Permalänk
Medlem

Problem med el

Har haft lite konstiga problem med elen i flera år, här är några exempel

Skärmar påverkas av när man ställer sig upp: https://photos.app.goo.gl/rDc4p21Zu6399CS47
Försöker starta datorn: https://www.youtube.com/watch?v=hx427eFtHK8
Drar ur och stoppar i väggkontakten till bordsfläkten: https://www.youtube.com/watch?v=4JGwalS0_Ww
Har även fått en stöt av att röra datorn och elementet samtidigt en gång.
Har sett 2 gånger på min GPU att LEDs som varnar för volten har lyst.
För många år sedan när de kontrollerade elken i huset så såg de att min dator störde elen och då fick jag någon dosa som jag inte längre har kvar då jag har bytt hela datorn sedan dess.

Väggkontakten är inte jordad vilket kanske kan förklara stöten och något av de andra felen, men kan det vara anledningen till alla fel?

Så vad jag undrar är:

  1. Vad beror felen på?

  2. Är det dåligt för komponenterna och går det isåfall att skydda komponenterna på något sätt?

  3. Skulle en UPS göra någon skillnad/skydda? (även om vägguttaget inte är jordat?)

Visa signatur

CPU : 12900KS GPU : 3090 Strix OC RAM : G.Skill 32GB 6600MHz 34-40-40-105SSD : 2st SN850 1TB Bildskärm 1: Strix PG279Q 1440p@165Hz G-SYNC Bildskärm 2: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Bildskärm 3: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Vattenkylning CPU,GPU och RAM, 3*360 rad

Permalänk
Samsung Sverige

Att vägguttaget inte är jordat förklarar stöten.

Att skärmar påverkas när du rör dig är troligtvis attribuerat till något glapp i en kontakt eller liknande.

Med andra ord så är det troligtvis inget fel på spänningen i ditt uttag, så en UPS skulle med all sannolikhet inte hjälpa.

Dethär handlar dock om elsäkerhet, jag rekommenderar att du anlitar en elektriker som får dra en snabb besiktning över din anläggning.

//Pontus

Visa signatur

» Betalt samarbete och medlemmarnas länk till Samsung Sverige (företräder inte bolaget Samsung)
» Bidrar med kunskap och expertis inom Samsungs telefoner, plattor och wearables
» Behöver du hjälp? Pinga mig genom att skriva @samsung

Permalänk

Om det är en ASUS PG279Q som flimrar när du ställer dig upp så har jag och andra på internet upplevt samma problem. Lösningen är att inte använda displayport-kabeln som följer med skärmen, då den verkar ha otillräcklig skärmning.

Permalänk
Medlem

Hej Filip!

Jag tror inte du har något problem som har med elen att göra. Du bor säkert i hyreslägenhet och elen är på den nivån den ska vara.

Byt skärmkabel (HDMI/DVI/DP) till den vänstra skärmen och sätt en tejpbit över powerknappen på den högra. Sista kanske inte hjälper om skärmens knappar är jättekänsliga. Det är din statiska elektricitet som spökar från när du reser dig. Elektromagnetisk strålning från statisk elektricitet är tillräckligt för att påverka elektronik, i ditt fall ser det också ut som du i princip rör skärmen när du reser dig.

Sätt den högra skärmen upp och ner annars så kommer den säkert inte vara lika känslig.

Tvångstankar är nog inte kul så sitt inte och lek som i videorna till vardags

Permalänk
Rekordmedlem

Det enklaste att förklara med säkerhet är varför du fick en stöt när du rörde datorn och elementet, datorns nätfilter kräver skyddsjordad anslutning för att fungera som det är tänkt annrs ligger halva nätspännigen i chassit, att skyddsjord saknas kan också påverka det övriga men det är inte lika tvärsäkert men det är definitivt en bidragande orsak för din låda skärmar sämre när den inte är jordad, och har den fönster så att den läcker rf ?
Din dator lär behöva anslutas via skyddsjordat uttag för att uppfylla emc kraven då det påverkar hur mycket störningar som den både tar emot och avger så modern elstandard med skyddsjordade uttag vore det första man borde fixa i rummet.
Att skärmen blinkar till när du reser dig kan även ha med statisk elektricitet att göra, prova göra samma sak med en annan stol och andra kläder, kanske även med fuktiga kläder och inga kläder alls och vad är det för nått på golvet, en plastmatta ?

