Nytt våffeljärn - Jordfelsbrytaren löste ut

Permalänk
Medlem

Nytt våffeljärn - Jordfelsbrytaren löste ut

Hej.
Köpte ett nytt våffeljärn online.
Får hem, packar upp och pluggar in.
Efter ca 6 minuter löser jordfelsbrytaren i elcentralen ut och hela lägenheten blir svart.
Pluggar ur våffeljärnet och återställer jordfelsbrytaren. Allt funkar.
Kontaktar återförsäljaren och dom accepterar både reklamation eller byte.

Av ren nyfikenhet ville jag testa järnet igen.
Åkte och köpte en lös jordfelsbrytare som man pluggar in i eluttaget.
Testar om den nya brytaren fungerar med en bordslampa. Funkar.
Pluggar in våffeljärnet genom den nya jordfelsbrytaren.
Efter 10 minuter påslagen, fungerade våffeljärnet fortfarande ...
Jag drog ur kontakten.

Jag är ingen elektriker. Känner mig bara som ett stort frågetecken.
Skicka in som den som reklamation eller testa igen?
Kan jordfelsbrytaren ha löst ut av en ren tillfällighet eller kan det vara glapp i våffeljärnet?

Tack på förhand.

Edit: Ej säker på var jag skulle placera tråden. Mod får gärna göra en omplacering av tråden.

Visa signatur

"When elephants fight, it is the grass that suffers"

Permalänk

@Mathrohas:

Jordfelsbrytaren löser ut om den får plötslig stark ström, tex vid kortslutning. Den kan även utlösas om mycket ström går genom samma ledning(?) och överhettas. T.ex hemma hos mig delar vardagsrummet och köket samma el. När jag sätter på TV, mikrar kokar vatten och använder woken tillsammans går säkringen.

Visa signatur

| Antec Solowannabe | Corsair HX520W | Phenom X2 550 | Noctua NH-U12P | Asus M4N82 Deluxe | Zotac GT240 | Samsung 320GB | Crucial Ballistix 2x1024MB |

Permalänk
Medlem

Det kan vara så att fyllningen mellan tråden i värmelementen och höljet till elementen varit fuktigt efter transport. Då uppkommer viss krypström och din JFB löser, i synnerhet om du har många prylar hemma med ett svagt jordfel ( vilket är naturligt ) som redan lastar JFB till viss del. Nu har du kört apparaten en stund och torkat fukten ur värmelementen.

(många element ser ut som man tagit en fjäder och lagt i ett metallhölje och fyllt på med sand eller cement, grovt förenklat)

Skrivet av darkwingduck:

@Mathrohas:

Jordfelsbrytaren löser ut om den får plötslig stark ström, tex vid kortslutning. Den kan även utlösas om mycket ström går genom samma ledning(?) och överhettas. T.ex hemma hos mig delar vardagsrummet och köket samma el. När jag sätter på TV, mikrar kokar vatten och använder woken tillsammans går säkringen.

Nej, en jordfelsbrytare löser om differensen mellan ström in på fas och ut på nolla går över värdet för brytaren, t ex 15 eller 30mA.
Alla fasledare och nollan ligger genom en ferrit i JFB, om ström tar fel väg tillbaka ( genom PE eller annan väg mot jord ) skapas en induktion i JFB vilket löser och bryter strömmen.

En automatsäkring löser på kortslutning (vilket aktiverar en spole som skickar en mekanisk utlösare att slå brytaren ur läge) eller långvarig överlast (som värmer upp en bimetall som löser säkringen).

EDIT: Testa att koppla in apparaten och knacka på den och skaka den, är en elektrisk ledare lös och kortsluter mot jord så lär du märka det.. jag tror mer på fuktiga värmelement.

Visa signatur

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Permalänk
Medlem

@darkwingduck:

Enda skillnaden var att vid första användningen var datorn igång, vid andra var den avstängd.

Men dom uttagen går inte till samma säkring ...

.....Trodde jag.
Medans jag satt och skrev detta svar fick jag för mig att testa bryta säkringen till köket.
Datorn blev svart den oxå.
Den står i ett annat rum så jag trodde verkligen inte att de gick på samma säkring.

