Att grena upp 3-fas 16A till 3st 16A utag

Permalänk
Medlem

Att grena upp 3-fas 16A till 3st 16A utag

Hej!
Satt precis o skruva ihop en sak! Det ja vill kolla är om det som ja tror verkligen blir rätt!

Delar:
1st 3-Fas 16Amp utag
2st utag
1st utag "grendosa"
kabel

Hur ja koppla och hur allt ser ut kan ni se på bilderna!
bilderna finns här! http://www.ungfestival.com/gren.gif

Det ni kanske kan svara på om det stämmer som ja kopplat!

Och JA!, kabeln är tillräkligt grov...

Visa signatur

Eskilstuna Lan-Party

Permalänk

det finns väll märkning på grejorna?

Visa signatur

Jesus and I hates you.
Om du vill ha min uppmärksamhet så bör du klicka "citera".

Permalänk
Medlem

Allt stämmer, men det är väldigt olagligt det du har skruvat ihop.
Dessutom måste uttagen klara 16A.

Visa signatur

Medlem #14

Permalänk

De där 230V-uttagen du har där är med stor säkerhet endast godkända för 10A...

Visa signatur

"I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel!" - Edmund Blackadder
"Det man inte har, och inte får, det TAR man!" - Vargen
The Mad Modders - bygger och moddar :: Sysinfo - info om mina datorer :: Res till Poros

Permalänk
Medlem

och allt warez som jag kan garantera att både JenzA och MadModder sitter på är nog minst lika olagligt som att koppla ihop det där och om det går åt helvette så förlorar man ungefär lika mycket... antingen blir man stämd av nått företag eller så får man inte försäkringspengar när huset brinner ner

sen om den där stämmer eller inte vågar ja inte svara på... testa vettja, men jag tar inget ansvar för om du dör eller har sönder nått med dina experiment

Visa signatur

Workstation: XP1800 | 512MB | 120GB | Rage 128 | 21" CRT | CDRW

Permalänk
Medlem

Skillnaden är att warez sällan kan orsaka fara för annan person som linkus koppling kan göra, Och då kan man åka dit ordentligt.

Visa signatur

Medlem #14

Permalänk

Det ser ju rätt ut men det är ju jäkligt olagligt...

dom där uttagen är som sagt endast till för ström upp till 10ampere.

Ska du ha en sk. "Fulsplitt" från 16AMP 3FAS - 3*16AMP så är det bättre att använda 16Amperes kontakter, dom blåa 1FAS CEE-donen. Fast jag vet ju inte hur mycket du ska koppla in på kontakterna så... Men själva paketet är ju inte avsäkrat heller.

Permalänk
Medlem

Man får ha 16A i kontakter så där bara man har 2,5mm2 kabel till dem. Och så måste kontakterna vara godkända för 16A förstås.

Man får bygga skarvsladdar själv så länge man har tillräkliga kunskaper. Blir det kortis eller brinner så hade man ju inte tillräkliga kunskaper, även om man är elektriker .

EDIT: Och hur kan ni säga att uttagaen inte är godkända för 16A, har ni sett vad det står på dem kanske? Nej, trodde inte det heller...

EDIT2: Kröp ned och kollade på min IKEA-grenkontakt, den är godkänd för 16A. Och dina grejjer ser minst lika grova ut, så jag tror det är lungt

Visa signatur

AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |

AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |

Permalänk
Medlem

Det där ser inte så lyckat ut.
Visst det funkar, men jag föreslår att du bör ha några säkringar emellan och att du kontrollerar att kablarna och uttagen VERKLIGEN är godkännda för 16 A.
Om de inte är det så kommer kablarna förmodligen brinna upp.

Skaffa en elbjörn istället. 1000 kr är inte så farligt.

Visa signatur

"Problemet med socialism är att till sist tar alla andras pengar slut" - Margaret Thatcher

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av lord_dubbdäck
Man får ha 16A i kontakter så där bara man har 2,5mm2 kabel till dem. Och så måste kontakterna vara godkända för 16A förstås.

Man får bygga skarvsladdar själv så länge man har tillräkliga kunskaper. Blir det kortis eller brinner så hade man ju inte tillräkliga kunskaper, även om man är elektriker .

EDIT: Och hur kan ni säga att uttagaen inte är godkända för 16A, har ni sett vad det står på dem kanske? Nej, trodde inte det heller...

EDIT2: Kröp ned och kollade på min IKEA-grenkontakt, den är godkänd för 16A. Och dina grejjer ser minst lika grova ut, så jag tror det är lungt

Man får inte ha kablar hängades så där, hade allt varit monterat i en godkänd strilsäker (IP44) box med säkringar för varje fas hade det inte varit några problem.
Det finns färdiga spindlar som är bättre att använda..

Visa signatur

Medlem #14

Permalänk
Medlem

Det borde fungera. Se till att man inte kan komma åt någon ledare samt att det inte börjar brinna bara ;).

Är det verkligen olagligt? Jag har fått för mig att det är olagligt först när man ger sig på en fast installation i ett hus.

Edit: Kom på att en behörig elektriker brukar låna ut en kabel som är kopplad exakt likadant till vår lilla lanförening (www.klippanlan.net) :).