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

@mrqaffe: Han har samma matta som jag har från Jysk, det är en polypropylenmatta (visste att den var plast, men kollade upp för att kunna säga vilket material det är). Stolen han har har såklart inte särskilt ledande material heller, men det finns ingen anledning att ESD-säkra arbetsplatsen där. Det är vanlig standard att ha ojordade uttag, fastighetsägare kommer inte byta ut fungerande och felfri el och jordade uttag kommer inte göra någon skillnad på problemen vid datorn.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Petterk:

@mrqaffe: Han har samma matta som jag har från Jysk, det är en polypropylenmatta (visste att den var plast, men kollade upp för att kunna säga vilket material det är). Stolen han har har såklart inte särskilt ledande material heller, men det finns ingen anledning att ESD-säkra arbetsplatsen där. Det är vanlig standard att ha ojordade uttag, fastighetsägare kommer inte byta ut fungerande och felfri el och jordade uttag kommer inte göra någon skillnad på problemen vid datorn.

Jo korrekt jordning kommer definitivt att påverka att han fick en stöt när han rörde både dator och element och hur mycket störningar som passerar in och ut ur datorn. det övriga är inte lika uppenbart men det blir i vart fall inte sämre om allt är korrekt jordat.
Krav på jordade uttag och jordfelsbrytare vid nyinstallation kom 1995 så man kan också dra slutsatsen att elinstallationen inte är färsk och den kan ha åldrats så att nån koppling är dålig men jag tror inte heller att majoriteten av fastighetsägare bryr sig om att renovera den till dagens standard då det inte är tvång på det.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Sötast

Första videon fick mig att skratta.

Min PG279Q gör samma sak med orginalsladden, men inte med en annan!
Resterande ser dock värre ut!

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Jo korrekt jordning kommer definitivt att påverka att han fick en stöt när han rörde både dator och element och hur mycket störningar som passerar in och ut ur datorn. det övriga är inte lika uppenbart men det blir i vart fall inte sämre om allt är korrekt jordat.
Krav på jordade uttag och jordfelsbrytare vid nyinstallation kom 1995 så man kan också dra slutsatsen att elinstallationen inte är färsk och den kan ha åldrats så att nån koppling är dålig men jag tror inte heller att majoriteten av fastighetsägare bryr sig om att renovera den till dagens standard då det inte är tvång på det.

Elen är säkert på rimlig standard, du får stötar av radiatorerna p.g.a. potentialskillnad och det ska inte finnas några farliga krypströmmar i ett datorchassi. Potentialskillnad kommer han få från att resa sig från sin stol vilket som. Hade nätagg/datorchassin haft krypströmmar hade de löst ut jordfelsbrytare.

Problem med att starta datorn är nog bara något som har med moderkortet att göra, slå av brytare på nätagget i några tiotals sekunder och slå på datorn som vanligt.

Finns inget att titta på när det kommer till elen om det är detta trådskaparen märkt av. Jordade uttag kommer inte hjälpa till mot skärmproblemen eller problemen att starta datorn.

Eller för att citera inlägget du svarade på:

Det är vanlig standard att ha ojordade uttag, fastighetsägare kommer inte byta ut fungerande och felfri el och jordade uttag kommer inte göra någon skillnad på problemen vid datorn.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Petterk:

Elen är säkert på rimlig standard, du får stötar av radiatorerna p.g.a. potentialskillnad och det ska inte finnas några farliga krypströmmar i ett datorchassi. Potentialskillnad kommer han få från att resa sig från sin stol vilket som. Hade nätagg/datorchassin haft krypströmmar hade de löst ut jordfelsbrytare.

