Om man är orolig för läckage så är nog ett waterchillpaket det sista man vill ha. Här är ett par saker att tänka på om man vill slippa läckor.
Gängor
Parallella gängor med o-ringstätning behöver inte skruvas i så hårt så de belastar inte gängorna lika mycket som icke parallella gängor utan o-ring. Icke parallella gängor utan o-ring (NTP) tätar man nämligen genom att skruva i dem hårdare. Detta är en dålig kombination med plexi som inte bör utsättas för stora belastningar.
Att linda gängorna med tefontape är att rekommendera. Är man säker på att man inte vill skruva loss nippeln igen så kan man använda araldit. Då kommer gängorna garanterat vara täta, men du får aldrig loss nippeln igen. Så sattsa på BSPP/NPSM eller andra parallella gängor med o-ringstätning och använd teflontape.
Nipplar
De flesta läckage uppstår på grund av dåliga eller felaktigt monterade nipplar. Det är större risk för läckage om man använder push-in nipplar än om man använder nipplar där slangen sitter utanpå nippeln. En push-in går dock att lita på om man använder exakt rätt dimension på slangen, monterar den rätt och låter bli att bända i slangarna. Jag skulle dock aldrig välja en push-innippel för en där slangen sitter utanpå. Säkerhet före enkel montering tycker jag.
Många tillverkare använder push-in fittings för att det ser bra ut och är enkelt att montera. Vattenkylningskit som ser coola ut och är enkla att montera säljer bättre än prestandakit, så självklart offrar tillverkarna prestanda och säkerhet för att sälja mer! Själv tycker jag att en anslutning med krympslang över ett par buntband är minst lika snygg som en push-in anslutning, men det är såklart tio gånger så mycket jobb jämfört med en push-in.
Om man mekar mycket med datorn eller på annat sätt riskerar att stöta till en nippel eller slang ibland så är det säkrare med metallnipplar än plast som kan spricka. Denna risk är liten om man är försiktig men jag tycker i alla fall den är värd att nämna. De flesta fall där plastnipplar gått sönder sker under monteringen.
Vill man vara säker på att det håller tätt så väljer man en anslutning där slangen sitter utanpå nippeln, fastsatt med buntband eller slangklämmor. Om man väljer nipplar med lite större ytterdiameter än slangarnas innerdiameter så blir de svåra att trä på men sedan sitter de mycket bättre. Värm slangen i varmvatten så blir den mer elastisk. Överdriv inte bara för då ökar risken att slangen spricker!
Slang
Billig slang fungerar, men den kommer att torka och spricka snabber än kvalitétsslang som t.ex tygon. En billig slang tål inte lika mycket kemikalier som en kvalitétsslang gör och detta förkortar livslängden ytterligare. Tjocka slangväggar är inte bara bra för att förhindra kinkar, det gör dem även tåligare och reducerar därför risken för läckage.
Om du använder slangklämmor så var försiktig när du skruvar åt dem. Man får ju ingen vidare fingertoppskänsla när man spänner med en skruvmejsel. Skruvar man åt för hårt skadar man slangen.
Block
Plexitoppar kan spricka efter ett tag. Det är inte vanligt men det händer. Oftast efter en längre tids belastning t.ex om slangarna böjer i nipplarna som då belastar gängorna. Så länge man använder parallela gängor och inte skruvar ned nipplarna för hårt så är det lungt.
Den enda anledningen till att många tillverkare använder plexitopper är för att det ser bra ut och därför säljer bättre. Väljer man ett block med en topp tillverkad av koppar, mässing eller delrin så behöver man inte oroa sig. Vill man tvunget ha plexitopp så se i alla fall till att välja ett block med parallella gängor och o-ringstätning. Det kan även börja läka vid packningarna mellan topp och botten. Men monterar man blocket rätt, låter bli att blanda olika metaller och låter bli att köra några aggresiva kemikalier i systemet så ska det inte vara några problem oavsett material.
Pumpar
Eheim, Laing och Iwaki gör kvalitétspumpar som, om man monterar dem rätt håller i många år.
Om man kör en Iwaki MD-20R, någon annan pump med bra tryck i eller flera pumpar i serie så är det extra viktigt att montera allt rätt då det blir mer tryck i systemet än med t.ex en svagare Eheim 1250. En bra pump är ingen garanti att det håller tätt om nipplar och slangar inte monteras korrekt!
Jag har inte hört om många fall där billigare pumpar t.ex hydor L30 börjat läka av andra orsaker än dålig montering. Men det är inte allt för ovanligt att de stannar villket är mer än tillräckligt för att jag ska köpa en dyrare pump!
Slutsats
Nu förstår ni kanske varför ett waterchillpaket med sina push-in fittings, plexitoppar och mindre bra pumpar inte riktigt är höjden av säkerhet. Paketen är helt enkelt i första hand designade för att se bra ut och vara enkelt att montera, inte för att vara säkert eller prestera bra. Därför kan man enkelt plocka ihop ett eget kit som slår sånna här paket i säkerhet och prestanda!