Permalänk
Medlem

TP-kabel i samma rör som 220V

Har precis inhandlat en robotgräsklippare som har möjlighet att ansluta sig via Wifi. För att få tillräcklig täckning har jag tänkt att placera en AP i lekstugan på tomten.

Min fråga är då om man kan dra en TP-kabel i samma kabelskyddsrör som befintlig 220-matning ligger i till lekstuga.

Visa signatur

...nauleem

Permalänk
Medlem
Skrivet av nauleem:

Har precis inhandlat en robotgräsklippare som har möjlighet att ansluta sig via Wifi. För att få tillräcklig täckning har jag tänkt att placera en AP i lekstugan på tomten.

Min fråga är då om man kan dra en TP-kabel i samma kabelskyddsrör som befintlig 220-matning ligger i till lekstuga.

Vill du ta risken att nätverksutrustningen blir strömförande? Det är alltså absolut förbjudet att lägga kablarna i samma rör.

Permalänk
Medlem

Nej, det är inte tillåtet (elsäkerhetsmässigt).

Permalänk
Medlem

Ok, tack för snabba svar!

Visa signatur

...nauleem

Permalänk
Rekordmedlem

Om man lyckas hitta godkänt installationsmaterial är det ok, men att hitta rätt delar är i praktiken omöjligt för det tillverkas inte nätverkskabel som uppfyller kraven på isolation...

Det finns egentligen inget som tekniskt hindrar någon att tillverka material som uppfyller kraven mer än kostnaden. Marknadsefterfrågan är alltså troligen väldigt liten.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

Den här borde väl fungera annars?

http://m.prisjakt.nu/product/1286683

Permalänk
Medlem

Om det är en EKLK eller liknande kabel i röret så borde det väl vara okej?
Men om det är lösa FK-trådar så är det ju såklart inte tillåtet.
Då får du dra en fiber istället

Visa signatur

pew pew

Permalänk
Medlem
Skrivet av fonzeka:

Om det är en EKLK eller liknande kabel i röret så borde det väl vara okej?
Men om det är lösa FK-trådar så är det ju såklart inte tillåtet.
Då får du dra en fiber istället

Det är väll inte tillåtet att gräva ner FK-kabel?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av fonzeka:

Om det är en EKLK eller liknande kabel i röret så borde det väl vara okej?
Men om det är lösa FK-trådar så är det ju såklart inte tillåtet.
Då får du dra en fiber istället

Nätverkskabeln och andra "nätverksdelar" måste uppfylla kraven på isolation för den högsta spänning som finns i röret, det är det och inte elkabeln som är problemet, nätverkskablar har generellt inte isolering som klarar mer än "sin egen klass"

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Permalänk
Medlem

Därför det e smart att dra ett extra rör ut till stugan, gjorde vi när vi satt en stuga till tomten borrade upp med ett dos borr och satt upp tv uttag rj45 uttag så e det färdigt direkt, men är de inget man bor i utan lekstuga så är de ju lite overkill att göra.

Men man ska aldrig egentligen dra lan kablar i el kabel rör sålänge där e kabel med spänning det är en grundprincip, och resten av faktan om varför har redan andra påtalat ovan.

Min rekommendation blir väll som ovan länkade börja med köra 2st POE som du sätter i uttag inne och sedan ute ta sedan och köp en acesspunkt upptill skulle rekommendera en https://www.dustinhome.se/product/5010586938/unifi-80211n-poe...
Sen e det bara montera den på lämpligt ställe.

Se till så att POE adaptrarna du köper också har rj45 utgång.

Så det blir alltså:
Modem/fiberkonverterare>>router>>cat kabel till POE>>POE till POE>>cat kabel ut ur POE>>in i Ubiquiti power adapter>>cat kabel ut ur Ubiquiti power adapter och in i Ubiquiti ap.

Visa signatur

Stationär 1: I7 3770K 4,5Ghz | Corsair H100I|Sapphire 7970|Asus P67 Sabertooth|Corsair Vengeance 16GB|XFX 750W|Samsung 840 PRO 256GB| Corsair Obsidian 650D|
Stationär 2: I7 4790K|Corsair H60|Asus STRIX 970|Asus Maximus VI Impact|Kingston Savage 16GB 2400Mhz|Fractal Design Integra M 650W|Samsung 850 EVO 250GB|Fractal Design Node 304|

Permalänk
Medlem
Skrivet av fonzeka:

Om det är en EKLK eller liknande kabel i röret så borde det väl vara okej?
Men om det är lösa FK-trådar så är det ju såklart inte tillåtet.
Då får du dra en fiber istället

Det handlar om att nätverkskabeln får samma krav på isolation och hållfasthet som kabeln för 220 V. Sådan nätverkskabel är nog omöjlig att få tag på.