Problem med att starta datorn är nog bara något som har med moderkortet att göra, slå av brytare på nätagget i några tiotals sekunder och slå på datorn som vanligt.

Finns inget att titta på när det kommer till elen om det är detta trådskaparen märkt av. Jordade uttag kommer inte hjälpa till mot skärmproblemen eller problemen att starta datorn.

Det finns med stor sannolikhet ingen jordfelsbrytare eftersom kraven kom samtidigt men den hade nog inte löst ut ändå om det inte är mer problem för 30mA är ganska mycket ström i dessa sammanhang.
Nätfilter innebär ofta att man får en spänningsdelning till jord via 2 kondensatorer, saknas anslutning till skyddsjord blir det halva nätspänningen i de delar som borde ha jordpotential typ datorlådan, ett typisk nätfilter ser ut som nedan >

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Det finns med stor sannolikhet ingen jordfelsbrytare eftersom kraven kom samtidigt men den hade nog inte löst ut ändå om det inte är mer problem för 30mA är ganska mycket ström i dessa sammanhang.
Nätfilter innebär ofta att man får en spänningsdelning till jord via 2 kondensatorer, saknas anslutning till skyddsjord blir det halva nätspänningen i de delar som borde ha jordpotential typ datorlådan, ett typisk nätfilter ser ut som nedan >
https://www.elfa.se/Web/WebShopImages/landscape_large/_t/if/schaffner-fn332-6-05-01.jpg

Det finns det säkert inte, och det har heller ingen påstått att det skulle finnas.

Nätaggstillverkare vet att deras nätagg används utan skyddsjord och det finns ingen koppling mellan nollan eller fas. De vet också att deras nätagg används med jordfelsbrytare. De vet också att folk kommer röra chassit och andra maskiner. Det blir inte halva nätspänningen i lådan. Inte i det scenariot som trådskaparen berättat om, finns det en krypström så kommer du känna den kontinuerligt, typ som när du rör en antennkabel.

Känsliga och äldre jordfelsbrytare kan lösa för mycket mindre krypströmmar än 30 mA. Ingen nätaggstillverkare vill ha problem som kommer från att lösa ut jordfelsbrytare hemma hos folk.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Petterk:

..maskiner. Det blir inte halva nätspänningen i lådan.

Jo det blir det faktiskt. Men Y-kondingarna i filtret ska vara dimensionerade så att läckströmmen inte ska bli direkt livsfarlig (om man tar i elementet samtidigt..

Visa signatur

Intel Xeon E5-2697 v2 - Asus Rampage IV extreme - Corsair CMD16GX3M4A2400C9 16GB - SLIx2 EVGA Titan X SC (Maxwell) - 2x Intel 730K 480GB (raid1) - CM Storm Scout II
Dell U3011 - Asus PG278Q (även ett nyare bygge..)

Permalänk
Medlem
Skrivet av microblaze:

Jo det blir det faktiskt. Men Y-kondingarna i filtret ska vara dimensionerade så att läckströmmen inte ska bli direkt livsfarlig (om man tar i elementet samtidigt..

Det kan hända i vissa apparater, men då skyddsjord och radiator inte kommer ligga på samma potential så kan det trådskaparen upplever bli värre med jordat.

I ett nätaggregat finns det inte aktiva komponenter kopplat till skyddsjorden, nätaggen använder en fulltransformator och PFC-kretsen har inte kontakt med höljet. Det skyddskondensatorerna ska undvika är att skapa krypströmmar/spänning.

Trådskaparen kommer inte kunna mäta upp några 120 V mellan chassi och radiatorn. Det trådskaparen beskriver är inte någon spänning i chassit som leds mellan chassit, trådskaparen och radiatorn, då hade han känt detta kontinuerligt inte bara en stöt.

