ett område jag kan hyggligt väl då jag har hållt på med elverk en del
sköter om bland annat 4*500kva reservkraft , byggt ett antal i olika storlekar med
det finns flera olika typer av elverk, alla har sina problem, om man börjar med dom små vanliga så var försiktig, spänningregleringen är inte bra i dom, man får lätt spänningspikar när man slår av och på last, dom klarar inte heller switchade nätaggregat utan bekymmer, och det står även varningar att man inte ska köra elektronik på dom, ta en titt på clas i sjöns katalog
dom som är av invertermodell är lite bättre men inte bra nog, dom ger oftast mycket störningar på utspänningen
bra elverk finns knappt att få tag på för rimliga penningar idag, siemens hadde sådanna fram till sjuttiotalet men när alla började elekronisera iställer för att annvända dom elektromagnetiska regleringarna så blev det sämre
trefas eller enfas kvittar,
ska du köra med vanligt elverk så får du göra lite småfix för att det ska gå bra
skaffa ett elverk som klarar dubbla effekten av vad du ska driva, vanliga elverk klarar inte att ta ut mycket mera effekt än vad som står på dom, gör man det , tillexempel vid start av något som tar ström, switchade nätagg eller en motor så sjunker spänningen och du får dator störningar
koppla ifrån all last när man sätter igång motorn, koppla in dom när spänningen stabiliseras, tar några sekunder , man hör när motorn går ordentligt
skaffa ordentligt störfilter, gärna en magnetstabilisator(svindyr)
kör man med switchade nätdelar så ska du ha resistiv grundlast, minst 10%
så ha några glödlampor inkopplade, vanliga glödlampor inte lågenergi
gärna runt 25% av generatoreffekten
gör du det kan du köra datorer på ett vanligt elverk
en sak till, undvik för allt i värden att köra datorer på dom billigaste 2takts elverken, spänningen från dom är ytterst ostabil