Elavläsning 2-3-dubblas med min Actaris-elmätare som inte kan läsa elförbrukning korrekt. I mitt fall ett nätaggregat.Löst

Permalänk
Medlem
Skrivet av dagbro:

Senaste graferna. Jag ritade först in alla kombinationer i en varsin färg, men det blev för rörigt - Jag tror att denna indelningen (nytt vs gammalt) är lättare för Fortum att förstå.
http://i.imgur.com/xytk8cb.png

http://i.imgur.com/xm7DgM6.png

Mycket riktigt är det matlab jag använder.

Programmet för ovanstående grafer ser ut så här:

close all; clear all; clc; clf; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % Plots color-coded energy use from time-stamped and % grouped kWh meter readings %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% data row format: % [YYYY MM DD HH MM ss, meter reading, group code}] data = [2013 12 30 12 00 00, 28887, 2 2013 12 30 17 40 00, 28891, 2 2013 12 31 06 25 00, 28927, 2 2013 12 31 13 00 00, 28933, 2 2013 12 31 19 10 00, 28938, 2 2013 12 31 22 30 00, 28941, 2 2014 1 1 11 15 00, 28978, 2 2014 1 2 00 10 00, 28991, 2 2014 1 2 04 25 00, 29005, 1 2014 1 2 05 15 00, 29005, 2 2014 1 2 07 40 00, 29012, 2 2014 1 2 12 55 00, 29030, 2 2014 1 2 15 40 00, 29033, 2 2014 1 2 23 00 00, 29039, 2 2014 1 3 06 10 00, 29065, 2 2014 1 3 18 00 00, 29075, 2 2014 1 3 23 55 00, 29081, 2 2014 1 4 09 00 00, 29111, 2 2014 1 4 18 00 00, 29119, 2 2014 1 4 23 55 00, 29125, 2 2014 1 5 09 00 00, 29155, 2 2014 1 5 15 55 00, 29162, 2 2014 1 5 17 35 00, 29164, 2 2014 1 5 23 50 00, 29169, 1 2014 1 6 08 50 00, 29170, 1 2014 1 6 11 00 00, 29171, 1 2014 1 6 14 10 00, 29172, 1 2014 1 6 17 10 00, 29173, 2 2014 1 6 18 10 00, 29175, 2 2014 1 6 19 10 00, 29176, 2 2014 1 6 20 10 00, 29177, 2 2014 1 6 21 10 00, 29178, 2 2014 1 6 23 10 00, 29179, 2 2014 1 6 23 55 00, 29180, 2 2014 1 7 02 00 00, 29187, 2 2014 1 7 03 05 00, 29190, 1 2014 1 7 07 30 00, 29191, 1 2014 1 7 11 00 00, 29192, 1 2014 1 7 12 30 00, 29193, 1 2014 1 7 17 00 00, 29195, 1 2014 1 7 19 00 00, 29196, 1 2014 1 7 21 00 00, 29197, 1 2014 1 7 23 55 00, 29199, 1 2014 1 8 10 00 00, 29200, 1 2014 1 8 12 05 00, 29201, 1 2014 1 8 13 50 00, 29202, 1 2014 1 8 16 05 00, 29203, 2 2014 1 8 18 05 00, 29205, 2 2014 1 8 20 05 00, 29207, 1 2014 1 8 22 05 00, 29208, 1 2014 1 8 23 55 00, 29209, 1 2014 1 9 06 45 00, 29210, 1 2014 1 9 10 05 00, 29211, 1 2014 1 9 11 45 00, 29212, 3 2014 1 9 14 15 00, 29219, 3 2014 1 9 16 20 00, 29224, 3 2014 1 9 17 20 00, 29227, 1 2014 1 9 22 00 00, 29228, 3 2014 1 9 23 59 00, 29234, 3 2014 1 10 01 05 00, 29237, 3 2014 1 10 08 25 00, 29256, 1 2014 1 10 10 35 00, 29258, 1 2014 1 10 12 35 00, 29259, 1 2014 1 10 16 35 00, 29260, 1 2014 1 10 21 30 00, 29264, 1 2014 1 10 23 30 00, 29265, 4 2014 1 11 08 35 00, 29267, 4 2014 1 11 11 35 00, 29268, 3 2014 1 11 15 35 00, 29280, 4 2014 1 11 19 35 00, 29280, 4]; %% Tick settings and time axis labels ticksize = 1; % (days) ticklabel = 'dd/mm'; % date format for x-ticks timelabel = 'Datum'; % x-axis label hourlabel = 'HH:MM'; %% Group titles array (shown in legends) grouptitles = {'Utrustning urkopplad' 'Utrustning inkopplad med gammal nätdel' 'Utrustning inkopplad med gammal nätdel (allt annat urdraget)' 'Utrustning inkopplad med ny nätdel'}; %% group colors colors= [... 