Visa signatur

Living your life is a task so difficult it has never been attempted before.

Permalänk

Tänk på att försäkringen inte gäler om huset brinner ner, fast det inte börja där

Om någon dör av den åker du i finkan för mord mm.

Sen kan jag påminna att till 16A använder man andra kontakter, typ blåa men det är inte lag på det.

Visa signatur

AMD1200|1024MB|Geforce 3 3.8ns 64MB DDR|EPoX 8KTA3+PRO|Win XP PRO SP1|Addtronics 7896A
Har Dyslexi så räkna med stavfel... men jag har allafall inte fel i staven
Nu är det bevisat att svenska folket består av 56,1% totalonanister och idioter. (EMU valet)

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Silent Assassin
Tänk på att försäkringen inte gäler om huset brinner ner, fast det inte börja där

Om någon dör av den åker du i finkan för mord mm.

Sen kan jag påminna att till 16A använder man andra kontakter, typ blåa men det är inte lag på det.

Mord är nog jävligt tveksamt, men vållande till annans död är dock väldigt troligt.

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av TheGoodOne
Mord är nog jävligt tveksamt, men vållande till annans död är dock väldigt troligt.

Dråp är nog närmast, tyvärr är min skrivförmåga lika värd som ko dynga ibland.

Här i köping var det en elektriker som jobba svart och råkade koppla fel en elvärme-element på en ungdomsgård och en 9 åring dog av det, domen blev dråp för att han tagit fel på jord och fas.

Visa signatur

AMD1200|1024MB|Geforce 3 3.8ns 64MB DDR|EPoX 8KTA3+PRO|Win XP PRO SP1|Addtronics 7896A
Har Dyslexi så räkna med stavfel... men jag har allafall inte fel i staven
Nu är det bevisat att svenska folket består av 56,1% totalonanister och idioter. (EMU valet)

Permalänk
Medlem

Klipp isär hemmabygget och skaffa ordentliga grejor!

Finns flera typer, exempelvis fabrikat GARO modell MIXO.

Visa signatur

Min signatur - inte din!

Permalänk
Medlem

hoppas du har jordfelsbrytare före 3 faskontakten också.. måste man ha på varje 3fas konstakt! och du.. när du testar den.. använd skyddshandskar!
+ kommer där elinspetörer och tittar på.. göm den fort som fan! blir böter annars om jag inte miss minner mig!

Visa signatur

AMD Athlon XP64 3700+ | ABIT KN8 Ultra nForce4 | TwinMos winbond 2x512MB DDR pc3200 | Sapphire Radeon x1600 pro 512MB DDR | Maxtor ATA-133 120GB 7200RPM 8MB + Maxtor SATA 120GB + Maxtor SATA 160GB + 250GB usbHDD

Permalänk
Medlem

En sak.. Om du behöver fråga om din koppling är rätt skall du ABSOLUT inte ens koppla det. Finns en hel bunt regler. Där personer utan behörighet inte får böra mycket. Det du får göra, får du nästan bara göra om du anser dig vara säker på din sak.

Sen mord.. Tja om du är medveten om faran och utsätter andra för det medvetet så kan de klassas som mord om det går fel. Finns många fina vinklingar och lika många advokater som kan vrida dom

PaNiC: Inte så smart av en behörig elektriker.. Men han har kunskap om hur det skall kopplas, "rätt" kabellängder inne i kontakten, dragavlastad osv. Men rätt e de inte.

Permalänk
Medlem

Det är väldigt farligt och väldigt olagligt att bygga en själv. Som ovanstående talare säger, om du känner att du behöver fråga om det är rätt så ska du definitivt låta bli. Strömförande chassin, eldsvådor och ett par dödsfall är tråkiga saker, speciellt när försäkringsbolaget inte ger dig en krona på grund av att du skruvat ihop en livsfarlig och olaglig apparat.
Gå den säkra vägen och köp en färdig istället. Kostar bara 250:- på clas ohlson. Artikelnummer 32-5083. Finns även i vanliga järnaffärer etc.
Den funkar finfint. Perfekt om man vill koppla in många datorer på t.ex. ett LAN.
En 3-fas adapter med 16A säkringar brukar kunna driva 40-50 datorer.

Visa signatur

Relaxen und vatch das blinkenlights!
http://www.blinkenlights.tk

Permalänk
Medlem

2 frågor bara.

Om jag har en sådan där kontakt man kopplar in kabeln till nätagget och använder en sådan + ett relä till pumpen, det är olagligt va?

Och vem har inte gjort det?

Och bygga ett eget pelter agg till en 226watts pelter e också olagligt va?

Alla som moddar en dator borde typ vara olagliga då juu :(((( bleee

Visa signatur

IBM Thinkpad x60s - Gentoo Linux

Permalänk
Medlem

Mja, beror lite på vilka delar man använder, men visst. Riskerna vid sånna byggen är dock lite rimligare om man använder rätt grejor.

Den här adaptern ska kopplas till kanske så många som 50 datorer. Höga strömmar, stora effekter. Klantar man sig så går det verkligen åt skogen.

