~All elektronik i ojordat uttag?

Permalänk
Medlem

~All elektronik i ojordat uttag?

Har nyligen flyttat och nya lägenheten har sammanlagt 3(!?!?) uttag, sovrum, vardagsrum, kök. Det enda som är jordat är det i köket... Har både hemmabio anläggning och strömkrävande datoruppsättning. Hur ska jag säkert kunna koppla allt? Kommer jag behöva köpa en UPS eller finns det något annat? De överspänningsskydd jag sätt kräver ett jordat uttag.

Eller det kanske är "säkert" att köra allt i ojordat(magkänslan säger annat)

Permalänk
Medlem

Det är sant att datorers nätagg är gjorda för att anslutas till jordat uttag, och det KAN hända att du får problem med t.ex. ljud eftersom du har halva nätspänningen i datorns chassi när det är anlsutet till ojordat uttag. Det är dock inte farligt för dig själv även om det kan låta så, krypströmmarna är extremt små, men det är vanligt att det ställer till det i samband med just ljudanläggningar etc.

Med det sagt så behöver du inte ha några problem alls. Jag har också bott i lägenhet utan jordade uttag bortsett från köket, och hade inga problem. Om du vill skydda utrustningen mot överspänning behöver du en UPS, ja, men kolla isåfall att det är av typen "line-interactive" eller "online", för att vara säker på att du faktiskt får något skydd mot de vanligaste åkommorna i nätet.

När man enbart pratar om personskydd så har du jord i uttagen för att förhindra att du skall kunna koppla in en trasig apparat som får fasspänning i skalet och skada dig den vägen, gör du det så går säkringen eftersom du i stort sett har kortslutning till jord. Därför funkar det också att "nolla" d.v.s. länka nollan till jordpinnen i uttaget eftersom det resulterar i samma sak när du ansluter utrustning med fas-jord fel. Det är i sig inte farligt att använda ojordade uttag sålänge utrustningen är hel. Många apparater ansluter inte ens till jorden i uttaget, så är fallet med allt som t.ex. har "eurokontakt":

Eller skyddstrafo:

Permalänk
Medlem
Skrivet av Wh1sp:

Det är sant att datorers nätagg är gjorda för att anslutas till jordat uttag, och det KAN hända att du får problem med t.ex. ljud eftersom du har halva nätspänningen i datorns chassi när det är anlsutet till ojordat uttag. Det är dock inte farligt för dig själv även om det kan låta så, krypströmmarna är extremt små, men det är vanligt att det ställer till det i samband med just ljudanläggningar etc.

Med det sagt så behöver du inte ha några problem alls. Jag har också bott i lägenhet utan jordade uttag bortsett från köket, och hade inga problem. Om du vill skydda utrustningen mot överspänning behöver du en UPS, ja, men kolla isåfall att det är av typen "line-interactive" eller "online", för att vara säker på att du faktiskt får något skydd mot de vanligaste åkommorna i nätet.

När man enbart pratar om personskydd så har du jord i uttagen för att förhindra att du skall kunna koppla in en trasig apparat som får fasspänning i skalet och skada dig den vägen, gör du det så går säkringen eftersom du i stort sett har kortslutning till jord. Därför funkar det också att "nolla" d.v.s. länka nollan till jordpinnen i uttaget eftersom det resulterar i samma sak när du ansluter utrustning med fas-jord fel. Det är i sig inte farligt att använda ojordade uttag sålänge utrustningen är hel. Många apparater ansluter inte ens till jorden i uttaget, så är fallet med allt som t.ex. har "eurokontakt":

http://www.kabelbutiken.com/media/catalog/product/cache/2/ima...

Eller skyddstrafo:

http://www.josefsgarage.se/bilder/elektronik/12Vsw-adapter-60...

Ah okej tack för bra svar, lät lite betryggande iaf! Hade inte ens tänkt på mig faktiskt utan främst elektroniken hah Ska kolla lite om UPSer
Men är det ok med att dra en jordad skarvsladd i ojordat uttag och i den sen dator osv?

Permalänk
Avstängd

Bor i lägenhet som har typ 2 jordade uttag av cirkus 10st, har ännu inte hänt något efter 17år.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tunnland:

Men är det ok med att dra en jordad skarvsladd i ojordat uttag och i den sen dator osv?

Yes.

Permalänk
Skrivet av Wh1sp:

När man enbart pratar om personskydd så har du jord i uttagen för att förhindra att du skall kunna koppla in en trasig apparat som får fasspänning i skalet och skada dig den vägen, gör du det så går säkringen eftersom du i stort sett har kortslutning till jord. Därför funkar det också att "nolla" d.v.s. länka nollan till jordpinnen i uttaget eftersom det resulterar i samma sak när du ansluter utrustning med fas-jord fel.

Kan bli livsfarligt att göra så. Vid ett ev fel i anläggningen, tex att nollan glappar eller får dålig kontakt till elskåpet, kan man få fas-spänning på jordpinnen i uttaget och till apparaten..

Skrivet av Tunnland:

Men är det ok med att dra en jordad skarvsladd i ojordat uttag och i den sen dator osv?

Den risk som finns, är att om en ansluten apparat får ett fel och ger spänning till sitt chassi, leds det via jordningen till alla andra anslutna apparater också. Säkringen/Jordfelsbrytare skulle lösa ut om uttaget var riktigt jordat, men istället får man livsfarlig spänning på allt anslutet.

Visa signatur

Cooler Master HAF932 | Gigabyte GA770T-USB3 | AMD Phenom II X4 3.2 GHz | Zalman Extreme | 1600MHz 12GB Corsair| Gigabyte HD7950 3GB | Corsair TX850M | Fujitsu 26" SL3260 1920x1200 | Windows 10 Pro.

Permalänk
Medlem
Skrivet av serpent29:

Kan bli livsfarligt att göra så. Vid ett ev fel i anläggningen, tex att nollan glappar eller får dålig kontakt till elskåpet, kan man få fas-spänning på jordpinnen i uttaget och till apparaten..

Det ändrar inte på faktumet att så har man gjort i väldigt många år, och finns miljontals uttag som fortfarande är kopplade så. Risken att ett sådant fel skulle ske är också extremt liten.

Jordfelsbrytare fungerar för övrigt även om t.ex. uttaget inte har jord, så länge tillräckligt stor ström "rymmer" (mellan 15 och 30 mA).