerna och sen en vanlig jord

Visa signatur

Arbetsdator: HFX Mini. Ryzen 3600, GTX1650. Skärmar: Dell 2415

Permalänk

Alltså grejen är den att med jordfelsbrytare så är saken löst, säkrare kan det inte bli, så länge du har alla enheter anslutna med jordpropp i uttaget så är du så säker du kan bli.

Visa signatur

Intel core i7 6700K, Powercolor Radeon RX 5700 XT 8GB Red Devil, ASUS Z170i Pro Gaming, Corsair Vengeance DDR4 2666MHz 16GB, OCZ Trion 100 240GB, Samsung SSD EVO Basic 840-Series 250GB, Fractal Design Define Nano S, Be Quiet Pure Rock, Corsair SF 600, Windows 10 Pro N 64-bits

Permalänk
Medlem
Skrivet av =JoNaZ=:

Har du ingen PDU? I så fall jodar ju den skåpet i och med att den är skruvad i metallen i skåpet?

nopp har bara en UPS

Permalänk
Medlem

dra en sladd till jordstiftet på valfritt jordat eluttag, alternativt elementet men då kan du få vad det nu heter, "skillnad på jorden" och då blir det lite motsatt effekt

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Medlem
Skrivet av Poppis:

nopp har bara en UPS

Är den rackmonterad har du redan jordat skåpet.

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem
Skrivet av TimmyQ:

dra en sladd till jordstiftet på valfritt jordat eluttag, alternativt elementet men då kan du få vad det nu heter, "skillnad på jorden" och då blir det lite motsatt effekt

Att dra jordtråd till elementet eller dyl är verkligen korkat.
Varför kommer du ens med sådana förslag?

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av =JoNaZ=:

Är den rackmonterad har du redan jordat skåpet.

Skickades från m.sweclockers.com

Det är en APC Smart-UPS 1000 så den är tyvärr inte rackmonterad utan står på "fötter"

Permalänk
Medlem
Skrivet av EyEr0n:

Att dra jordtråd till elementet eller dyl är verkligen korkat.
Varför kommer du ens med sådana förslag?

har man ingen jordad ström i rummet där racket står så är det en fullösning för att iaf få någelunda jord, självklart inte optimalt!

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Medlem
Skrivet av TimmyQ:

har man ingen jordad ström i rummet där racket står så är det en fullösning för att iaf få någelunda jord, självklart inte optimalt!

Nu är det ju dessutom olagligt och det dummast jag har hört på länge!
Skäms att ens läsa något sånt på sweclockers där jag trodde folk hade iaf lite kunskap.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av TimmyQ:

har man ingen jordad ström i rummet där racket står så är det en fullösning för att iaf få någelunda jord, självklart inte optimalt!

Det är helt olämpligt och livsfarligt av flera skäl. Vad tror du händer om proppen inte löser vid kortslutning/spänningsförande chassi och grannen ska justera temperaturen på sitt element i våningen under?

Visa signatur

W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro

Permalänk
Medlem
Skrivet av MultiMan:

Det är helt olämpligt och livsfarligt av flera skäl. Vad tror du händer om proppen inte löser vid kortslutning/spänningsförande chassi och grannen ska justera temperaturen på sitt element i våningen under?

tar tillbaka mitt uttalande, alltid fått höra/läsa att det är så man får gå till väga om det krisar, en kedja av felaktig information på nätet helt enkelt

men efter lite googlande så såg jag att potential skillnaden samt alla andra risker inte är värt det!

när vi ändå har ångan uppe, att ESD skydda sig via t.ex ett element? det läser man ju överallt de me

Visa signatur

RetroPC samlare av högsta nivå.
medlem 504 på sweclockers
https://timmynator.se

Permalänk
Medlem
Skrivet av JeagerMeisterSWE:

Alltså grejen är den att med jordfelsbrytare så är saken löst, säkrare kan det inte bli, så länge du har alla enheter anslutna med jordpropp i uttaget så är du så säker du kan bli.