0 69 232 255 11 17 228 44 228 17 239 12 0 221 66 193 45 193]/255; % groups and colors must have at least as many elements as the highest % number group %% Figure titles and Y axis labels kWhPlotTitle = 'Mätarställning'; kWhAxisLabel = 'Ack. energiförbrukning/kWh'; PowerPlotTitle = 'Effekt'; PowerAxisLabel = 'Effektförbrukning/kW'; %% Split data to separate arrays t = datenum(data(:, 1:6)); meter = data(:, 7)'; meter = meter - meter(1); % "tare" values (optional) group = data(:, 8); %% Create ticks from time array ticks = [t(1)-0.5, t(1)+0.5:ticksize:t(end)+ticksize]; %% Plot total energy use figure(1) % title(kWhPlotTitle); hold on %% Plot as single lines, with different groups mapped to different colors handles = zeros(size(grouptitles)); hold on for i = 1:size(t)-1, handle = plot([t(i), t(i+1)], [meter(i), meter(i+1)], ... 'color', colors(group(i), :), 'linewidth', 3); % Save handles for legend if handles(group(i)) == 0 handles(group(i)) = handle; end end %% Set labels and stuff set(gca, 'XTick', ticks) % use "ticks" as ticks datetick('x', ticklabel, 'keepticks') % set readable date labels ylabel(kWhAxisLabel) xlabel(timelabel) grid on set(gca, 'XMinorGrid','on') legend(handles(find(handles ~= 0)), grouptitles(find(handles ~= 0)), 'location', 'northwest') %% Create second axis with hours display ax1 = gca; ax2 = axes('Position',get(ax1,'Position'),... 'XAxisLocation','top',... 'YAxisLocation','right',... 'Color','none',... 'XColor','k','YColor','k'); set(ax2, 'XTick', ticks(1):0.5:ticks(end)); set(ax2, 'YTick', []); datetick('x', hourlabel, 'keepticks'); %% Plot deltaQ/deltaT (Power use) figure(2) % title(PowerPlotTitle); dQ = diff(meter); % find difference between adjacent data values dt = diff(t)'.*24; % --||-- adjacent time stamps ( .*24 for hours) %% Insert dummy data since diff() lowers size dQ = [dQ 0]; dt = [dt dt(end)]; P = dQ./dt; %% Plot power in filled rectangles handles = zeros(size(grouptitles)); for i = 1:size(t)-1, handle = patch([t(i); t(i); t(i+1); t(i+1)], [0; P(i); P(i); 0], colors(group(i), :)); % Save handles for legend if handles(group(i)) == 0 handles(group(i)) = handle; end end %% Set labels and stuff ylabel(PowerAxisLabel) xlabel(timelabel) set(gca, 'XTick', ticks) % use "ticks" as ticks datetick('x', ticklabel, 'keepticks') % set readable date labels grid on set(gca, 'XMinorGrid','on') legend(handles(find(handles ~= 0)), grouptitles(find(handles ~= 0)), 'location', 'northwest') %% Create second axis with hour display ax2 = gca; ax2 = axes('Position',get(ax1,'Position'),... 'XAxisLocation','top',... 'YAxisLocation','right',... 'Color','none',... 'XColor','k','YColor','k'); set(ax2, 'XTick', ticks(1):0.5:ticks(end), 'YTick', []); datetick('x', hourlabel, 'keepticks');

Dold text

Du är en pärla , bara inte Fortum hävdar att det är fel på min utrusning, nätaggregatet är trots allt fullt funktionellt.

ps: Grattis till medaljen #14282256

Edit: Ändrade en formulering, syftningsfel.

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

Du är en pärla , bara inte Fortum hävdar att det är fel på min utrusning, nätaggregatet är trots allt fullt funktionellt.

ps: Grattis till medaljen #14282256

Edit: Ändrade en formulering, syftningsfel.