Visa signatur

Relaxen und vatch das blinkenlights!
http://www.blinkenlights.tk

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av AmPz
Mja, beror lite på vilka delar man använder, men visst. Riskerna vid sånna byggen är dock lite rimligare om man använder rätt grejor.

Den här adaptern ska kopplas till kanske så många som 50 datorer. Höga strömmar, stora effekter. Klantar man sig så går det verkligen åt skogen.

50 ? Vi blir 200+ :D.. Ska be linkan ta in en behörig elektriker.

Permalänk
Medlem

Hehe, linkus bygge får fyra överkryssade säkringar av fem för sitt eminenta bygge.

Fyfan, kunde du inte ens hitta kontakter i samma färg? Det där lyser jordfel lång väg

AmPz tips såg fint ut, en sådan bör nog införskaffas tror jag, kan vara bra vid kommande lan.

Visa signatur

Nej är också service.

Permalänk
Medlem

Jag kan säga av egna LÅNGA erfarenheter att en sådan split du har gjort funkar kanon.

Har aldrig haft problem med dom.

Mvh Anton

Visa signatur

XP1800@1695mhz, Greative G3 ti 200, Epox 8kha+, 256mb Crusial DDR 2100,
2x80gig WD se 3dmark 8181p

Permalänk
Medlem

Hmm jag är ju fortfarande inte säker på att det är olagligt då. Har aldrig hört nånting om det. Men då är jag ju svagströmmare åxå . Men jag säger såhär, är man inte säker på vad man gör ska man nog köpa färdigt.

Har vi någon behörig elektriker här? (en såndär advokatfråga *tittar på jurryn*) .

Visa signatur

AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |

AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |

Permalänk
Medlem

okej, såhär ligger det till:

ni får göra vadan ni än vill sålänge det handlar om stickproppar och liknande, alltså inte fasta installationer. bara ni har tummen något i stånd.

så är det.

sedan kan jag endasst ge er alla några råd, det första är att ni ska lämna jordkabeln alltid lite längre än de andra kablarna, (livsviktigt, ifall kablarna nossnar, så att jordkabeln lossnar sist), sedan att ni sätter dit någon slags dragavlastning där kablarna ansluts.

go for it

Visa signatur
Permalänk
Medlem

Jo, man får ordna skarvsladdar, stickproppar, etc. om man vet vad man gör. Jag är dock inte så säker på att man får syssla med trefas-kontakter själv, eller ens jordade skarvsladdar.
linkus vet uppenbarligen inte helt säkert vad han gör eftersom han känner att han behöver fråga.
De kablar han använt ser för övrigt ut att vara för klena för 16A, och han har uppenbarligen noll koll på vilka färger som gäller för fas och nolla. (nolla=blå, fas=svart eller brun)
linkus: investera 250:- i en bra adapter.

Visa signatur

Relaxen und vatch das blinkenlights!
http://www.blinkenlights.tk

Permalänk
Medlem

Jag skulle satsa på att köpa en sladd istället, kan inte kosta många kronor. Om du ska ha den på tex ett lan måste du dessutom ha en jordfälls brytare kopplat till den. Vi använde sånnadär på vårat lan. Vi använde ca 4-5 16amp matningar till 140 perssoner. Om jag skulle ha gjort den där sladde skulle jag se till att ha riktiga grejjer som pallar det, dvs riktig kabel som pallat 16amp och utag som klarar det. Alla utag skulle detssutom vara lika dana så att du inte riskerar att det blit ojämt belastat.

Visa signatur

”Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker...”

Permalänk
Medlem

Jowe:> Ojämt belastat?

Visa signatur

Medlem #14

Permalänk
Medlem

Det är bra om man lastar alla tre faserna lika mycket.
Snedlastar man för mycket så kan spänningen på en fas sjunka och spänningen på någon annan fas öka, men sånt behöver man inte tänka så mycket på så länge man inte kör väldigt stora LAN.

Däremot brukar huvudsäkringarna till en hyffsat stor villa eller mindre samlingslokal ligga på 20-25A. Dvs, det går inte att lasta en fas med mer än 20-25A för då brinner huvudsäkringen. Därför kan det vara en bra ide' att lägga ungefär lika många datorer på varje fas även för lite mindre LAN.

Kör man nätverk så ska allt vara jordat. Jordfelsbrytare alltid en mycket bra ide'.
Var dock beredd på att alltför billiga jordfelsbrytare ibland kan vara lite väl känsliga. På dreamhack kör de med en liten billig jordfelsbrytare per säkring. Helt klart en investeringsmiss. De har haft en del problem med dom. En kraftig jordfelsbrytare avsedd för fast installation per bordsrad eller till och med per sektion hade nog inneburit mindre problem.
Riktiga jordfelsbrytare med lite kvalitet är pålitliga.

Visa signatur

Relaxen und vatch das blinkenlights!
http://www.blinkenlights.tk

Permalänk
Medlem

lord_dubbdäck: Som svagströmmare borde du ju veta att allt som har med tjockström att göra låter man andra göra 24V e lagom starka saker.. sen e de ju lättare att dra kabeln