Batteribyte Smart-UPS (SMT)1000

Permalänk
Medlem

Batteribyte Smart-UPS (SMT)1000

Hallå!

Fick tag på den här pjäsen nyligen som hade riktigt taskiga batterier, tänkte byta ut dessa och ställa i serverrummet. Har kollat på ebay efter just dessa batterier och hittar detta:
https://www.ebay.com/itm/Powery-Blei-Gel-Akku-fur-APC-Smart-U...

Har sett en del som sätter in Biltema batterier i sina maskiner, med varierande resultat. Någon som är lite haj och kan hjälpa mig hitta vilket batteri på biltema som kan tänkas passa?
Eller annat likvärdigt halv-fabrikat från Sverige?

Mvh,

Permalänk
Medlem

Kör på original, onödigt att chansa för så lite pengar.

EDIT: Funkar om det inte är original också, se nedan.

Visa signatur

Citera för svar

Stora Owncloud/Nextcloud-tråden: http://www.sweclockers.com/forum/122-server/1212245-officiell...
Jobb: Datacenter Manager
Grundare: https://www.hanssonit.se

Permalänk
Medlem

Biltemas motsvarighet är troligen 80-412 (kolla måtten, kolla polaritet, kolla anslutningstyp)

måtten är närmast standardmässiga när det gäller telecom-batterier och i stora drag också prestandan - eller om man vill får man väldigt lite extra för 3 ggr så dyra batterier.

det som däremot kan skilja sig ganska mycket är hållbarheten över tiden.

men å andra sidan om Dustin tar nära 1300:- + moms för ett par och man får ihop ett par för drygt 600:- inklusive moms med biltemas - så kanske det är värt det om biltemas håller 3 år medans mer än dubbelt dyrare kanske eventuellt håller förbi 4 år...

blybatterier är förbrukningsvara och allt över 3 år är att se som en bonus i sådana sammanhang.

10-års batterier kostar pengar och är kräsen på vettig laddningsreglering och vettig omgivningstemperatur för att garantin skall gälla - i verkligheten håller de ändå inte mer än 6-7 år max för att lokalerna de är i helt enkelt är för varma då garanterad hållbarhet gäller vid 20 grader C - inte 25 grader C då hållbarheten kan halveras per 4-5 grader höjning.

har sprungit i tillräckligt många teknikrum senaste 10 åren för att veta att det är väldigt få teknikrum som är så svala som 20 grader, somliga av den är snarare 30 grader varma och minst 23-25 grader C är minimum i de flesta fallen.

I en UPS så värms batteriet någon eller par grader av UPS:n själv - så batterierna har ingen lätt liv...

Permalänk
Medlem

Kanon, tack för era svar. Jag kommer att testa Biltemas 80-412 då de verkar passa perfekt. Tack igen!

Permalänk
Medlem

Kan tipsa om,
https://www.ebay.co.uk/itm/RBC6-AKKU-BATTERIE-fur-APC-USV-Anl...

Kör samma tillverkare i en större modell av APC, Fungerar som en klocka.
Och jag kan nästan svära på att det är den modellen som du kan sätta samma batteri i som 1500 modellen då det är exakt samma hårdvara och chassi. Och då är det RBC7 som gäller.

Permalänk
Medlem
Visa signatur

.: Learn the system, Play the system, Break the system :.

Permalänk
Medlem

Jag har en förhistorisk APC Smart-UPS 1000. Det finns bl a en modell av den som heter 1500 och jag var lite frestad att sätta i batterier med samma specar som 1500-modellen men det visade sig att den hade en (kanske 2) fläktar som 1000-modellen saknar. Mycket möjligt att det går att eftermontera men jag fegade och satte i batterier med samma specar som original.

Visa signatur

i7-8700k | ASUS ROG Strix Z370-F Gaming | 2x8+2x16GB Corsair Vengeance LPX 3200 | ASUS TUF RTX 3080 OC | Samsung 860 EVO 1TB | WD Black SN850 1TB | Intel 660p 2TB | Crucial MX500 4TB | Noctua NH-U14S | Fractal Design North | Seasonic Focus Plus Gold 650FX | ASUS Xonar Essence STX

Permalänk
Medlem

Ot men låter 1000l mycket? Dvs när man har ström i den?

Har köpt en som ska stå i hallen tänkte ja.

Skickades från m.sweclockers.com

Visa signatur

Supermicro X9SRI-F | Xeon E5-2690 v2 | 128GB 1600MHz RDIMM | Dell Perc H200 (9211-8i IT) | Windows Server 2016 DataCenter med Hyper-V

Permalänk
Medlem
Skrivet av Calby:

Ot men låter 1000l mycket? Dvs när man har ström i den?

Har köpt en som ska stå i hallen tänkte ja.

Skickades från m.sweclockers.com

Den har jag låter inget alls när den har kraft från nätet. På batteri och när den växlar mellan nät och batteri låter den litegranna.

