Trycket från fläktar har igen påverkan på kylningen så det stör. Öka på trycket ökar flödet vid en given restriktion inget annat.
Ganska enkelt rent matematisk. Statiska trycket på en fläkt är när luftflödet helt upphör. Är trycket 0 är flödet maximalt och vise versa. Statiska trycket är en indikation på hur fläkten presterar när flödesmotstånd uppstår. Samma sak gäller pumpar. Igen större skillnad i teorin med gas VS vätska. Luft kan komprimeras ja men obetydligt för vanliga DC fläktar.
Atmosfärstryket är 1bar eller 100Kpa eller 14.5psi.
1bar eller en atmosfär för atmosfärstryket är ungefär 1bar. 1bar motsvarar 10meter vattenpelare det betyder helt enkelt att på 10 meters djup i en pol är det 1bar över atmosfären alltså 2bar men man räknar ju bort atmosfärstryket annars handlar det om absolut tryck.
Fläktar mäts ofta i mm vattenpelare. Säg att en fläkt klarar att trycka undan 5mm vatten. Betyder helt enkelt att säter du fläkten på en U formad bit rör och fyller det med vatten nästan hela vägen upp sedan sätter en fläkt att blåsa ner lfut på ena sidan så kommer vattnet resa sig på andra sidan. Fläkten kan så klart inte flytta massa luft utan den når sitt maximala statiska tryck och det kan avläsas genom att mäta nivåskilnaden.
Skulle tippa på at dom flesta fläktar ligger på 1-5mm vattenpelare eller nåogt. Om det är 1bars tryck på 10meter vattenpelare hur många mm är inte det då? 10000mm så hur mycket spelar 1-5mm för roll på luftens dencitet? Vid ökat tryck stiger luftens dencitet så ökar man trycket från 10000mm till 10002mm så får luften högre dencitet men ja dom felsta kan nog konstater att skilnaden knappast skulle registreras på processorns tempratur.
Google Översätt
Använde första formlen där och räknade ut luftens dencitet vid 20C och en atm (atmosfärd) som är 101325Pa vid tempraturen 20C som blir 293.15K (kelvin för absolut temperatur annars blir det fel) bara för att bekräfta lufts dencitet som ska vara 1.204 men även för jag ville ha lite mer decimaler och jag avrundade efter 1.204118Kg/m³ detta är alltså vickten för en kubikmeter luft på havsnivå mer eller mindre.
Tog sedan en nocuta 120mm fläkt specielt avsed för statiskt tryck och lagom ljudnivå.
Statiska trycket för den var 1.68mmm vattenpelare. Alltså maximala trycket den kan nå och då upphör flödet helt alltså luften står still.
Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Som jag sa 1bar eller 100000Pa är ca 10m vattenpelare och det går 10000mm så då vet vi direckt att 1.68mm vatenpelare är ca 16.8Pa.
Genom att lägga på 16.8 + 101325 som är atmosfärstryket, det verkar överalt så fläktens uppmäta prestanda är relativ till den.
Så genom att slänga in det i formlen igen och köra samma beräkning på 20C rusmtemp så fick jag fram 1.204318Kg/m³
Alltså ökar vikten på luften med 200mg per kubikmeter förutsatt att luften står hel still i lådan för att fläkten ska nå sitt statiska tryck. Men alla vet ju att man vill ha så lite restriktioner som möjligt in och ut för bästa flöde. När flödet är maximalt är trycket minimalt. Det är aldrig 0 men det är så litet så det är obetydligt.
Man vinner alltid flöde på bekostnad av tryck och vise versa.
Kanske var lite överkurs men inbillar sig någon att "övertryck" i lådan har nån som helst posetiv betydelse eller att undertryck skulle ha någon negativ betydelse för hur bra luften kyler så är det rent nonsens.
Ända som spelar roll är hur mycket luft man kan flytta genom lådan med minimala mängd oväsen. Mitt personliga val är 1-2 lågvarviga 120mm med rickiga fläktgaller och en väl perforerad front eller botten så flödesmotståndet är minimalt.
En fläkt med statiska trycket 1mm vattenpelare och 100cfm jämfört med en som har 2mm vattenpelare statiskt tryck och 100cfm så kan ju den som har 2mm vattenpelare flytta luft ända tills trycket nåt 2mm vattenpelare. Därför man inte vill ha en fläkt med lågt statisk tryck på en CPU kylare. Den lär flytta luft men den kommer inte flytta lika mycket luft som den med högre statisk tryck då mängden luft är ett förhållande mellan fläktens förmåga att flytta luft och bilda tryck.
Uploaded with ImageShack.us
Exempel på fläkt eller pump kurvor. Röda har väldigt bra flöde vid låga tryck madens den gröna alltid har lågt flöde men kan arbeta på betydligt högre tryckskillnader och den blåa är klenare på allt men förhållandevis välbalanserad mellan båda.
Röda kurvan kan representera 2st av fläktarna som representerar blåa kurvan om dom sitter sida vid sida.
Gröna representerar 2st lika dana fläktar fast monterade på varan tex på en H50 en på var sida i push pull. Om man kollar på grafen så är inte maximala flödet på gröna push pull konfigurationen högre än den enskilda blåa men å andra sidan dom hjälper varan att arbeta vid högre tryckskillnader. Röda kan leverera dubbla luftflödet men slutar helt flytta luft vid samma tryck som den ensamma blåa fläkten.
Därför push pull fungerar bra på radiatorer medan det räcker med en fläkt som drar ut luften ut chassit, den behöver inte paras med en motsvarande som dar in luft eftersom bra chassin inte har många restriktioner. Sågar man dessutom bort stansade galler osv så minimerar man onödiga tryckskillnader som drar ner luftflödet.
Så 3st fläktar parallellt i botten behöver inte erbjuda mycket mer flöde om chassit har för mycket restriktioner på flödet ut.
Just det som skapar tryckskillnader.
Fläktar är ofta designade för antigen kunna arbeta vid högre tryckskillnader eller arbeta med höga flöden till låga tryckskillnader om dom ska vara tysta. Svårt att få både och till bästa ljudnivå därför tillverkare ofta erbjuder fläktar med blad av olika design som byter tryck mot flöde eller tvärt om.
P.S kan ju tilläggas att temperaturen på luft stiger vid komprimering och sjunker vid expansion så hela övertryck VS undertryck är meningslöst. Minimal tryckskillnad för bästa flöde är mitt recept för bästa kylning VS ljudnivå.