Hur skall dom kunna hävda det?
Hade det enstaka nätaggregatet tagit så mycket el som mätaren säger hade du haft en eldsvåda för länge sedan, dom kan aldrig förklara bort detta.

Nä felet ligger i deras mätare som inte mäter rätt utan låter sig störas av brus på ledningen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

Du är en pärla , bara inte Fortum hävdar att det är fel på min utrusning, nätaggregatet är trots allt fullt funktionellt.

ps: Grattis till medaljen #14282256

Edit: Ändrade en formulering, syftningsfel.

Det kommer de absolut att göra, var beredd på det - Kontra med att det inte finns en chans i världen att det drar 3 kW utan att brinna upp, och att Arctaris-mätaren är känd för att mäta fel ihop med viss utrustning.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MacAllan:

Hur skall dom kunna hävda det?
Hade det enstaka nätaggregatet tagit så mycket el som mätaren säger hade du haft en eldsvåda för länge sedan, dom kan aldrig förklara bort detta.

Nä felet ligger i deras mätare som inte mäter rätt utan låter sig störas av brus på ledningen.

Skrivet av dagbro:

Det kommer de absolut att göra, var beredd på det - Kontra med att det inte finns en chans i världen att det drar 3 kW utan att brinna upp, och att Arctaris-mätaren är känd för att mäta fel ihop med viss utrustning.

God morgon Sweclockare

Jag har en liten ide' , kommer senare idag.

Funderar en del på händelseförloppet framåt i tiden, att Fortum antingen byter elmätare eller
testar den aktuella och inte ser några avvikelser. Vidare kanske de vill ha in nätaggen,
lämnar jag ifrån mig dem är jag utan bevisbörda.
Så jag kanske är tvungen att få det dokumenterat av en opartisk elektriker. Eller så oroar
jag mig helt i onödan.

Elmätaren har hållit sig lugn och snäll, haft normalförbrukning. Drar alltid ut stickkontakt till
datorel nattetid. För att b.l.a spara standby ström från 3 skärmar. TV-mät varit igång under
natten med de nya nätaggen.

11/1 - 2014 21:35 29281
Ugnen 200 grader celsius i 90 minuter.
11/1 - 2014 23:35 29284
12/1 - 2014 01:35 29284
12/1 - 2014 06:45 29284
dator igång

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Rekordmedlem

Du har alltså konstaterat att de nya nätdelarna gör att elmätaren inte skenar ?

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Du har alltså konstaterat att de nya nätdelarna gör att elmätaren inte skenar ?

Svar Ja. Har även konstaterat att efter 4 timmars användning av vart och ett av de gamla
nätaggen , visat sig att det bara är ett av dem som gör detta.
Har försökt skriva det i sammanfattningen i trådstarten.

12/1 - 2014 08:45 29286
12/1 - 2014 10:45 29287
Här kommer min ide' ,stängt av allt igen en 10A inkopplad samt bägge gamla nätaggen
inkopplade.
Video på att det urkopplat som jag säger.
https://www.dropbox.com/s/rqson6zc8smbep5/IMG_0075.MOV
12/1 - 2014 11:45 29289 kopplat ur nätaggen igen.
Ingenting inkopplat, gått hemifrån.

Bilden tagen cirka 11:50:

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av deppen:

Svar Ja. Har även konstaterat att efter 4 timmars användning av vart och ett av de gamla
nätaggen , visat sig att det bara är ett av dem som gör detta.
Har försökt skriva det i sammanfattningen i trådstarten.

12/1 - 2014 08:45 29286
12/1 - 2014 10:45 29287
Här kommer min ide' ,stängt av allt igen en 10A inkopplad samt bägge gamla nätaggen
inkopplade.
Video på att det urkopplat som jag säger.
https://www.dropbox.com/s/rqson6zc8smbep5/IMG_0075.MOV
12/1 - 2014 11:45 29289 kopplat ur nätaggen igen.
Ingenting inkopplat, gått hemifrån.

Bilden tagen cirka 11:50:
http://i.imgur.com/4xNOy6a.jpg

Alldeles oavsett så är det inte acceptabelt att en elmätare visar så fruktansvärt fel pga en felande (men fungerande) nätdel. Mätartypen borde inte få finnas på marknaden.

