Byta botten/passdel i elskåp

Permalänk
Medlem

Byta botten/passdel i elskåp

Jag har en 6 amp säkring som ibland löser ut. Pratade med en elektriker (chef). Han sa jag kunde byta ut bottendelen/passdelen. Från 6 till 10. Det är tillåtet för mig att göra, sa han. Är det?

TS nekro och separata tråd sammanfogade - MOD
Permalänk
Medlem

Byta botten/passdel

Jag har en 6 amp säkring som ibland löser ut. Pratade med en elektriker (chef). Han sa jag kunde byta ut bottendelen/passdelen. Från 6 till 10. Det är tillåtet att göra. Är det?

Permalänk
Skrivet av Clockare:

Jag har en 6 amp säkring som ibland löser ut. Pratade med en elektriker (chef). Han sa jag kunde byta ut bottendelen/passdelen. Från 6 till 10. Det är tillåtet att göra. Är det?

Nej du får aldrig byta passdel själv

"Kan jag byta passdel själv? Nej, byte av passdel måste göras av en auktoriserad elinstallatör."

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem

Vad jag vet är väl 10 amp standard och sen har man 16 på vissa som drar mycket som tex spis/ugn.

6 ampere låter lite. Det blir bara ca 1400W den kan belastas.

Har aldrig sett 6 amp. Gissar att den klarar 10 amp men någon satt mindre av någon anledning och därför säger elektrikern att det ska gå.

Men är inte expert. Läst grundläggande ellära men är inte elektriker.

Visa signatur

Asus B650 TUF, Ryzen 7600X, 32GB 6000mhz DDR5, Corsair RM1000X, Powercolor 6900XT Red Devil Ultimate, 360mm Corsair AIO, MSI Velox 100P Airflow. Kingston KC3000 M.2.

Permalänk
Medlem

Han utgår säkert ifrån, med goda grunder, att kabeldimensionen är tillräcklig för 10A, du kan ju alltid bekräfta det själv eller bjuda hem din chef på kaffe så kan han kolla :). Dock måste en elekriker göra jobbet. Om kablarna är för smala är brandrisken hög.

Skrivet av dagas:

Har aldrig sett 6 amp.

TS bor säkert i en gammal villa

Permalänk
Medlem
Skrivet av Clockare:

Jag har en 6 amp säkring som ibland löser ut. Pratade med en elektriker (chef). Han sa jag kunde byta ut bottendelen/passdelen. Från 6 till 10. Det är tillåtet att göra. Är det?

Tillåtet är det absolut inte. Däremot är sannolikheten stor att en elektriker kan göra det åt dig utan att dra om några ledningar.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Permalänk
Skrivet av Clockare:

Jag har en 6 amp säkring som ibland löser ut. Pratade med en elektriker (chef). Han sa jag kunde byta ut bottendelen/passdelen. Från 6 till 10. Det är tillåtet för mig att göra, sa han. Är det?

Kan byta förmodligen
får byta själv, nej

Detta då det kan medföra brandrisk

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem

Börjar det brinna kan det klassas som allmänfarlig vårdslöshet och dör någon... vållande till kroppsskada eller död, mordbrand, miljöbrott och brott mot elsäkerhetslagen.

Överbelastning kräver att du har flera tunga saker kopplade på uttaget som börjar passera +2000-2300W. Vet du att så inte är fallet bör du snarast låta undersöka elsystemet för du kan ha jordfel, kortslutning, dolda vatten/fuktskador (blinkande lampor) mm.

Visa signatur

There are two kinds of people: 1. Those that can extrapolate from incomplete data.
Min tråkiga hemsida om mitt bygge och lite annat smått o gott: www.2x3m4u.net

Permalänk
Medlem

Du får inte byta själv enligt reglerna. Problemet är varför det är säkrat 6A idag?
Är kablarna väldigt långa? Är dom tunna? Går dom nära varma rör/ledningar?
Idag är normen på ledare 1,5 mm2 och då får man säkra upp till 10 A i normala fall men individuell bedömning ska ändå göras om man ska vara på säkra sidan samt följa byråkratin...

Edit vilken last är det du kopplat på den gruppen?

Permalänk
Medlem

Kan ju vara väldigt gammalt, smala kablar och torkad isolering.
Är det tillåtet att säkra upp? Ja, om en behörig elektriker bedömer att det är OK, omöjligt att svara på utan att se. Får man göra det själv? Nej.

Kommer någon bedöma det rimligt att säkra upp? Sitter det 6a idag är gissningen att det är en äldre klen kabel. Antingen "Ja" eller "Tråda om".