Trådskaparen behöver inte mer irrelevanta saker att noja över

Med en jordad dator kommer trådskaparen bara att känna samma sak på datorn när de tar i den som när de tar i elementet.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Petterk:

Det kan hända i vissa apparater, men då skyddsjord och radiator inte kommer ligga på samma potential så kan det trådskaparen upplever bli värre med jordat.

I ett nätaggregat finns det inte aktiva komponenter kopplat till skyddsjorden, nätaggen använder en fulltransformator och PFC-kretsen har inte kontakt med höljet. Det skyddskondensatorerna ska undvika är att skapa krypströmmar/spänning.

Trådskaparen kommer inte kunna mäta upp några 120 V mellan chassi och radiatorn. Det trådskaparen beskriver är inte någon spänning i chassit som leds mellan chassit, trådskaparen och radiatorn, då hade han känt detta kontinuerligt inte bara en stöt.

Trådskaparen behöver inte mer irrelevanta saker att noja över

Med en jordad dator kommer trådskaparen bara att känna samma sak på datorn när de tar i den som när de tar i elementet.

Skyddsjord och radiator bör ha samma potential och värmesystemet är ofta hopkopplat med elsystemet tex genom en pump eller så har man anslutit rören mot jorden via nån jordklämma, att värmesystemet inte är jordat är nog ovanligare.

Om du upplever det som en enstaka stöt och ingen kontinuerlig ström genom kroppen om du rör låda och element beror det nog snarare på att det är en kapacitiv koppling som släpper igenom låg ström och kroppen påverkar kretsen så att spänningen inte kan bli lika hög som vid första kontakten. Men mäter du med en normal multimeter så ser du att det finns spänning där men mäter du med ett instrument som drar ström så märker du att instrumentets belastning av kretsen oftast räcker för att sänka spänningen påtagligt.

När jag genomförde utbildningen för "Kontroll före idrifttagning" så var det en del mätövningar där det förekom väldigt höga ledningsresistanser och även kopplingar via kondensatorer men normalt kopplat i övrigt, det var faktisk väldigt intressant att mäta på de kretsarna.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Skyddsjord och radiator bör ha samma potential och värmesystemet är ofta hopkopplat med elsystemet tex genom en pump eller så har man anslutit rören mot jorden via nån jordklämma, att värmesystemet inte är jordat är nog ovanligare.

Om du upplever det som en enstaka stöt och ingen kontinuerlig ström genom kroppen om du rör låda och element beror det nog snarare på att det är en kapacitiv koppling som släpper igenom låg ström och kroppen påverkar kretsen så att spänningen inte kan bli lika hög som vid första kontakten. Men mäter du med en normal multimeter så ser du att det finns spänning där men mäter du med ett instrument som drar ström så märker du att instrumentets belastning av kretsen oftast räcker för att sänka spänningen påtagligt.

När jag genomförde utbildningen för "Kontroll före idrifttagning" så var det en del mätövningar där det förekom väldigt höga ledningsresistanser och även kopplingar via kondensatorer men normalt kopplat i övrigt, det var faktisk väldigt intressant att mäta på de kretsarna.

Mäter jag mellan mitt chassi och radiator mäter jag inte upp någon spänning och det kommer knappast trådskaparen heller göra, är jag statisk laddad och rör något som är kopplat till jord utan kondensator som en vattenradiator så kommer jag få en stöt.

Det behöver inte vara samma potential då det inte är jordat i samma elskåp.

Permalänk

Som f.d servicetekniker använde man sig av megger för att påvisa eventuella överslag i motorkablage, lindningar och you name it under just belastningsprovning. Säkringskontrol gjordes vid felsökning och visst fanns de fall där kablage till huvudskåp grillats på duktigt.

Det finns förmodligen ett antal faktorer i trådskaparens fall som behöver adresseras.

Avsaknad av jord ger antingen dödsfälla, störningar eller plötslig komponentdöd.

Visa signatur

Wasserkühlung::5900X::ASSrock X570 TB3::2x8 Ballistix 3000@3800::6800Nitro+

Vilken leksak>> CH341-biosprogrammerare

Permalänk
Medlem
Skrivet av Samsung:

Att skärmar påverkas när du rör dig är troligtvis attribuerat till något glapp i en kontakt eller liknande.