Visa signatur

W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av MultiMan:

Alldeles oavsett så är det inte acceptabelt att en elmätare visar så fruktansvärt fel pga en felande (men fungerande) nätdel. Mätartypen borde inte få finnas på marknaden.

De gamla elektromekaniska mätarna hade ju ett "inbyggt filter" genom sin konstruktion utan att det egentligen var avsett som filter, både magneten och massan filtrerar på ett ganska effektivt sätt jämfört med "snabb" elektronik som hinner reagera på annat än 50Hz.
Men Actaris var nog billiga

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av mrqaffe:

De gamla elektromekaniska mätarna hade ju ett "inbyggt filter" genom sin konstruktion utan att det egentligen var avsett som filter, både magneten och massan filtrerar på ett ganska effektivt sätt jämfört med "snabb" elektronik som hinner reagera på annat än 50Hz.
Men Actaris var nog billiga

Ja, jag kommer ihåg det. Problemet som jag minns var då det omvända, dels kunde de manipuleras att gå långsammare, dels visade de snarast för lite med reaktiva laster. Det var givetvis något inte energibolagen kunde acceptera, så mätarbytena till den moderna varianten vi har idag gick snabbt. Nu verkar de inte lika intresserade att åtgärda, iaf inte trådskaparens bolag.

Visa signatur

W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro

Permalänk
Avstängd

Nu förstår jag hur Fortum kan ge inköpspris och även bjuda på en Tassimo värd ca: 1600kr om man tecknar abb hos dom.

Skämt åsido, borde inte det du redan samlat in vara bevis nog?

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem
Skrivet av Skuggan74:

Skämt åsido, borde inte det du redan samlat in vara bevis nog?

Skickades från m.sweclockers.com

Jag tycker det.

12/1 - 2014 11:45 29289 kopplat ur nätaggen igen.
Ingenting inkopplat, gått hemifrån.
12/1 - 2014 14:10 29289
kopplar in el igen, tv-mät inkopplad med nya nätaggen, dator startad.
12/1 - 2014 17:10 29291

Imorgon blir det brev till Fortum, bekant kommer hjälpa mig, kommer vara spänd väntan på svar.

Någon frågat tidigare om jag kollat andras elmätare, har sneglat lite på dem, samt bestämde
mig att inte börja skriva av även deras, lätt blanda ihop siffror då.
Så här ser alla 12 elmätare ut i kWh av samma modell, siffrorna säger ingenting om respektive mätares hälsa.
Bara som en intressant jämförelse. Säger inget mer än att jag ligger högst.

29291, 26153, 20750, 17669, 14093, 13030, 11971, 11551, 11360, 11354, 8930, 7558

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Medlem

Nya grafer igen.

Jag skrev även en liten rutin som räknar ut genomsnittsförbrukningen över alla mätpunkter för varje grupp - Det kan nog också vara bra att skicka med i brevet :).

Resultat:

Grupp Förbrukning Utrustning urkopplad 344 W Utrustning inkopplad 1794 W Utrustning inkopplad (allt annat urdraget) 2714 W Utrustning inkopplad med ny nätdel 350 W

Permalänk
Medlem

Det är också lite roligt att nätdelarna är CE-märkta.

"Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö" är en av punkterna för att få CE-märkning.

Nu är jag ingen elektriker, men det känns som att säkerhet, funktion och miljö inte riktigt är i samspel i detta fallet..?

Visa signatur

WS: Asus P8Z77-I Deluxe mITX | Intel 3770K@4.6 | NH-U12P | Asus 780 GTX | Corsair 2x8GB 1600Mhz CL9 | Samsung 840 512GB | Ubuntu 16.04.3 x86_64 | Corsair AX750 | 2x Dell U2412M | Puppe.se | NAS: i7 860, 16GB DDR3, GA-P55M-UD4, FD Define R3, 8x2TB Samsung F4EG, Serveraid M1015, EVGA 750W G2 PSU, FreeBSD x64

Permalänk
Medlem
Skrivet av dagbro:

Nya grafer igen.
http://i.imgur.com/gXkYJ58.png

http://i.imgur.com/G9Rv75s.png

Jag skrev även en liten rutin som räknar ut genomsnittsförbrukningen över alla mätpunkter för varje grupp - Det kan nog också vara bra att skicka med i brevet :).