Visa signatur

Ryzen 5800x3d @ 32gb 3200mhz @ 7tb ssd @ 3060ti Fractal r5 @ Arch
4300g @ 32gb 3200mhz @ Fractal r3 @ 12tb ZFS @ Truenas Scale
Thinkpad T450 @ i5 5300u @ 16gb @ 512gb ssd @ 24+48wh batteri @ Debian

Permalänk
Medlem

Byta passdel är en enkel procedur. Det underlättar dock att ha ett riktigt verktyg för jobbet. Bl.a Biltema har lämpligt. Med nuvarande 230 V så kan man belasta 1½ mm² kabel med 13A om det inte är långa kabellängder. Övriga förutsättningar som nämns ovan måste du ta i beaktande för din egen säkerhet.

Visa signatur

Varit med i datorvärlden sedan början på 70 talet. Telegruppchef i Marinen, Jobbat med Xerox 800 ordbehandlingsmaskiner när det begav sig. PC-nisse sedan mitten av 80 talet. Raffinaderi inspektör sedan 1980.

Permalänk
Medlem

Om det är tillåtet eller inte kvittar för mig, när det gäller riktigt el och inte någpn hus el som att koppla vägguttag så låter jag hellre riktiga elektriker göra det jobbet.

Permalänk
Medlem

Förut var "standarden" 6A på 1.5 mm2 kabel. Numera är den 10A på 1,5 mm2.
Förmodligen är det inga problem att byta från 6A till 10A, men det bör kontrolleras så att kablarna tål det.
När är huset byggt?

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Skrivet av QRikard:

Du får inte byta själv enligt reglerna. Problemet är varför det är säkrat 6A idag?
Är kablarna väldigt långa? Är dom tunna? Går dom nära varma rör/ledningar?
Idag är normen på ledare 1,5 mm2 och då får man säkra upp till 10 A i normala fall men individuell bedömning ska ändå göras om man ska vara på säkra sidan samt följa byråkratin...

Edit vilken last är det du kopplat på den gruppen?

13A kan du säkra upp på 1,5 mm2

Visa signatur

AMD 3700x, 1700 GB SSD, 18 TB HDD, 32 GB RAM, MSI RTX3070, Dubbla Blueray brännare.

Permalänk
Skrivet av stoffe_83:

13A kan du säkra upp på 1,5 mm2

*Vid vissa tillfällen.

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

*Vid vissa tillfällen.

Vilka är dessa tillfällen?

Permalänk
Medlem
Skrivet av EyEr0n:

Förut var "standarden" 6A på 1.5 mm2 kabel. Numera är den 10A på 1,5 mm2.
Förmodligen är det inga problem att byta från 6A till 10A, men det bör kontrolleras så att kablarna tål det.
När är huset byggt?

Hur går man tillväga för att kontrollera det? Kan du beskriva proceduren?

Permalänk
Skrivet av MickeBoy:

Vilka är dessa tillfällen?

Det beror på om öppen eller dold installation. Typ av kabel, längd, spänningsfall, kortslutningsström.

Jag bor nära ställverket och kan säkra min 20m 1.5mm2 med 13A.
Bosse bor på en gård och kan inte säkra kablar över 5m från centralen med 13A pga dåliga värden

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Det beror på om öppen eller dold installation. Typ av kabel, längd, spänningsfall, kortslutningsström.

Jag bor nära ställverket och kan säkra min 20m 1.5mm2 med 13A.
Bosse bor på en gård och kan inte säkra kablar över 5m från centralen med 13A pga dåliga värden

Så man gör någon form av mätning med ett verktyg alltså?

Hur påverkar då öppen eller dold installation?

Permalänk
Skrivet av MickeBoy:

Hur går man tillväga för att kontrollera det? Kan du beskriva proceduren?

Man använder en euro tester eller dylikt

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Skrivet av MickeBoy:

Så man gör någon form av mätning med ett verktyg alltså?

Hur påverkar då öppen eller dold installation?

Typ av förläggning påverkar pga hur kabel värms av omgivning.
fk i vägg har väl 13.5A medan kabel utanpåliggande typ eqlq har väl 17A båda 1.5mm2 (Tyskland kör 16A 1.5mm2 på vissa installationer)

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Man använder en euro tester eller dylikt

Så för att veta om man kan byta så behöver man mäta från elcentralen och ut till alla uttag som är ansluta till säkringen?
Och det finns gränsvärden för när det är ok att byta och inte?

Permalänk
Medlem
Skrivet av dagas:

Vad jag vet är väl 10 amp standard och sen har man 16 på vissa som drar mycket som tex spis/ugn.

6 ampere låter lite. Det blir bara ca 1400W den kan belastas.

Har aldrig sett 6 amp. Gissar att den klarar 10 amp men någon satt mindre av någon anledning och därför säger elektrikern att det ska gå.