I videon (Första länken) så ser man att skärmarna påverkas när jag ställer mig upp, men det händer inget när jag skakar på sladdarna vid skärmen, vid datorn eller skakar på bordet.

Skrivet av Samsung:

Dethär handlar dock om elsäkerhet, jag rekommenderar att du anlitar en elektriker som får dra en snabb besiktning över din

Får ta och prata med hyresvärd och se vad de säger om att skicka hit en elektriker.

Skrivet av Whatever..:

Om det är en ASUS PG279Q som flimrar när du ställer dig upp så har jag och andra på internet upplevt samma problem. Lösningen är att inte använda displayport-kabeln som följer med skärmen, då den verkar ha otillräcklig skärmning.

Ah, ok. Har ändå funderat på att köpa en ny, lite längre (Om det går) kabel för att kunna dra den lite snyggare. 👍

Skrivet av Petterk:

Jag tror inte du har något problem som har med elen att göra. Du bor säkert i hyreslägenhet och elen är på den nivån den ska vara.

Så finns det inget att göra?

Skrivet av Petterk:

Byt skärmkabel (HDMI/DVI/DP) till den vänstra skärmen och sätt en tejpbit över powerknappen på den högra. Sista kanske inte hjälper om skärmens knappar är jättekänsliga. Det är din statiska elektricitet som spökar från när du reser dig. Elektromagnetisk strålning från statisk elektricitet är tillräckligt för att påverka elektronik, i ditt fall ser det också ut som du i princip rör skärmen när du reser dig.

Sätt den högra skärmen upp och ner annars så kommer den säkert inte vara lika känslig.

Trodde inte statisk elektricitet skulle kunna påverka så mycket.
Ska testa dina förslag och se. Den högra skärmen tänds även om det är flera decimeter mellan mig/stolen och skärmen.

Skrivet av Petterk:

Tvångstankar är nog inte kul så sitt inte och lek som i videorna till vardags

??
Väldigt nyfiken på vad du syftar på här? 🤔

Skrivet av mrqaffe:

Det enklaste att förklara med säkerhet är varför du fick en stöt när du rörde datorn och elementet, datorns nätfilter kräver skyddsjordad anslutning för att fungera som det är tänkt annrs ligger halva nätspännigen i chassit, att skyddsjord saknas kan också påverka det övriga men det är inte lika tvärsäkert men det är definitivt en bidragande orsak för din låda skärmar sämre när den inte är jordad, och har den fönster så att den läcker rf ?

Ok, tror väl inte att hyresvärden skulle kosta på att fixa jordning. Skulle det gå att jorda mot elementet med någon "jury-rig" setup? Eller vad tror du om en UPS, skulle det hjälpa utan jordade uttag? (Eller iallafall skydda komponenterna?)
Kör chassit utan sidopanelen på men ganska säker på att alla problemen fanns med sidopanelen på också.

Skrivet av mrqaffe:

Din dator lär behöva anslutas via skyddsjordat uttag för att uppfylla emc kraven då det påverkar hur mycket störningar som den både tar emot och avger så modern elstandard med skyddsjordade uttag vore det första man borde fixa i rummet.

Osäker på vad det innebär med emc krav? Får ta och kontakta hyresvärden, de kanske kan få hit en elektriker till att börja med iallafall.

Skrivet av mrqaffe:

Att skärmen blinkar till när du reser dig kan även ha med statisk elektricitet att göra, prova göra samma sak med en annan stol och andra kläder, kanske även med fuktiga kläder och inga kläder alls och vad är det för nått på golvet, en plastmatta ?

Ska prova det, återkommer.

Skrivet av Petterk:

Det är vanlig standard att ha ojordade uttag, fastighetsägare kommer inte byta ut fungerande och felfri el och jordade uttag kommer inte göra någon skillnad på problemen vid datorn.

Så vad kan man göra om inte jordning hjälper?