Resultat:

Grupp Förbrukning Utrustning urkopplad 344 W Utrustning inkopplad 1794 W Utrustning inkopplad (allt annat urdraget) 2714 W Utrustning inkopplad med ny nätdel 350 W

Tack du är en ängel, du måste fått lägga ned jobb på detta, dessa diagram och siffror underlättar för mig.

Skrivet av Schrimp:

Det är också lite roligt att nätdelarna är CE-märkta.

"Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö" är en av punkterna för att få CE-märkning.

Nu är jag ingen elektriker, men det känns som att säkerhet, funktion och miljö inte riktigt är i samspel i detta fallet..?

Är inte heller elektriker eller kunnig, när jag startade denna tråd var jag helt villrådig och har
fortfarande svårt tro vad jag ser, med hjälp av alla som besökt tråden har jag kommit till de
resultat som visas.

12/1 - 2014 19:10 29292
Ej varit hemma dator och allt på.
12/1 - 2014 20:55 29292

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Skrivet av Schrimp:

Det är också lite roligt att nätdelarna är CE-märkta.

"Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö" är en av punkterna för att få CE-märkning.

Nu är jag ingen elektriker, men det känns som att säkerhet, funktion och miljö inte riktigt är i samspel i detta fallet..?

Vet inte hur det fungerar in elektronik men i många fall kan företaget själva CE märka produkter om man anser att man har följt alla direktiv.
Finns även in kinesisk "kopia" på symbolen "China Export-symbolen".

http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-m%C3%A4rkning

Visa signatur

7600x | 32GB | RTX 2060S | PSU 750W

Permalänk
Medlem

Jag är en i mängden som har följt tråden sedan starten och suttit som klistrad. riktigt intressant tråd!

Permalänk
Hjälpsam
Skrivet av mrqaffe:

De gamla elektromekaniska mätarna hade ju ett "inbyggt filter" genom sin konstruktion utan att det egentligen var avsett som filter, både magneten och massan filtrerar på ett ganska effektivt sätt jämfört med "snabb" elektronik som hinner reagera på annat än 50Hz.
Men Actaris var nog billiga

Det hade ju inte varit något problem att lägga på en rejäl järnklump runt de faserna från mätaren till huset även på nyare, då hade man ju fått ett filter.

Skrivet av MultiMan:

Ja, jag kommer ihåg det. Problemet som jag minns var då det omvända, dels kunde de manipuleras att gå långsammare, dels visade de snarast för lite med reaktiva laster. Det var givetvis något inte energibolagen kunde acceptera, så mätarbytena till den moderna varianten vi har idag gick snabbt. Nu verkar de inte lika intresserade att åtgärda, iaf inte trådskaparens bolag.

Visar mätarna för lite går det minsann undan.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/felaktiga-elmatare-maste-byt...

Visa signatur

AMD Ryzen 7 5700X | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/51gntq | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Permalänk
Medlem

Jag måste öppna mitt skåp och kolla vilken mätare jag har...

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Schrimp:

Det är också lite roligt att nätdelarna är CE-märkta.

"Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö" är en av punkterna för att få CE-märkning.

Nu är jag ingen elektriker, men det känns som att säkerhet, funktion och miljö inte riktigt är i samspel i detta fallet..?

Det är inte säkert att nätddelen inte uppfyller ce kraven, det kan lika gärna vara elmätaren som inte håller måttet och den är ju dessutom en mer avancerad produkt för att mäta på elnätet så den bör ju klara av att mäta eftersom det är dess primära funktion

Nätdelen fungerar faktiskt som nätdel och den innebär inte nån direkt säkerhetsrisk och hur störningsnivåerna ser ut och om någon av de inblandade apparaterna klarar emc direktivet http://sv.wikipedia.org/wiki/EMC-direktivet vet man inte utan att testa dem.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

God morgon.

Nu blir det inga fler tester för min del. Använder elen normalt sedan igår em.
Enda skillnaden är 2 styck nya nätaggregat till tittundersökningsutrustningen.

De gamla är det inget fel på men 1 av dem har visat sig störa Actaris elmätare
att registrera för hög förbrukning. Fortum får betalt för el som ej använts.

Har tydligen en genomsnittlig dygnsförbrukning på 8-12 kWh, där datorn lätt
överklockad i5 760 till 3661MHz det duger för mig, 3 stycken skärmar, står
för ungefär mer än hälften av förbrukningen.

