Mäta är att veta
Termometer där insugsluften är, utblåset för kalluft, utblåset för varmluften i slangen och också energimätare 36-2897 på Clas ohlson för 149:- just den, inte någon annan! för att mäta effektförbrukning. också om möjligt en hygrometer för luftfuktigheten.
mät för temperaturdiff mellan in och utblås (kallaste luftstråket du kan hitta helst innan för utblåsets grill), utblåstemperaturen på hetluftslangen (vid maskins utblås, inte ändan av slangen) samt energiförbrukningen kan ge hint om maskinen fungerar rimligen bra. - är det väldigt het utluft i slangen (> 60 grader C) så fungerar inte luftevakueringen genom slangen bra och kompressorn går tungt (mätt som hög effektförbrukning) moderna portabla AC har ofta inte mycket mer än 45 grader C på utblåset så är det 50 och närmare 60 grader C så är det tecken på för lite luft genom slangen av någon orsak (tex förlängd slang - det räcker, man måste öka diametern om man skall förlänga slang för att luftmotståndet inte skall öka för mycket)
temperaturdiffen mellan in och ut kalla utblåssidan bör vara över 10 grader, uppemot 12-15 grader C vid full fart men kan variera med pådrag och inte minst också av luftfuktighet och hur mycket fukt som kondenseras ut till vatten av evaporatorn - blöder det ut mycket kondens så är temperaturskillnaden mindre.
Rådande luftfuktigheten har stor påverkan när det gäller den upplevda kylan och vid hög luftfuktighet som brittsommar och rötmånad är det lätt att man upplever att AC tappat kylkapaciteten - i själva verket är att en stor del av kyleffekten går åt till att kondensera ut vatten och kan vara mer än hälften av kyleffekten vid tropisk fuktnivåer.
---
Sådana enhetsmaskiner som portabel AC brukar inte läcka köldmedium - om man tittar på alla kylmaskiner som tillverkas så är den här typen av maskiner likväl som vitvaror (kyl/frys) dom som släpper ut allra minst med köldmedel under dess livstid - vi skall inte prata om värmepumpar och mataffärs-kyl/frys och fastighets-kyla i hur mycket de har släppt ut under åren - likväl bil-AC.
men visst, det kan vara otur med en por eller vibrations-spricka som gör att gasen pyser sakta ut, men det kan man lista ut med temperaturmätninga till viss sannolikhet som ovan innan man behöver öppna maskinen och det finns ingen som tycker det är lönt pengarna för att en kylnisse skall titta på en portabel AC, man köper en ny, typ.
---
R290 är köldmediebeteckningen för ren Propangas (samma som du har till gasgrillen men där inte i ren form, vitvaror kör sedan mycket länge med R600a vilket är samma som isobutan - tändargas i cigarettändare typ) och idag finns bara att köpa maskiner med R290-fyllning och kanske i vissa modeller R32 och det är för att de gamla köldmedlen som R134a, R404A, 407C, 410A fasas ut av EU för deras höga GWP-värden.
Finns Portabla AC med R407C eller R410A att köpa så är det gamla lagervaror och egentligen säljförbud på dessa.
---
Man skall inte själv försöka fylla en sådan maskin om man inte är mycket påläst hur dessa fungerar och kan med termometrar och fingrar mäta och känna sig fram om maskinen fungerar rimligen bra - dessa maskiner är mycket exakt fyllda och lite för lite och lite för mycket är inge bra och man med kunskap och temperatruprobar på rör (inloppet av kompressorn, inlopp och utloppet av evaporator, utloppet av kompressor, inlopp och utlopp av kondensorn) deduktiv lista ut var optimumet för fyllningen är.
Ofta är det bara en gasanslutning på kompressorns service-ledning och mätning enbart sugtryck ger inte lika mycket information som om man mätte både sugsidan och trycksidan samtidigt, så det mesta är att mäta temperatur på olika punkter och lyssna när flashgas börja höras eller inte höras för rätt fyllnadnivå (gällande kapillärsystem).