Permalänk
Inaktiv

Elburen golvvärme kallt

Tjena

Vet att detta inte är riktigt rätt forum för denna sortens frågor men jag provar ändå
Jag bor temporärt i en källarvåning på ca 50m2. Enda värmekällan i lägenheten består av elburen golvvärme med egen termostat i sovrum/hall/kök/badrum.
Trots att termostaterna står på ca 22 grader känns det riktigt kallt inomhus nu när det börjar bli kallt ute. Har även märkt att det börjar bildas fukt på fönsterna som finns. Vad kan detta bero på? I köket känns golvet någorluna ljummet men i de andra rummen iskallt. Detta trots att golvvärmen är på. Känns bara dumt att ha på golvvärmen då den drar en hemsk mängd el när den ändå inte värmer något.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av anon172162:

Tjena

Vet att detta inte är riktigt rätt forum för denna sortens frågor men jag provar ändå
Jag bor temporärt i en källarvåning på ca 50m2. Enda värmekällan i lägenheten består av elburen golvvärme med egen termostat i sovrum/hall/kök/badrum.
Trots att termostaterna står på ca 22 grader känns det riktigt kallt inomhus nu när det börjar bli kallt ute. Har även märkt att det börjar bildas fukt på fönsterna som finns. Vad kan detta bero på? I köket känns golvet någorluna ljummet men i de andra rummen iskallt. Detta trots att golvvärmen är på. Känns bara dumt att ha på golvvärmen då den drar en hemsk mängd el när den ändå inte värmer något.

Angående fukten så kan det vara ventilationen som är dålig.

Angående golvvärmen, har du kollat så att termostaten inte är övertäckt och/eller full med damm?

Om golvvärmen är kall så lär den knappast dra någon el heller, så du behöver nog inte oroa dig för en dyr elräkning. Om man matar ett elelement med en viss eleffekt så måste den effekten ta vägen någonstans också, i form av värme.

Visa signatur

"The more you learn, the more you realize how little you know."

Permalänk
Medlem

Har termostaterna någon indikator på om de faktiskt är på? Beror helt på modellen men vissa har t.ex. en lampa som lyser gult när den är på och orange när slingan värms. Du skall även höra ett litet knäpp från termostaten när värmen slår av och på, prova vrida på temp. inställningen i botten (om den går efter rumstemp. så dra ratten på så kallt som möjligt). Om inget händer är termostaten sönder, vilket är rätt så vanligt.

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Casgar:

Angående fukten så kan det vara ventilationen som är dålig.

Angående golvvärmen, har du kollat så att termostaten inte är övertäckt och/eller full med damm?

Om golvvärmen är kall så lär den knappast dra någon el heller, så du behöver nog inte oroa dig för en dyr elräkning. Om man matar ett elelement med en viss eleffekt så måste den effekten ta vägen någonstans också, i form av värme.

Skrivet av Wh1sp:

Har termostaterna någon indikator på om de faktiskt är på? Beror helt på modellen men vissa har t.ex. en lampa som lyser gult när den är på och orange när slingan värms. Du skall även höra ett litet knäpp från termostaten när värmen slår av och på, prova vrida på temp. inställningen i botten (om den går efter rumstemp. så dra ratten på så kallt som möjligt). Om inget händer är termostaten sönder, vilket är rätt så vanligt.

Termostaterna har indikator så man ser när dom är på. De är inte övertäckta men ska kolla så det inte är damm i dom. Dom går på av sig själva men märker inte att det blir mycket skillnad i värme. De kan även gå på t.ex när man lagar mat och man själv tycker att det blir varmt i köket. Så frågan är hur bra de faktiskt fungerar.

Ang fukten så kan det nog stämma. Har stängt till en del av ventilationen då jag inte vill att det ska bli ännu kallare. Ventilationen är väldigt konstigt gjord. Inluft i alla rum inkl köket.

Permalänk

Kan vara givaren i golvet som är trasig och ger fel värde till termostaten. Prova att sätta värmen på max, det kan dröja en eller två dygn innan det märks skillnad då den värmer på ett annat sätt än ett element

Visa signatur

Workstation:*Acer TimelineX 4830tg *8gb DDR3 1066MHz *Core i5, 2410M, *GeForce GT 540M 2gb, *80gb ssd intel x-25 g2*Griffin Elevator
HTPC:*Lian Li C36B*Gigabyte GA-MA78GM-UD2H*AMD Athlon X2 4850e 2.5GHz + Scyte Shuriken*2x1gb pc8500 corsair dominator*XFX Radeon HD5450 512MB - passivt*40gb ssd intel x-25 g2

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av DasBoot_swe:

Kan vara givaren i golvet som är trasig och ger fel värde till termostaten. Prova att sätta värmen på max, det kan dröja en eller två dygn innan det märks skillnad då den värmer på ett annat sätt än ett element

Tack för tipset ska prova det. Ska bara bo här 2 månader till men jobbigt att frysa hela tiden