12/1 - 2014 23:55 29294
13/1 - 2014 06:15 29295

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Medlem

Lycka till i kampen mot Fortum!
/z

Visa signatur

C2D E6300 @ 3.2HGz 1.2V | Thermalright 120 Extr. | Gainward 8800 GT Golden Sample |Samsung 2x500Gb | Corsair VX 550V | Antec P182 [img]http://valid.x86-secret.com/cache/banner/421648.png[/img]

Permalänk
Medlem

Jag önskar dig lycka till med brevet! har följt detta med spänning!

Permalänk

På mitt jobb kom det in en elektriker från ett av de stora nätbolagen med en laddare till en bärbar dator och han hade med sig en stor apparat (jag tror det var ett oscilloskop) och när han kopplade in den blev det "disco" på maskinen display medans när han kopplade in den nya som vi sålde reagaerade apparaten inte alls på samma sätt. Han suckade och sa att den här laptopladdaren störde ut fjärravläsningen av el i ett område med 200 villor och att den här typen av problem blir vanligare när kontrollen av nya elprodukter blir mindre (kina-skit).

Så denna typ av fall kan inte vara helt okänt för en stor nätägare!

Visa signatur
Permalänk
Medlem
Skrivet av zonar:

Lycka till i kampen mot Fortum!
/z

Skrivet av MedionR:

Jag önskar dig lycka till med brevet! har följt detta med spänning!

Tack kommer behövas, känner mig rätt liten just nu. Vad som än händer med Fortum så kan jag inte
lita på min elmätare längre.

Skrivet av PowerNet:

Har lyckats skapa ett konto på mina sidor, tog en stund hitta el mätaren. Hade blivit tipsad i en annan post begära tim avläsning.
Efter en stunds letande hittade jag det i avtal tilläggstjänster ,när det gäller Fortum gratis om man har rörligt avtal.

så här stod det:

Citat:

Timätning innebär att du får din förbrukning mätt och prissatt per timme istället för månadsvis. Timmätningen kommer att starta inom 3 månader.

Trodde det skulle vara i stort sett direkt ändring.

Min förbrukning ökade juni- juli.
Mellan dec 2012 och t.o.m juni 2013 är högsta månadsförbrukningen 341kWh och lägsta 262kWh.

Juli 588kWh sedan aug 1062kWh, september 1171kWh, oktober 1204kwh, nov 1415kWh, december 1345kWh.

Årsförbrukning:
2010 4228kWh, 2011 4047kWh, 2012 4034kWh, 2013 8495kWh

Beräknad 2014:
8495kWh

Nu när jag ser de här siffrorna blir jag irriterad på kundtjänst som sade för liten differens.

13/1 - 2014 09:35 29297

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

T
Årsförbrukning:
2010 4228kWh, 2011 4047kWh, 2012 4034kWh, 2013 8495kWh

Beräknad 2014:
8495kWh

Nu när jag ser de här siffrorna blir jag irriterad på kundtjänst som sade för liten differens.

Ja, det är helt sjukt att kundtjänst kan ha sagt att det är för liten differens när du har dubblat din årsförbrukning jämfört med tidigare år.
Det är nog bättre att försöka få tag på någon person som sitter bakom kundtjänst som tar lite mera ansvar.

Lycka till med din kamp mot Fortum!

Permalänk
Medlem

Hej TS! Jag är bara lite nyfiken på hur mycket pengar du beräknar att det här har kostat dig hittintills?

Också nyfiken på om folk är medvetna om fall där Fortum och Eon faktiskt har gett tillbaks pengar för sånt här, och huruvida dom är återbetalningsskyldiga alls?

Visa signatur

SNÄLLA CITERA MIG OM NI VILL ATT JAG SKA HITTA TILLBAKS TILL TRÅDEN

Permalänk
Medlem
Skrivet av Sir_Magnum:

På mitt jobb kom det in en elektriker från ett av de stora nätbolagen med en laddare till en bärbar dator och han hade med sig en stor apparat (jag tror det var ett oscilloskop) och när han kopplade in den blev det "disco" på maskinen display medans när han kopplade in den nya som vi sålde reagaerade apparaten inte alls på samma sätt. Han suckade och sa att den här laptopladdaren störde ut fjärravläsningen av el i ett område med 200 villor och att den här typen av problem blir vanligare när kontrollen av nya elprodukter blir mindre (kina-skit).

Så denna typ av fall kan inte vara helt okänt för en stor nätägare!

