Jag aldrig provat själv, men mig vetligen så ska det inte vara något problem med att koppla flera pumpar i serie, även fast de är olika starka. Du kan i princip summera deras tryckhöjd, fast lite tryck går nog förlorat i arrangemanget. Och om du ska koppla ihop dem i samma loop så ska de alltså sitta seriekopplade, dvs. efter varandra i loopen (och så klart pumpa åt samma håll ). Om du vill koppla dem parallellt så måste du dela upp din loop i två separata system.
Mitt tips är dock att inte jucka med flera pumpar utan istället skaffa en bra pump som räcker för dina syften. Min uppfattning är att de starkaste vattenkylningspumparna är egentligen overkill för nästan alla vattenkylningssystem. En liten fördel med två pumpar är möjligtvis att du får redundans i systemet. En pump kan mao. stanna utan att loopen helt slutar fungera.
För övrigt så ska du inte stirra dig blind på flödessiffrorna (t.ex. 700 l/h) när det gäller vattenkylningspumpar. Dessa siffror ser du aldrig i en vattenkylningsloop då motståndet från block och radiatorer är avsevärt. Det som är intressant för pumpens prestanda är framförallt tryckhöjd. Ska man vara noga så är det intressant att veta pumpens så kallade PQ-kurva, men man brukar nöja sig med att jämföra tryckhöjd.