Låter bra

Tack för hjälpen alla.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mats42:

Ska bör och borde

Det finns ett skäl varför det finns jordskruvar i chassin.
Det finns tom speciella kablar för att just jorda via eluttag. En ringkabelsko i ena ändan och en stickpropp med två plaststift istället för metalstift för polerna och sen en vanlig jord

Gör du jordkontinuitetsmätning sedan på ditt rack för att säkerställa att en eventuell kortslutning mot chassiplåten ger tillräckligt hög ström för att lösa ut säkringen i proppskåpet? Du använder också taggbricka och låsmutter/låsbricka för att säkerställa att brickan skär igenom eventuell lack på rackskåpet och att muttern som håller fast kabelskon inte riskera lossna? Sådant tittade jag på när jag jobbade med elsäkerhetsprovning. Å andra sidan har du redan jordade eluttag så är det väl bättre att använda dem att ansluta alla elsäkerhetsgodkända elnätsanslutna produkter du har i ditt rack så är det redan tillförlitlig skyddsjord inuti dessa.

De där stickpropparna med endast jordkabel som är tänkt att användas som skyddsjord har jag aldrig hört talas om. Låter helt förkastligt i mina öron eftersom en lös kabelsko knappast är ett tillförlitligt sätt att ansluta skyddsjord. Däremot finns det liknande för att ansluta ESD-jord för att hindra skador uppkommna av statisk elektricitet. Kan kanske också vara något sådant den där jordskruven är tänkt att användas för? Eller av EMC-skäl? Knappast av elsäkerhetsskäl, såvida det inte är meningen att det ska förekomma öppen farlig enkelisolerad spänning inuti rackskåpet?

Permalänk
Medlem
Skrivet av ronnylov:

Gör du jordkontinuitetsmätning sedan på ditt rack för att säkerställa att en eventuell kortslutning mot chassiplåten ger tillräckligt hög ström för att lösa ut säkringen i proppskåpet? Du använder också taggbricka och låsmutter/låsbricka för att säkerställa att brickan skär igenom eventuell lack på rackskåpet och att muttern som håller fast kabelskon inte riskera lossna?

absolut, Annars kallas det slarvjobb och innebär ett "gör om, gör rätt!" ifrån mig (har gått vidare från vanlig tekniker och sitter mer som designer/kravställare idag).

Skrivet av ronnylov:

Sådant tittade jag på när jag jobbade med elsäkerhetsprovning. Å andra sidan har du redan jordade eluttag så är det väl bättre att använda dem att ansluta alla elsäkerhetsgodkända elnätsanslutna produkter du har i ditt rack så är det redan tillförlitlig skyddsjord inuti dessa.

Drar man bara fram en matning så har man ju bara en jordledare som "single point of failure". Har man dubbla matningar till tex pdu fördelare så kan jag hålla med om att det är overkill med en till till chassiet.

Skrivet av ronnylov:

De där stickpropparna med endast jordkabel som är tänkt att användas som skyddsjord har jag aldrig hört talas om. Låter helt förkastligt i mina öron eftersom en lös kabelsko knappast är ett tillförlitligt sätt att ansluta skyddsjord. Däremot finns det liknande för att ansluta ESD-jord för att hindra skador uppkommna av statisk elektricitet. Kan kanske också vara något sådant den där jordskruven är tänkt att användas för? Eller av EMC-skäl? Knappast av elsäkerhetsskäl, såvida det inte är meningen att det ska förekomma öppen farlig enkelisolerad spänning inuti rackskåpet?

ESD/EMC är troligen det egentliga skälen men utgår man från att det går åt H-E när man dimensionerar så brukar det blir en rätt bra anläggning.
Och ja jag brukar anklagas för att bygga atombombssäkra papperskorgar

Sen kanske vi bara för tydlighetens skull också ska nämna att en jordfelsbrytare faktiskt inte har ett enda dugg med jord att göra.
Det korrekta namnet är summatransformator. Funktionen är att den mäter all ström så går in och vad som kommer tillbaka. Skiljer det för mycket så utlöser den.

Visa signatur