Återigen, känns verkligen som att jag försvarar Kina men det är inte deras saker det är fel på.

Här kommer en liten förklaring om störningar i elnät.
Vi får in mer och mer elektroniskt styrda saker i vardagen som helt enkelt inte fungerar likadant som de gjorde förr.
Enkelt sätt så kan man beskriva problemet med att den sinusvåg som vårt nät är uppbyggt kring 50Hz (50 svängningar i sekunden) börjar att fallera. Vanliga (gamla) glödlampor fungerar genom att använda hela sinusvågen och på så vis förbruka energin i samma takt som den tillverkas (exempelvis kärnkraftverk). Problemet med transistorer/tyristorer/dioder mfl är att man bara använder den delen av sinusvågen som överensstämmer med vad produkten behöver. Exempel: om du behöver 5-10 volt så så ligger du bara uppkopplad mot nätet under den tiden som nätet har den spänningen.
Problemet blir då att någon måste ta hand om "överskottet", alltså den delen av sinusvågen som du inte använder. Resultat blir att vissa komponenter helt enkelt inte kan hantera allt "överskott" i nätet och då istället går sönder.
Det här är ett problem som växer framförallt med datorer, men också för att vi har börjat använda lågenergilampor. Anledningen till att led-lampor förbrukar så lite energi är för att inte plockar ut energi från nätet hela tiden vilket i sin tur leder till dessa störningar.
På företag som har många datorer/lysrör så brukar de till och med filtrera elen i byggnaden för att störningarna inte ska få alla datorer att gå sönder.

Bilden ovanför visar hur
a) vårt elnät som det borde se ut.
b) exempelvis hur mycket av sinusvågen ett nätaggregat använder
c) hur mycket som blir över av sinusvågen och som "någon" måste ta hand om.

Förenklat slutresultat för vad elmätaren ser pga. datorer/ledlampor/nätadaptrar

Detta är en typ av fel som kan påverka t.ex. en elmätare där dem som har gjort beräkningarna för komponenterna har tabbat sig så att det finns en "lucka" i filtret som i vanliga fall borde filtrera bort störningar.
Sedan kan man gå längre och kolla på hur olika produkter kan förstärka dessa störningar genom att ha ledlampor av olika märken exempelvis.

Detta är en liten del av vad som kan vara fel men det finns givetvis andra saker som kan påverka också.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Aiwzor:

Återigen, känns verkligen som att jag försvarar Kina men det är inte deras saker det är fel på.

Här kommer en liten förklaring om störningar i elnät.
Vi får in mer och mer elektroniskt styrda saker i vardagen som helt enkelt inte fungerar likadant som de gjorde förr.
Enkelt sätt så kan man beskriva problemet med att den sinusvåg som vårt nät är uppbyggt kring 50Hz (50 svängningar i sekunden) börjar att fallera. Vanliga (gamla) glödlampor fungerar genom att använda hela sinusvågen och på så vis förbruka energin i samma takt som den tillverkas (exempelvis kärnkraftverk). Problemet med transistorer/tyristorer/dioder mfl är att man bara använder den delen av sinusvågen som överensstämmer med vad produkten behöver. Exempel: om du behöver 5-10 volt så så ligger du bara uppkopplad mot nätet under den tiden som nätet har den spänningen.
Problemet blir då att någon måste ta hand om "överskottet", alltså den delen av sinusvågen som du inte använder. Resultat blir att vissa komponenter helt enkelt inte kan hantera allt "överskott" i nätet och då istället går sönder.
Det här är ett problem som växer framförallt med datorer, men också för att vi har börjat använda lågenergilampor. Anledningen till att led-lampor förbrukar så lite energi är för att inte plockar ut energi från nätet hela tiden vilket i sin tur leder till dessa störningar.
På företag som har många datorer/lysrör så brukar de till och med filtrera elen i byggnaden för att störningarna inte ska få alla datorer att gå sönder.

http://www.avab.se/images/RPC_dimmer_sinus_curve1.jpg

Bilden ovanför visar hur
a) vårt elnät som det borde se ut.
b) exempelvis hur mycket av sinusvågen ett nätaggregat använder
c) hur mycket som blir över av sinusvågen och som "någon" måste ta hand om.

Förenklat slutresultat för vad elmätaren ser pga. datorer/ledlampor/nätadaptrar

http://basgitarr.files.wordpress.com/2010/01/vgformer_5basar....

