Permalänk
Medlem

Portabel AC, tvåslangsmodd

Hej,

Jag har ett litet bidrag till er som behöver kyla era rum och har köpt en portabel AC. Jag var så besviken på effektiviteten på min fina 12000BTU-kylare och läste på lite. Det tog mig ett tag att förstå det här med undertryck och varför det är ett problem när man försöker kyla med en sån här enhet.

Jag såg hur några entusiaster moddade sina enheter med en insugsslang också så man tog kylarluften utifrån för att kyla kondensorn så totalen för insug och utblås för den luften blev så nära +-0 som möjligt.

Det här är två olika rum. Den större på 12000BTU är först och de fyra sista bilderna är till den mindre för sovrummet. Nu är det vit gaffatejp på båda för att få det lite snyggare. Nu sticker det inte i ögonen i alla fall.

Här kommer några bilder på detta för inspiration.

Besök galleriet här

Permalänk
Medlem

Tja! Blev det någon skillnad i kyleffekt?

Permalänk
Medlem

Jag har problem med att ACn lägger av om slangen inte är jättekort och nära väggen, kanske kan vara relaterat till detta? Verkar som att den inte "orkar" pumpa ut varmluften om slangen är längre än en halvmeter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Michael1:

Tja! Blev det någon skillnad i kyleffekt?

Det gör en grym skillnad, har själv gjort en liknande modd och det blir skillnad.

Du blåser ju inte ut kylan längre ur rummet när man gör såhär, utan behåller det kvar.

//skane

Permalänk
Medlem
Skrivet av Michael1:

Tja! Blev det någon skillnad i kyleffekt?

Ja verkligen, istället för att kompressorn ska gå stup i kvarten så går den inte speciellt ofta alls. Kylan i rummet består längre också med tanke på att luften som kyls ner inte blåses ut med insugsluften.

Så jag kan med enkelhet säga att en modd är värt det. Att få ner tempen går snabbare och kyleffekten består längre. Så för en AC som ska gå så nära max av sin kapacitet så blir vinsten ännu mer än för mig. Mitt problem har aldrig varit att den inte orkar kyla ner rummet. Men säg att du har en större lägenhet att kyla ner, då kommer du märka ännu bättre effekt med en sån här modd.

+
Kyler ner betydligt snabbare
Mindre oljud
Drar mindre ström
Mindre drag genom lägenheten så dörrarna står och slår.

-
Inte lika stilrent som original, men då köper man inte en sån här för att det ska vara snyggt heller.

Permalänk
Medlem

Ser intressant ut, blir nog till att försöka få till nåt liknande. Den jag har klarar sovrummet med stängd dörr bra. Men tar jag ut den i vardagsrummet så går den för fullt hela tiden.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Windoze:

Ser intressant ut, blir nog till att försöka få till nåt liknande. Den jag har klarar sovrummet med stängd dörr bra. Men tar jag ut den i vardagsrummet så går den för fullt hela tiden.

Det kan det bli värt.

Det jag dock märkte var att min mindre ac som jag använder i sovrummet har mer fart på kylarfläkten så den behöver mer tilluft, så då räckte slangdiametern inte till. ACn blev som kvävd. Så till den måste jag ha en grövre slang.

Den här större ACn går på lägsta farten så den klarar sig ändå.

Permalänk
Medlem

Slangen för tilluften liksom in och utlopp genom barriären bör vara lika grov som slangen som blåser ut varmluften - är det lite längre slang får man dessutom gå upp i dimension ytterligare snäpp - på båda slangarna och dess in och utlopps-stussar... man kan inte smalna ner dimensionerna som visas i galleriet - det är inget bra och blir andtrutet för den portabla AC:n

Dagens portabla AC har tyvärr bara flöde men kan inte skapa tryck att backa upp flödet med vid lite luftmotstånd och vid minsta motstånd så blir det andtrutet.

Lite annorlunda med den AC från 2001 - den hade tryck att kasta ut luft med och klarade > 5 meter slang + rätt hindrande skafferigaller på utsidan genom husväggen med samma slangdimension som orginalet

Permalänk
Medlem
Skrivet av xxargs:

Slangen för tilluften liksom in och utlopp genom barriären bör vara lika grov som slangen som blåser ut varmluften - är det lite längre slang får man dessutom gå upp i dimension ytterligare snäpp - på båda slangarna och dess in och utlopps-stussar... man kan inte smalna ner dimensionerna som visas i galleriet - det är inget bra och blir andtrutet för den portabla AC:n

Dagens portabla AC har tyvärr bara flöde men kan inte skapa tryck att backa upp flödet med vid lite luftmotstånd och vid minsta motstånd så blir det andtrutet.

Lite annorlunda med den AC från 2001 - den hade tryck att kasta ut luft med och klarade > 5 meter slang + rätt hindrande skafferigaller på utsidan genom husväggen med samma slangdimension som orginalet

Ja det gäller att ha koll. Men det där märker man också när ACn blir kvävd. Min går inte för fullt nu utan går på lägsta fart och "silent mode". Drar jag på fullt så märker jag att den stryps. Men den kommer inte behöva gå för fullt. Byter jag rum så den behöver gå för fullt så gör nog jag ett hål till och drar ut en tredje slang. Det har jag grejer till redan.

