Rätt intressant hur många är tvärsäkra på det de säger utan att de tycks förstå grundläggande EL-kunskap.
Skärmad kabel, förbunden mellan icke potentialutjämnade installationer, ingen bra idé.
Skärmad kabel, fast utan att ha skärmen ansluten till jord i båda ändar, ingen bra idé, kan faktiskt fungera som antenn istället.
Elektrisk förbindning mellan två installationer utan potentialutjämning, ingen bra idé.
Potentialskillnaden mellan två installationer kan definitivt ge upphov till obehagliga jordströmmar med brandrisk, personskaderisk etc.
Dessutom finns aspekten med elektromagnetiska fält etc och hälsorisker runt att vistas runt dessa, jag är inte rätt person att avgöra hälsorisker eller uttala mig om detta, men det är bra att ha i åtanke.
Jag hade dragit en tråd mellan byggnaderna och spänningsmätt och även strömmätt skillnaden mellan N/PE, kryper det då ström så vet man att en elektrisk förbindelse med signalöverföring kan vara en dålig idé. OBS detta bör göras med försiktighet och utföras av någon som vet hur man bär sig åt.
Har bara en fråga. Det här med skärmad kabel där skärmen är jordad i ena änden. Skärmen lär väl ta upp störningar från omgivningen och om skärmen sedan fungerar som antenn återutsänds dessa störningar till samma omgivning. Då ingen energi tillförts borde de återutsända störningarna ha samma nivå som de ursprungliga. Därför borde just detta inte vara något problem. Däremot lär det innebära att skärmen inte fungerar på tänkt sätt dvs att skydda ledarna från störningarna. Det är väl det som är frågan.