Men är inte expert. Läst grundläggande ellära men är inte elektriker.

6 Amp (grön) satt i äldre lgh o hus..så hen sitter väl på ett gammalt elskåp

Permalänk
Medlem
Skrivet av dagas:

Vad jag vet är väl 10 amp standard och sen har man 16 på vissa som drar mycket som tex spis/ugn.

6 ampere låter lite. Det blir bara ca 1400W den kan belastas.

Har aldrig sett 6 amp. Gissar att den klarar 10 amp men någon satt mindre av någon anledning och därför säger elektrikern att det ska gå.

Men är inte expert. Läst grundläggande ellära men är inte elektriker.

enligt ohms lag (beräkning) ja..proppen står pall för mycket mer än så innan tråden brinner av, åminstone kortare tider , tråden i säkringen ligger omsluten av keramisk sand som har som uppgift att kyla ner..vs en det är väldigt trög säkring

Permalänk
Medlem

NEJ NEJ NEJ!
Du skall INTE byta något själv! Eftersom du inte ens har en uppfattning om vad som påverkar eller vad du skall ta i beaktning så lägger jag till 32st extra NEJ till de jag började inlägget med.

Jag menar inte att vara hård eller så mot dig nu, jag brukar vara ganska så tillåtande men här är du ute på alldeles för tunn is.

Det kan absolut finnas anledningar till att man säkrat av för 6A även om du har 1.5mm2 ledningar. De kanske är av en gammal typ, är förlagda på ett visst sätt osv.

Det kan även vara så att man satt upp systemet (ex centraler med undercentraler) på ett sådan sätt (av olika anledningar) med en tanke.

Men i regel, ligger det 3st 1.5mm2 i ett 16mm VP-rör som är draget enlig dagens normer och utan speciella utomstpende faktorer så bör du kunna ha en 10A säkring på det. Men det finns många om.

Men ring en elektriker, de kommer dit och kollar förutsättningarna, tar beslut och byter eller byter inte passdel. Det kostar inte mycket, du får papper och kvitto på jobbet och kan tänkta på annat när du ska sova.

Permalänk
Medlem
Skrivet av MickeBoy:

Hur går man tillväga för att kontrollera det? Kan du beskriva proceduren?

Det enklaste är ju en visuell inspektion att det är 1,5 mm2 av god kvalitet.
Varför undrar du?
Samarbetar du med TS?

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av MickeBoy:

Vilka är dessa tillfällen?

När förimpedansen och kabellängden tillåter det.
I en vanlig villa skulle jag säga att det till 99% funkar alla gånger, men man bör inte göra det. Endast i "nödfall".
Om en 10A löser pga överlast är det bättre att antingen uppgradera den till en 16A grupp eller dela upp lasten på flera grupper.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Skrivet av SuperNova:

NEJ NEJ NEJ!
Du skall INTE byta något själv! Eftersom du inte ens har en uppfattning om vad som påverkar eller vad du skall ta i beaktning så lägger jag till 32st extra NEJ till de jag började inlägget med.

Jag menar inte att vara hård eller så mot dig nu, jag brukar vara ganska så tillåtande men här är du ute på alldeles för tunn is.

Det kan absolut finnas anledningar till att man säkrat av för 6A även om du har 1.5mm2 ledningar. De kanske är av en gammal typ, är förlagda på ett visst sätt osv.

Det kan även vara så att man satt upp systemet (ex centraler med undercentraler) på ett sådan sätt (av olika anledningar) med en tanke.

Men i regel, ligger det 3st 1.5mm2 i ett 16mm VP-rör som är draget enlig dagens normer och utan speciella utomstpende faktorer så bör du kunna ha en 10A säkring på det. Men det finns många om.

Men ring en elektriker, de kommer dit och kollar förutsättningarna, tar beslut och byter eller byter inte passdel. Det kostar inte mycket, du får papper och kvitto på jobbet och kan tänkta på annat när du ska sova.

1500 kr skulle jag anse är mer än "inte mycket".

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Skrivet av MickeBoy:

Så för att veta om man kan byta så behöver man mäta från elcentralen och ut till alla uttag som är ansluta till säkringen?
Och det finns gränsvärden för när det är ok att byta och inte?

Ja du mäter uttaget längst bort kabel väg, detta behöver inte vara uttaget längst bort fysiskt

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Typ av förläggning påverkar pga hur kabel värms av omgivning.

Skrivet av Swedishchef_90:

Ja du mäter uttaget längst bort kabel väg, detta behöver inte vara uttaget längst bort fysiskt

Det räcker väl inte att mäta uttaget med längst kabelväg då, eftersom ett uttag med en annan typ av förläggning kan ha sämre förutsättningar?