Men då tycker ju jag att säkringen borde ha löst ut om belastningen blev för hög och inte jordfelsbrytaren ??

Visa signatur

"When elephants fight, it is the grass that suffers"

Permalänk
Medlem

Jordfelsbrytare och säkring är två olika saker.

Jordfelsbrytaren kan vara gemensam för hela din bostad.

Jordfelsbrytaren löser inte för belastning, den löser för jordfel.

Visa signatur

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Karaff:

Jordfelsbrytare och säkring är två olika saker.

Jordfelsbrytaren kan vara gemensam för hela din bostad.

Jordfelsbrytaren löser inte för belastning, den löser för jordfel.

@Karaff: OK
Jag höll på att skriva förra svaret när du postade.

Skrivet av Karaff:

Det kan vara så att fyllningen mellan tråden i värmelementen och höljet till elementen varit fuktigt efter transport. Då uppkommer viss krypström och din JFB löser, i synnerhet om du har många prylar hemma med ett svagt jordfel ( vilket är naturligt ) som redan lastar JFB till viss del. Nu har du kört apparaten en stund och torkat fukten ur värmelementen.

(många element ser ut som man tagit en fjäder och lagt i ett metallhölje och fyllt på med sand eller cement, grovt förenklat)

Nej, en jordfelsbrytare löser om differensen mellan ström in på fas och ut på nolla går över värdet för brytaren, t ex 15 eller 30mA.
Alla fasledare och nollan ligger genom en ferrit i JFB, om ström tar fel väg tillbaka ( genom PE eller annan väg mot jord ) skapas en induktion i JFB vilket löser och bryter strömmen.

En automatsäkring löser på kortslutning (vilket aktiverar en spole som skickar en mekanisk utlösare att slå brytaren ur läge) eller långvarig överlast (som värmer upp en bimetall som löser säkringen).

EDIT: Testa att koppla in apparaten och knacka på den och skaka den, är en elektrisk ledare lös och kortsluter mot jord så lär du märka det.. jag tror mer på fuktiga värmelement.

Det skall jag testa. Tack.

Visa signatur

"When elephants fight, it is the grass that suffers"

Permalänk
Medlem

@Karaff:
Det var nog som du sa, med fukt eller något liknande.
Inget hände med ruskande eller knackande.
Nu verkar den fungera den som den bör göra.
Tack!

Dock om det händer igen kommer jag nog att kontakta återförsäljaren.

Visa signatur

"When elephants fight, it is the grass that suffers"

Permalänk
Medlem

Vore det ett allvarligt fel på apparaten hade det knappast lagat sig självt.
Jag hade provat det och hoppats på det bästa.

Låt järnet köra "järnet" ( ) och bränn ur elementen rejält..

Det är väl inte ovanligt att värmelement har lite jordfel naturligt, med fukt blir det inte bättre.

Visa signatur

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Permalänk
Medlem

En gång är ingen gång när det gäller jordfelsbrytare.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem

Testade du inte järnet igen innan du kontaktade butiken? Jag skulle iaf testat 3-4 gånger för att känna mig säker på att det var inte var en slump.

Permalänk
Medlem

Bara bra att motionera jordfelbrytaren bör göras 2 gånger om året.

Jag skulle gå efter Karaffs teori. Ibland förekommer det fukt. fabrikerna brukar även lägga ett tunt lager olja för att förhindra rost under transbort, vilket också är varför alla nya apparater kan lukta konstigt vid första användning. för att detta skall brännas bort.

Visa signatur

Dator 1: i7 5960X | ASUS X99-E WS | EVGA Titan X + MSI Titan X SLI | 3x Qnix 2710| 1.2TB PCI-E SSD+120gb SSD | 64gb RAM | Seasonic X-1250
Dator 2: i5 4670k | 1x 780 | 256gb SSD | 16gb RAM | BeQuiet L8 650w
Laptop: Asus G551jm | GTX 860m | i7 4710HQ | 8gb RAM