Skrivet av glemmy:

Vad jag läst om Qlima är att vissa haft problem att de isar igen under vissa förhållanden, men det kan ju bero på mycket.
Det man märker mest i skillnad mellan billigare och dyrare är nog hur väl de fungerar ner till mycket låga temperaturer. Samt effektivitet allmänt.

Ikea har flera modeller så nog bäst att läsa om de specifikt.

Tack!

Skrivet av xxargs:

Dom tidigare nämnda L/L-VP jag har har ingen problem med igenisning - däremot skall man vid dess montering ha ett ordentligt fritt utrymme under värmepumpen då ishögen som bildas där (av smält vatten som rinner ur VP:n som fryser igen) kan bli ansenlig med tiden - speciellt om man bor i trakter nära kust, luftfuktighet nära 100% Rh långa tider och mycket av värmepumpstiden spenderad vid temperatur strax under 0 grader C utomhus. - det är då det bakar på is som allra mest medans vid kallare temperatur och torrare luft så sjunker ispåslaget ganska fort.

---

Ett råd är att välja om möjligt en golvmonterad innerdel framför en takmonterat.

Golvmonterad innerenhet kan ofta både blåsa efter golv och uppriktat och kan ofta styras oberoende av varandra - för golvkomfort så vill man att det skall blåsa efter golv vintertid...

Det som händer med takmonterad innerdel är att att ju kallare det är ute, desto svårare har takmonterad innedel att trycka ned varmluften till golvnivå även på max fläktläge och styrvingarna hårt riktat nedåt av orsaken att varm luft är lättare än kall luft och ju varmare (lätt hänt vid kall väderlek typ under -10 grader C) desto tidigare vänder det och tar vägen upp mot taket istället och lägger sig där och skiktningen blir väldigt markant, gärna vid midjenivå. Detta är också en självförstärkande process då om man inte får ned värmen till golvnivå så blir förstås golvnivån ännu kallare och ännu större densitetsskillnader på luft och ännu svårare att trycka ned varmluft till golvnivå...

Väljer man inte den lösningen med golvmonterad innerdel så får man vara beredd på skiktning vid kall ute-temperatur och köpa en fläkt med ordentlig knuff i sin luftstråle och rikta det så att det blandar om luften i höjdled och tar bort skiktningen. Det behövs mer luftflödestryck (och därmed mer oväsen) än man tror för detta och det som kommer ut från innerdelen i luftflödestryck även vid max fläktläge räcker inte om det är > 35 grader C varm luft ut och rummet kallt eller redan har skiktat sig... en möjlig alternativ är också klassisk takfläkt som man normalt förknippar med sommaren.

Till detta om man inte har extern termostat någon annan plats så luras värmepumpen av den varmare luften på taknivån då den mäter denna när luften sugs in innerdelen vilket resulterar att rumstemperaturen upplevs betydligt kallare än vad man ställt in på fjärrkontrollen.

Detta var nog den största överraskningen vid riktigt kallt väder med L/L-VP med takmonterad innerdel gentemot traditionella vattenradiatorer och elradiatorer placerad på golv och monterade under fönsterbänkarna

Tack för klargörning!!

En bekant pratar sig varm för ett lokalt elbolag som installerar värmepumpar också. Vad är bäst? Gå på någon lokal firma eller satsa på t.ex "Polarpumpen"?

Mitt dilemma är hur huset är byggt. Det är ingen öppen planlösning. Han som byggde gjorde allt själv, började som en sommarstuga som han byggde ut i etapper tills det blev året runtboende. En villa.

Visa signatur

Fractal Design Meshify 2 Compact / Solid | Noctua NH-D15 chromax.black | Kingston Fury Beast Black 64GB (2x16GB) Expo DDR5 / 6000 MHz| ASUS TUF Gaming 1000W Gold - ATX 3.0 | Noctua NF-A14 / PWM / 140mm |Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24GB | Kingston Fury Renegade 1TB | Kingston NV2 2TB | ASUS PRIME X670-P WIFI | AMD Ryzen 7 7800X3D | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | Windows 11 Home Svensk