Visa signatur

i7-8700k | ASUS ROG Strix Z370-F Gaming | 2x8+2x16GB Corsair Vengeance LPX 3200 | ASUS TUF RTX 3080 OC | Samsung 860 EVO 1TB | WD Black SN850 1TB | Intel 660p 2TB | Crucial MX500 4TB | Noctua NH-U14S | Fractal Design North | Seasonic Focus Plus Gold 650FX | ASUS Xonar Essence STX

Permalänk
Medlem
Skrivet av Micke O:

Jag har en förhistorisk APC Smart-UPS 1000. Det finns bl a en modell av den som heter 1500 och jag var lite frestad att sätta i batterier med samma specar som 1500-modellen men det visade sig att den hade en (kanske 2) fläktar som 1000-modellen saknar. Mycket möjligt att det går att eftermontera men jag fegade och satte i batterier med samma specar som original.

Fläktarna är inte till för batterierna utan för att kyla elektroniken när den lastas över 1000 Watt.

Du hade förmodligen kunnat stoppa in 1500-batterier då det förmodligen är samma celler ändå och att du ser till att inte lasta för mycket i uteffekt under resevdriften.

hade du kikat runt lite extra så kanske det är samma elektronik - hittat stiften för fläktmatningen och själv skruvat in passande fläktar och sedan kanske gått in i service-menyerna och 'uppgraderat' effektnivån så att det inte larmar i förtid vid stora laster.

---

Telecom-batterier görs bara av några få tillverkare i världen (varav flera i kina) och har en massa tillverkningslinjer för olika varumärken där man har olika kvaliteter på använda blyet (dess renhet och kontroll av legeringsmetaller) som i slutändan bestämmer väldigt mycket batteriets hållbarhet över tiden.

Ibland när man river av etiketten på APC-batterier mfl. så kan man hitta samma batterier som man kunde köpa på Elfa (tex lead) och det är olika beroende på batch och tillgång även för APC och andra UPS-tillverkare över åren.

Det där med label-slapping är väldigt vanligt inom UPS och små-batteri-branchen och köper du tillräckligt stort parti själv så kan du göra din egen batterimärke utan extra kostnad av tillverkaren

Permalänk
Medlem
Skrivet av xxargs:

Fläktarna är inte till för batterierna utan för att kyla elektroniken när den lastas över 1000 Watt.

Du hade förmodligen kunnat stoppa in 1500-batterier då det förmodligen är samma celler ändå och att du ser till att inte lasta för mycket i uteffekt under resevdriften.

hade du kikat runt lite extra så kanske det är samma elektronik - hittat stiften för fläktmatningen och själv skruvat in passande fläktar och sedan kanske gått in i service-menyerna och 'uppgraderat' effektnivån så att det inte larmar i förtid vid stora laster.

---

Telecom-batterier görs bara av några få tillverkare i världen (varav flera i kina) och har en massa tillverkningslinjer för olika varumärken där man har olika kvaliteter på använda blyet (dess renhet och kontroll av legeringsmetaller) som i slutändan bestämmer väldigt mycket batteriets hållbarhet över tiden.

Ibland när man river av etiketten på APC-batterier mfl. så kan man hitta samma batterier som man kunde köpa på Elfa (tex lead) och det är olika beroende på batch och tillgång även för APC och andra UPS-tillverkare över åren.

Det där med label-slapping är väldigt vanligt inom UPS och små-batteri-branchen och köper du tillräckligt stort parti själv så kan du göra din egen batterimärke utan extra kostnad av tillverkaren

Batterierna med större kapacitet är högre vill jag minnas. Finns plats i UPSen men ville inte labba med det eftersom jag var rädd att fläkten är till för laddningen av de större eller för att det blev mindre luft/marginal inuti enheten.

Visa signatur

i7-8700k | ASUS ROG Strix Z370-F Gaming | 2x8+2x16GB Corsair Vengeance LPX 3200 | ASUS TUF RTX 3080 OC | Samsung 860 EVO 1TB | WD Black SN850 1TB | Intel 660p 2TB | Crucial MX500 4TB | Noctua NH-U14S | Fractal Design North | Seasonic Focus Plus Gold 650FX | ASUS Xonar Essence STX

Permalänk
Medlem

Om byggsättet är lika så är det inte laddningen som styr fläktbehovet - och laddaren strömbegränsar sig ändå och kan vara i det läget ett tag oavsett stor eller liten batteri i andra ändan - det som skiljer är laddtiden och om ev övervakning blir grinig om det tar för lång tid.

Det som behöver fläkt är i läge när man använder reservkraften då med mindre batteri så kanske termiska ballasten i trafon och kylflänsar anses tillräcklig att batteriet är slut innan temperaturen är för hög på elektroniken - Men med större batterier och högre uteffekt kan sträcka ut den tiden med fläktar så att temperaturen fortfarande inte är för höga när soppan tar slut i dom större batterierna.

UPS där man kan koppla in externa batterier så är kylningen alltid i balans med värmebildningen i elektroniken vid växelriktardrift och kan gå med full last i obegränsad tid - det som styr maximala batteristorleken är hur länge det tar att återladda batterierna då batterier inte mår bra om man inte är över 50% kemisk laddningsgrad inom 24 timmar.