Skrivet av mrqaffe:

Jo korrekt jordning kommer definitivt att påverka <...> hur mycket störningar som passerar in och ut ur datorn.

Skulle en UPS skydda mot de störningarna också? Tror inte hyresvärden är så sugen på att betala för att fixa jordning, men ska kontakta de så de kanske skickar hit en elekttriker som får kolla iallafall.

Skrivet av Allexz:

Första videon fick mig att skratta.

Min PG279Q gör samma sak med orginalsladden, men inte med en annan!
Resterande ser dock värre ut!

Ska byta sladd och testa 👍

Skrivet av coolerfreak:

Det finns förmodligen ett antal faktorer i trådskaparens fall som behöver adresseras.

Avsaknad av jord ger antingen dödsfälla, störningar eller plötslig komponentdöd.

Det låter ju verkligen inte bra.. har du något tips på vad jag ska säga till hyresvärden? Och skulle en UPS eller liknande kunna hjälpa på något sätt?

Visa signatur

CPU : 12900KS GPU : 3090 Strix OC RAM : G.Skill 32GB 6600MHz 34-40-40-105SSD : 2st SN850 1TB Bildskärm 1: Strix PG279Q 1440p@165Hz G-SYNC Bildskärm 2: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Bildskärm 3: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Vattenkylning CPU,GPU och RAM, 3*360 rad

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Boozfob:

I videon (Första länken) så ser man att skärmarna påverkas när jag ställer mig upp, men det händer inget när jag skakar på sladdarna vid skärmen, vid datorn eller skakar på bordet.
Får ta och prata med hyresvärd och se vad de säger om att skicka hit en elektriker.

Ah, ok. Har ändå funderat på att köpa en ny, lite längre (Om det går) kabel för att kunna dra den lite snyggare. 👍

Så finns det inget att göra?

Trodde inte statisk elektricitet skulle kunna påverka så mycket.
Ska testa dina förslag och se. Den högra skärmen tänds även om det är flera decimeter mellan mig/stolen och skärmen.
??
Väldigt nyfiken på vad du syftar på här? 🤔

Ok, tror väl inte att hyresvärden skulle kosta på att fixa jordning. Skulle det gå att jorda mot elementet med någon "jury-rig" setup? Eller vad tror du om en UPS, skulle det hjälpa utan jordade uttag? (Eller iallafall skydda komponenterna?)
Kör chassit utan sidopanelen på men ganska säker på att alla problemen fanns med sidopanelen på också.
Osäker på vad det innebär med emc krav? Får ta och kontakta hyresvärden, de kanske kan få hit en elektriker till att börja med iallafall.
Ska prova det, återkommer.

Så vad kan man göra om inte jordning hjälper?

Skulle en UPS skydda mot de störningarna också? Tror inte hyresvärden är så sugen på att betala för att fixa jordning, men ska kontakta de så de kanske skickar hit en elekttriker som får kolla iallafall.

Ska byta sladd och testa 👍

Det låter ju verkligen inte bra.. har du något tips på vad jag ska säga till hyresvärden? Och skulle en UPS eller liknande kunna hjälpa på något sätt?

Du ska inte jorda mot ett element (eller något annat) för om det blir ett fel på en apparat riskerar du att den felaktiga jorden gör elementen eller det du jordat mot strömförande.

En normal ups påverkar inte men en magnetstabilisator eller liknande avancerad lösning kan påverka det men det kostar nog mer än att dra om elen till rummet, troligen dyrare än att dra om hela lägenhetens el.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

Att dra om elen eller köra UPS löser inte problemet med skärmarna. Problemet kommer inte från elen.

Statisk elektricitet är inget farligt, du kommer ladda ur dig mot alla möjliga saker, jordat eller ojordat. Så länge du inte känner ett kontinuerligt pirrande när du rör datorn så är det inget du ens behöver tänka på att göra något åt. När du väl bytt moderkort och/eller nätagg kommer du inte uppleva problem med att starta datorn eller liknande.