Permalänk
Medlem

Jag kan bidra med mina kunskaper i ämnet. Tryckfall i en slang med luft/gas är rätt mycket större än i en slang med vatten. Varje böj bör göras så flack som möjligt för att minimera flödesmotståndet i slangen. På sugsidan av en fläkt är det kinkigare (insug) än på trycksidan (utblås) därmed ska helst sugsidan ha minst lika grov slang som trycksidan om inte ännu större. Får jag lite flödeshastigheter (m3/h) kan jag finräkna på det

Permalänk
Medlem
Skrivet av ingenjören:

Jag kan bidra med mina kunskaper i ämnet. Tryckfall i en slang med luft/gas är rätt mycket större än i en slang med vatten. Varje böj bör göras så flack som möjligt för att minimera flödesmotståndet i slangen. På sugsidan av en fläkt är det kinkigare (insug) än på trycksidan (utblås) därmed ska helst sugsidan ha minst lika grov slang som trycksidan om inte ännu större. Får jag lite flödeshastigheter (m3/h) kan jag finräkna på det

Tack för erbjudandet, jag kanske får återkomma

Just idag så fungerar det bara fint och rummet blir svalt på 2 minuter. Det går lätt upp till 25-26 grader bara av datorerna och när solen ligger på kan det bli 30 grader. Vi får väl se vad som händer när det blir som varmast i sommar.

Hur som helst är det otroligt mycket mer effektivt nu än tidigare. Mest tack vare att det inte dras in någon varmluft längre pga undertryck och att kalluften stannar kvar i rummet.

Permalänk
Medlem

Snyggt! Blir att testa någon liknande om det behövs i sommar

Permalänk
Medlem

Ooh vad läckert, har själv gått i tankarna på att testa det här på min electrolux, och efter att ha sett det här så blev jag ännu mer sugen! Tackar för inspiration!

Permalänk
Medlem
Skrivet av blade80:

Tack för erbjudandet, jag kanske får återkomma

Just idag så fungerar det bara fint och rummet blir svalt på 2 minuter. Det går lätt upp till 25-26 grader bara av datorerna och när solen ligger på kan det bli 30 grader. Vi får väl se vad som händer när det blir som varmast i sommar.

Hur som helst är det otroligt mycket mer effektivt nu än tidigare. Mest tack vare att det inte dras in någon varmluft längre pga undertryck och att kalluften stannar kvar i rummet.

Men snälla, ta bort den skarpa böjen på inloppsslangen så att den är hyfsat rak, den stör mitt känsliga sinne

Permalänk
Medlem

En fråga till er här som verkar kunniga. Jag har en electrolux enslangsmodell som skjuter ut varm luft ur ett öppet fönster med fönstersats så det inte kommer in. Kruxet är att jag bor i lägenhet som samtidigt har ganska hög ventilationsgenomströmning och värmeåtervinning av ventilationen (FTX?). Det ger en inomhustemperatur om minst 23 grader på vintern och så fort solen kommer ligger temperaturen gärna runt 26-27 grader när man kommer hem.

Bor på totalt 35 kvadrat och ACn står i sovrummet, där blir det hyfsat kallt, ner mot 20 grader om den får stå och tugga i 4-5 timmar men det blir aldrig kallare än så och temperaturen i vardagsrummet/köket går aldrig ner under 24 de varma dagarna.

Skulle jag ens gynnas av en tvåslangsmodifikation då det aldrig kan bli ett direkt undertryck i lägenheten pga. ventilationen? Antar att ventilationstakten är pga. att huset är byggt av blålera och därmed en del radon som läcker in i lägenheterna.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rokkk:

En fråga till er här som verkar kunniga. Jag har en electrolux enslangsmodell som skjuter ut varm luft ur ett öppet fönster med fönstersats så det inte kommer in. Kruxet är att jag bor i lägenhet som samtidigt har ganska hög ventilationsgenomströmning och värmeåtervinning av ventilationen (FTX?). Det ger en inomhustemperatur om minst 23 grader på vintern och så fort solen kommer ligger temperaturen gärna runt 26-27 grader när man kommer hem.

Bor på totalt 35 kvadrat och ACn står i sovrummet, där blir det hyfsat kallt, ner mot 20 grader om den får stå och tugga i 4-5 timmar men det blir aldrig kallare än så och temperaturen i vardagsrummet/köket går aldrig ner under 24 de varma dagarna.

Skulle jag ens gynnas av en tvåslangsmodifikation då det aldrig kan bli ett direkt undertryck i lägenheten pga. ventilationen? Antar att ventilationstakten är pga. att huset är byggt av blålera och därmed en del radon som läcker in i lägenheterna.

Det beror ju helt på hur mycket luft du får in via ventilationen och hur mycket luft din AC knuffar ut. Du har väl iof ett uttag av luft redan i ditt badrum och kök, därmed ska det bara vara ett litet övertryck kvar i din lägenhet. Så du kan väl testa med att hålla ett A4-papper vid en frånluftskanal för att se om pappret fortfarande kommer sitta fast där när du bombar på med din AC?

Permalänk
Medlem
Skrivet av ingenjören:

Men snälla, ta bort den skarpa böjen på inloppsslangen så att den är hyfsat rak, den stör mitt känsliga sinne

Jo jag vet

Den där slangen har ingen egen styvhet. Inte som utloppsslangen som är i hårdplast. Den här inloppsslangen är mer som en hal ål som är sjukt sladdrig. Jag borde hitta en liknande slang som den för utloppet. Hittar du något som inte kostar skjortan så säg till. Jag blev snål när jag letade slang.