Har en ancient UPS hemma med annan approach - den är en sann UPS med växelriktare alltid gående till lasten och en enorm mycket välreglerad likriktare som tar hela tänkta lasten och lika mycket till i ström för laddning av batterierna, där hade man filosofin att batterierna skulle vara uppe över 70-80% laddningsgrad redan efter några få timmar. Den kunde man hänga på flera hundra Ampertimmar i batterier och ändå vara säker på att vara >50% laddningsstatus inom 24 timmar.

Moderna sanna UPS med växelriktare alltid gående till lasten har ofta 2 likriktare - en ganska dålig reglerad likriktare som matar till växelriktaren med en bit högre spänning än batterispänningen under normal drift, och sedan har man en separat likriktare som sköter om batteriets laddning enligt olika algoritmer. När inkommande strömmen går så går batterispänningen via dioder (eller styrda 'dioder' mha FET-trissor för lägre värmebildning) till växelriktare.

nackdelen med arrangemanget är att återladdningstiden är längre då likriktaren för batterierna är inte så kraftfulla.

Permalänk
Medlem

@slaffish: Så vad föll valet på i slutändan?

Visa signatur

Citera för svar

Stora Owncloud/Nextcloud-tråden: http://www.sweclockers.com/forum/122-server/1212245-officiell...
Jobb: Datacenter Manager
Grundare: https://www.hanssonit.se

Permalänk
Medlem
Skrivet av Danne:

Kan tipsa om,
https://www.ebay.co.uk/itm/RBC6-AKKU-BATTERIE-fur-APC-USV-Anl...

Kör samma tillverkare i en större modell av APC, Fungerar som en klocka.
Och jag kan nästan svära på att det är den modellen som du kan sätta samma batteri i som 1500 modellen då det är exakt samma hårdvara och chassi. Och då är det RBC7 som gäller.

Jag kan bekräfta att dessa funkar galant. Jag beställde enligt länk, fick dem idag och stoppade in. Tog 5 min sen var det klart och allt lyser grönt igen.

Tack för tipset Danne.

Visa signatur

Citera för svar

Stora Owncloud/Nextcloud-tråden: http://www.sweclockers.com/forum/122-server/1212245-officiell...
Jobb: Datacenter Manager
Grundare: https://www.hanssonit.se

Permalänk
Medlem

Har en fråga till er.
Har en APC SMT-750i
Kan man köra på dessa batteri utan problem:
https://www.komplett.se/product/893784/datorutrustning/kringu...
Eller ska jag köra på några andra från ebay (som de som länkats ovan) eller biltema?
Vad är det för specifikationer jag ska leta efter ifall dessa ovan inte fungerar?

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Har en fråga till er.
Har en APC SMT-750i
Kan man köra på dessa batteri utan problem:
https://www.komplett.se/product/893784/datorutrustning/kringu...
Eller ska jag köra på några andra från ebay (som de som länkats ovan) eller biltema?
Vad är det för specifikationer jag ska leta efter ifall dessa ovan inte fungerar?

Finns packar att köpa som är avsedda för den modellen, du flyttar bara över säkringen osv.
RBC48 är det som sitter i den modellen om jag minns rätt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Danne:

Finns packar att köpa som är avsedda för den modellen, du flyttar bara över säkringen osv.
RBC48 är det som sitter i den modellen om jag minns rätt.

hej. jag såg din post ovan till ebay länken men det jag läser vidare i tråden verkar ju vara att det inte behövs "orginal" batteri eller har jag förstått fel? vill bara ha billigaste möjliga som fungerar bra nog helst från svensk återförsäljare.

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

hej. jag såg din post ovan till ebay länken men det jag läser vidare i tråden verkar ju vara att det inte behövs "orginal" batteri eller har jag förstått fel? vill bara ha billigaste möjliga som fungerar bra nog helst från svensk återförsäljare.

Nej du behöver inte original, Det jag menar är att du kan köpa ifrån dem som satt ihop 2st som är tänkt att ersätta just RBC48.
Jag kör med dessa i min 750, https://batterigiganten.se/rbc48-apc-ups-batteri-kompatibelt....

Permalänk
Medlem
Skrivet av Danne:

Nej du behöver inte original, Det jag menar är att du kan köpa ifrån dem som satt ihop 2st som är tänkt att ersätta just RBC48.
Jag kör med dessa i min 750, https://batterigiganten.se/rbc48-apc-ups-batteri-kompatibelt....

Ahh oki. Tack
Just dessa verkar inte finnas i lager på den sidan dock..

Visa signatur

Citera för svar!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nima2001:

Ahh oki. Tack
Just dessa verkar inte finnas i lager på den sidan dock..

Du kan pröva att maila och fråga när dem får in nya eller om dem har en alternativ produkt.

Permalänk
Skrivet av Nima2001:

Ahh oki. Tack
Just dessa verkar inte finnas i lager på den sidan dock..

https://www.batteri24.se/Batteri-Search/?sterm=RBC48&x=2&y=11

Köpte nya batterier till min ups därifrån för några år sen. Har fungerat bra.