Detta är en typ av fel som kan påverka t.ex. en elmätare där dem som har gjort beräkningarna för komponenterna har tabbat sig så att det finns en "lucka" i filtret som i vanliga fall borde filtrera bort störningar.
Sedan kan man gå längre och kolla på hur olika produkter kan förstärka dessa störningar genom att ha ledlampor av olika märken exempelvis.

Detta är en liten del av vad som kan vara fel men det finns givetvis andra saker som kan påverka också.

Det är väl därför det (sedan rätt länge i europa) är krav på aktiv PFC i datorer som gör att belastningen ligger väldigt nära den ideala resistiva lasten över huvudelen av nätaggets driftområde (avviker oftast endast vid riktigt låga beleastningar). Det låter (för mig iaf) som att du pratar om tiden innan aktiv PFC. Däremot tror jag inte att finns samma höga krav på väggvårtor eller den typen av lösa agg som TV-mätboxen använder.

Visa signatur

W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro

Permalänk
Medlem
Skrivet av devhdc:

Hej TS! Jag är bara lite nyfiken på hur mycket pengar du beräknar att det här har kostat dig hittintills??

Har inte räknat på det, gjprde en enkel jämförelse, cirka 5000 kr mer, i mitt fall, i kostnad.
kvartalsfakturor:
dec 2012 - feb 2013 1445:-
mars 2013 - maj 2013 1278:-
jun 2013 - aug 2013 2637:-
sep 2013 - nov 2013 5174:-

Sen har det kostat mig tid och energi sedan senaste räkningen att leta orsaken. Hade inte tänkt
gnälla ta det inte som det, jag anser att kundtjänst Fortum fallerat totalt.
Oavsett om de tyckte jag ringde i onödan för att jag glömt någon elkrävande utrustning
borde de informerat mig och förklarat om timmätning, inte ett ljud om det.

Skrivet av devhdc:

Också nyfiken på om folk är medvetna om fall där Fortum och Eon faktiskt har gett tillbaks pengar för sånt här, och huruvida dom är återbetalningsskyldiga alls?

Det lilla jag sett och läst i media finns i min trådstart. Eon har gått ut tydligt med sitt ställningstagande.
Mälarenergi har även de viss info. Kan inte svara på enskilda fall. Då detta helt nytt för mig.
Av de jag talat med på telefon om mig eller de få grannar jag mött får jag oförstånd till svar.

Skrivet av Aiwzor:

Detta är en typ av fel som kan påverka t.ex. en elmätare där dem som har gjort beräkningarna för komponenterna har tabbat sig så att det finns en "lucka" i filtret som i vanliga fall borde filtrera bort störningar.
Sedan kan man gå längre och kolla på hur olika produkter kan förstärka dessa störningar genom att ha ledlampor av olika märken exempelvis.

Detta är en liten del av vad som kan vara fel men det finns givetvis andra saker som kan påverka också.

Ursäkta jag tar bort delar av din eminenta förklaring. Nu ser man ju på min förbrukning att
något hände i somras, har svårt veta hur jag ska tolka det jag fått fram i mitt fall.

Kan Fortum hävda att det är mitt fel i stil med använd inte trasig eller undermålig utrustning?
Är Fortum skyldiga att prova elmätaren under de situationer som jag visat
utan kostnad för mig, oavsett resultat?
Under test av elmätaren kan de utan nätaggen uppvisa samma resultat ?
Det kan ju i praktiken hända att felet inte visar sig igen.

13/1 - 2014 17:05 29299

Visa signatur

Spelar http://wurmonline.com/, Broar är live, skepp fått nytt utseende. 21:a oktober steam Wurm Unlimited

Sammanfattning i trådstart

Permalänk
Medlem
Skrivet av deppen:

Kan Fortum hävda att det är mitt fel i stil med använd inte trasig eller undermålig utrustning?
Är Fortum skyldiga att prova elmätaren under de situationer som jag visat
utan kostnad för mig, oavsett resultat?
Under test av elmätaren kan de utan nätaggen uppvisa samma resultat ?
Det kan ju i praktiken hända att felet inte visar sig igen.

13/1 - 2014 17:05 29299

De har oavsett om nätagget är trasigt eller inte tagit betalt för el som du inte använt, och de pengarna ska du självklart få tillbaka.