Ellära - Dimensionering
Hej jag behöver lite hjälp/vägledning.
Det här är min uppgift:
Motor med märkström 15A ska direktstartas.
Gruppledningen förläggs på stege, (tät förläggning 9 eller fler), i ett lager.
Ledningslängd 40m
Ledningstyp EKKJ
Förimpedansen vid gruppcentralen är 300Ω
Bestäm säkring och ledningsarea för gruppledningen.
Jag antar att det är en 3-fas-motor.
Jag har räknat såhär gällande säkring:
P=U*I*√3*cosⱷ
P=400*15*1,73*0,8 (sätter cosⱷ = 0,8 för att vara på säkra sidan…framgår ju inte av uppgiften)
P ≈8300W
Belastningsströmmen blir då:
I=P/U*√3*cosⱷ
I=8300/400*1,73*0,8
I≈29A
Blir det då 29A på varje fas/säkring eller ska det delas på tre? 29A/3=9,6A
Så ska jag välja säkring utifrån 29A eller 9,6A?
Sen måste jag ta hänsyn till startström som blir väldigt hög vid direktstart men antar att en trög diazed-säkring klarar det?
Så 10A säkring eller 32A säkring?
Eller har jag helt rört ihop det?
Gällande kabelarea:
EKKJ, 40m
Spänningsfall
Koppar resistivitet * kabellängd * 100000 / Uh*kabelarea
0,0175*40*100000/400*16
70000 / 6400 ≈ 11V
11/400*100=2,75%
Spänningsfallet är 11V eller 2,75% vilket är ok.
Betyder det att det är ok med 16mm2 kabelarea?
Känns som det finns fler variabler jag borde ta hänsyn till? Förimpedansen, förläggning på stege?
Jag har kikat så mycket jag kan i studieboken men där är endast en sida med lite småförklaringar, inga exempel eller uträkningar/formler, den hänvisar till SS 460 40 00 och SS 424 14 24 för mer ingående uträkningar och tabeller. Pluggar hemifrån och har ej tillgång till dessa. Ska in till skolan nästa vecka och kan kolla mer då men vill bli färdig så fort så möjligt.
Nu har jag använt mig av det jag kommer ihåg från tidigare kurser och en del sökning på nätet.
Jag är tacksam för allt som kan leda mig på rätt spår.
Ha det bra!
/Mikael